|
  |
Погодный регулятор Comfort 210 производства Danfoss |
|
|
|
20.11.2016, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Для погодного регулятора необходима контактная панель. Внешние кабели подключаются к контактной панели, так я понимаю. А как производится соединение между регулятором и контактной панелью? Проводами или кабелем?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
20.11.2016, 8:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Нкушник @ 20.11.2016, 6:39)  А как производится соединение между регулятором и контактной панелью? Втыкается в нее, как вилка в розетку.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.11.2016, 8:57
|
|
|
|
|
20.11.2016, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Втыкается в нее, как вилка в розетку. А в контактной панели имеется несколько вводных сальников? Где бы по подробнее найти описание таковых? Везде натыкаюсь на КУПИ-ПРОДАЕК, где присутствует только стоимость
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
20.11.2016, 9:05
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
20.11.2016, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Из ссылок я понял то, что питание приходит на контактную панель кабелем. Остальные связи с внешними устройствами непосредственно с регулятором Только непонятно, как рабочий N и PE связаны с вентилем Ведь остальные жиля для вентиля идут непосредственно от регулятора Может кто-нибудь располагает схемой внешних проводок? Буду весьма признателен!
Сообщение отредактировал Нкушник - 20.11.2016, 10:44
|
|
|
|
|
20.11.2016, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
??? PE - заземление это по-нормальному с контура заземления..
|
|
|
|
|
20.11.2016, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(Blade runner @ 20.11.2016, 11:20)  Смотрите схему электрических соединений на ~230 В на стр.74 http://www.eldis24.ru/Filebase/Tehnichesko...ECL_Comfort_210Но ведь это схема электрическая принципиальная А я ищу схему подключения именно с изображением необходимых кабелей По этой ссылке трудно разработать схему подключения, где были бы учтена необходимая кабельная продукция
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
20.11.2016, 13:08
|
Guest Forum

|
Самому только разрабатывать или срисовать с готового ящика.
|
|
|
|
|
20.11.2016, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(Blade runner @ 20.11.2016, 14:08)  Самому только разрабатывать или срисовать с готового ящика. На неделе, когда морозы стихнут, хочу связаться с КУПИ-ПРОДАЙКАМИ и познакомлюсь в натуре с этим регулятором Если там он найдётся Огромное спасибо Коллегам, оказавшим бескорыстные ответы Удачи!
Сообщение отредактировал Нкушник - 20.11.2016, 13:56
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
20.11.2016, 14:04
|
Guest Forum

|
Самый обычный контроллер . Они все такие. В чем собств проблема ? ............... Ящик с ЕCL, делали по чужому проекту.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.11.2016, 14:13
|
|
|
|
|
20.11.2016, 16:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(Blade runner @ 20.11.2016, 14:04)  Самый обычный контроллер . Они все такие. В чем собств проблема ? ............... Ящик с ЕCL, делали по чужому проекту. Регулятор и контактную панель предполагается устанавливать по месту Вот поэтому и ищу схему внешних проводок с кабелями В Вашем случае в надобности контактной панели нет
Сообщение отредактировал Нкушник - 20.11.2016, 16:30
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
20.11.2016, 17:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Нкушник @ 20.11.2016, 15:28)  В Вашем случае в надобности контактной панели нет Как нет ? А к чему провода цеплять ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.11.2016, 17:20
|
|
|
|
|
20.11.2016, 17:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
черная "попа" контроллера и есть контакты.. в проекте нарисован клемник 1,2,3.. какие контакты подключены и куда, на приводы N от щита приходят, и PE
|
|
|
|
|
21.11.2016, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Цитата(Нкушник @ 20.11.2016, 14:58)  Но ведь это схема электрическая принципиальная А я ищу схему подключения именно с изображением необходимых кабелей По этой ссылке трудно разработать схему подключения, где были бы учтена необходимая кабельная продукция Схему подключения и разрабатывают по принципиальной, разве нет? На датчики - двухжильные кабели, ШВВП или МКЭШ. На насосы - трехжильные ВВГнг, если насосы однофазные, если трехфазные - то контакторы и 4-х жильные кабели той же марки. На приводы - трехжильные ВВГнг, если не нужен PE, если нужен - 4-х жильные кабели той же марки. А больше там и нет ничего.
|
|
|
|
|
21.11.2016, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
________ECL_Comfort_210310_temperature_regulators.pdf ( 443 килобайт )
Кол-во скачиваний: 24Цитата(starmos @ 21.11.2016, 11:53)  Схему подключения и разрабатывают по принципиальной, разве нет? На датчики - двухжильные кабели, ШВВП или МКЭШ. На насосы - трехжильные ВВГнг, если насосы однофазные, если трехфазные - то контакторы и 4-х жильные кабели той же марки. На приводы - трехжильные ВВГнг, если не нужен PE, если нужен - 4-х жильные кабели той же марки. А больше там и нет ничего. А кто-нибудь может выложить схемы электрические принципиальную и подключения? Буду весьма признателен!
Сообщение отредактировал Нкушник - 21.11.2016, 11:06
|
|
|
|
|
25.11.2016, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3048
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
чо-то не могу найти проект на ecl-210. обычно ставлю 310, так как насосы полагается резервировать. Ну там лишние входы уберите S9, S10 не подключаются в 210-м
Прикрепленные файлы
___2.pdf ( 90,84 килобайт )
Кол-во скачиваний: 97
|
|
|
|
|
25.11.2016, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Весьма благодарен всем участникам этой ветки за полноценные рекомендации При этом выкладываю свою схему пока без проводов Хотелось бы знать от предыдущего Коллеги какой использован программный продукт для разработки вложенной схемы Я использую только ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
25.11.2016, 15:25
|
Guest Forum

