Composter
сообщение 24.11.2016, 13:56
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



нужно конечно уточнить размеры окон, тип и плотность газобетона.
добавить сюда инфилтрацию, накинуть 15-20% вот и будет конечное цифра , а пока вот так

Сообщение отредактировал Composter - 24.11.2016, 14:03
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 13,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugene.raynor
сообщение 28.11.2016, 4:05
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075



Цитата(Composter @ 24.11.2016, 12:56) *
нужно конечно уточнить размеры окон, тип и плотность газобетона.
добавить сюда инфилтрацию, накинуть 15-20% вот и будет конечное цифра , а пока вот так

размеры и количество окон в каждом из помещений указаны в таблице. что такое инфильтрация и с какой целью накидывать 15-20%? какова Ваша итоговая цифра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.11.2016, 10:26
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



если вы не знаете что такое инфильтрация, то я настоятельно рекомендую ознакоимться со староверовым.
чтобы выдать конечные цифры мне нужные точные данные , но так как их не даете то мне проще сделать для вас 2 варианта
1)самый худший , если газосиликат брал у ашота в подвале и окна не пойми какие
2)если все барл качественное и на все есть сертификаты

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.pdf ( 14,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 28.11.2016, 11:02
Сообщение #34


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



всегда поражался терпению людей. Composter. я бы постов так 5 назад уже сдался бы. у всех своя дорога, и всех в нужное направление повернуть сложно.
некоторые, зайдя в тупик потом развернутся. но некоторые идут такими витиеватыми путями, что до тупика им очень долго идти. а вы им мешаете просвещаться ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 28.11.2016, 12:52
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



улыбнуло.

Цитата
"Мягкое тепло"? unsure.gif

Угу, "тёплый ламповый звук"... smile.gif


Вот за ламповый звук правда. А "мягкое тепло" хз что это.

По теме. Да пусть щитает 200 Вт на м2. Бог с ним. Больше не меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugene.raynor
сообщение 28.11.2016, 13:29
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075



Цитата(eugene.raynor @ 28.11.2016, 3:05) *
размеры и количество окон в каждом из помещений указаны в таблице. что такое инфильтрация и с какой целью накидывать 15-20%? какова Ваша итоговая цифра?

благодарю за участие. теплопотери через потолок каким образом учитываются, если там 100мм воздушной подушки и столько же минваты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 28.11.2016, 15:05
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



очень странно когда человек цитирует себя и благодарит себя за участие biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
воздушная прослойка увеличивает сопростивление ограждения на 0,1-0,25 . точные значения можно найти в сп50 или в строительной климатологии, уже точно не помню

Цитата(Амиго @ 28.11.2016, 12:52) *
По теме. Да пусть щитает 200 Вт на м2. Бог с ним. Больше не меньше.

да пусть считает, главное чтобы других в эти секретные расчет не посвящал

Сообщение отредактировал Composter - 28.11.2016, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных