Здравствуйте, форумчане!
Имеется складское помещение, 756 м2, высота 9 м. Помещение не отапливаемое. Есть ли смысл делать естественную вентиляцию, или механическую? |
|
|
|
18.11.2016, 13:08
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 3575 Регистрация: 5.3.2009 Из: Газ-Ачака Пользователь №: 30120 |
а технолог что говорит?
|
|
|
|
18.11.2016, 13:20
Сообщение
#3
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 3385 Регистрация: 22.7.2009 Пользователь №: 36382 |
|
|
|
|
18.11.2016, 13:36
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 18.11.2016 Пользователь №: 309594 |
|
|
|
|
18.11.2016, 13:39
Сообщение
#5
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 12779 Регистрация: 9.4.2014 Пользователь №: 229939 |
Имеется складское помещение, 756 м2, высота 9 м. Помещение не отапливаемое. Есть ли смысл делать естественную вентиляцию, или механическую? 1. Какое отношение Ваша тема имеет к подфоруму, в котором Вы её открыли? 2. А что о вентиляции говорится в задании на проектирование и в задании технолога? Сообщение отредактировал ИОВ - 18.11.2016, 13:39 |
|
|
|
18.11.2016, 13:57
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: New Сообщений: 11 Регистрация: 18.11.2016 Пользователь №: 309594 |
1. Какое отношение Ваша тема имеет к подфоруму, в котором Вы её открыли? 2. А что о вентиляции говорится в задании на проектирование и в задании технолога? 1. Да, извиняюсь, я уже сообщила модератору. 2. В задании на проектировании написано что вентиляция не предусматривается. Но все равно вопрос остаётся, если помещение не отапливаемое, тогда разница давлений в помещении и на улице одинаковая, и естественная вытяжка осуществляться не будет? А если делать механическую, то в ничего с вент установками не будет? ничего не замерзнет? |
|
|
|
18.11.2016, 20:32
Сообщение
#7
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 12779 Регистрация: 9.4.2014 Пользователь №: 229939 |
...если помещение не отапливаемое, тогда разница давлений в помещении и на улице одинаковая, и естественная вытяжка осуществляться не будет? СП 60 Цитата 7.1.10 ... Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать: а) на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года - для отапливаемых помещений без избытков теплоты; при расчетных параметрах теплого периода года- для помещений с избытками теплоты; б) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, - для помещений без избытка теплоты. Так что не будет только в периоды безветрия (штиль) |
|
|
|
24.2.2017, 1:02
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 50 Регистрация: 25.1.2017 Из: Россия Пользователь №: 313799 |
Естественные системы вентиляции используются при строительстве типового жилья: свежий воздух через неплотности в окнах и дверях попадает в помещение и удаляется через вентиляционные каналы, вытяжные решетки которых расположены на кухне и в санузлах. Такая вентиляция дешева, надежна (нет движущихся частей и автоматики) и долговечна.
Обратной стороной дешевизны естественных систем вентиляции является сильная зависимость их эффективности от внешних факторов — температуры воздуха, направления и скорости ветра и других. Кроме этого, такие системы в принципе нерегулируемы и при определенных погодных условиях просто перестают работать. Искусственная (механическая) вентиляция применяется там, где недостаточно естественной. Поскольку в механической системе используется вентилятор, фильтр, воздухонагреватель и другие элементы, позволяющие перемещать, очищать и нагревать воздух, такие системы могут поддерживать комфортные условия в обслуживаемых помещениях независимо от времени года и условий окружающей среды. Именно поэтому в квартирах, коттеджах и офисах стараются по возможности устанавливать искусственные системы вентиляции. |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|