|
Я конечно извиняюсь, но почему на принципиальных схемах ЯЩИКОВ в местах соединения проводов изображается точка ?
|
|
|
|
|
25.11.2016, 16:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(kosmos440o @ 25.11.2016, 15:07)  чо-то не могу найти проект на ecl-210. обычно ставлю 310, так как насосы полагается резервировать. Ну там лишние входы уберите S9, S10 не подключаются в 210-м Это у Вас совмещённая схема А почему отсутствует ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ. Без такового я такие схемы называю "БЕЗРУКОВЫЕ" Видимо использован ЗАРУБЕЖНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ Там есть такое, что в схемах принципиальных на чертежах отсутствуют ПЕРЕЧНИ ЭЛЕМЕНТОВ, которые размещаются на каких-то "фиговых" листочках Самое грамотное - это ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ размещать на этом же чертеже Такие схемы без ПЕРЕЧНЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ органически НЕЧИТАЕМЫ
Сообщение отредактировал Нкушник - 25.11.2016, 16:56
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
25.11.2016, 17:03
|
Guest Forum

|
Это если перечень небольшой, если большой то не влезет. ............... К тому же , если сам проектируешь и сам собираешь ящик, то перечень не нужен, лишняя работа. Достаточно перечня в спецификации на ящик.
Сообщение отредактировал Blade runner - 25.11.2016, 17:17
|
|
|
|
|
25.11.2016, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(Нкушник @ 25.11.2016, 16:55)  Самое грамотное - это ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ размещать на этом же чертеже Такие схемы без ПЕРЕЧНЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ органически НЕЧИТАЕМЫ Извините, Вы где выросли?! "Самое грамотное"... А перечень элементов на листах А4 - это уже "грамота - так себе"? Между прочим, в России существует ЕСКД.
|
|
|
|
|
25.11.2016, 17:55
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
А кому сконвертированный из пдф в двг файл из #18 от kosmos440o? Шрифты сами поправите. Работу kosmos440o сделал назаглядение.
|
|
|
|
|
25.11.2016, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 713
Регистрация: 3.3.2015
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136

|
Цитата(Blade runner @ 25.11.2016, 18:03)  Это если перечень небольшой, если большой то не влезет. ............... К тому же , если сам проектируешь и сам собираешь ящик, то перечень не нужен, лишняя работа. Достаточно перечня в спецификации на ящик. Прошу внимательно прочитать п 5.7 ГОСТ 2.701-2008 Перечни элементов размещают на этом же листе, либо на отдельных форматках А4 И не отговорка что сам проектируешь и собираешь Это нужно ещё и для ЭКСПЛУАТАЦИИ не прибегая к спецификации ящика, которая может быть не под рукой Цитата(Ludvig @ 25.11.2016, 18:55)  А кому сконвертированный из пдф в двг файл из #18 от kosmos440o? Шрифты сами поправите. Работу kosmos440o сделал назаглядение. На чертеже много "грязи" Может быть мой АВТОКАД 2016 так прочитал? Цитата(Blade runner @ 25.11.2016, 16:25)  Я конечно извиняюсь, но почему на принципиальных схемах ЯЩИКОВ в местах соединения проводов изображается точка ? Эта аксиома Точка нужна всегда Даже программные продукты по разработке схем принципиальных на это заточены Без точек непонятно как и где провода имеют общую точку или несколько общих точек
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
25.11.2016, 20:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Нкушник @ 25.11.2016, 18:37)  Прошу внимательно прочитать п 5.7 ГОСТ 2.701-2008 Перечни элементов размещают на этом же листе, либо на отдельных форматках А4 И не отговорка что сам проектируешь и собираешь Это нужно ещё и для ЭКСПЛУАТАЦИИ не прибегая к спецификации ящика, которая может быть не под рукой А какой смысл писать два раза один и тот же перечень в перечне деталей и в спецификации, непонятно. Но смысл делается понятен, когда ПС передается подрядчику для разработки конструктива ящика. А если сам делаешь, по-моему только лишняя работа, самому себе писать. Схема подключений /общий вид/спецификация, для эксплуатации этого достаточно. Цитата(Нкушник @ 25.11.2016, 18:37)  Эта аксиома Точка нужна всегда Даже программные продукты по разработке схем принципиальных на это заточены Без точек непонятно как и где провода имеют общую точку или несколько общих точек Дело в том, что точка это неразъемное соединение (пайка /сварка), провод под винтом как-бы не совсем под это определение подходит.
Сообщение отредактировал Blade runner - 25.11.2016, 21:09
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
25.11.2016, 21:29
|
Guest Forum

|
На пример:
Сообщение отредактировал Blade runner - 25.11.2016, 21:30
|
|
|
|
|
25.11.2016, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Насколько помнится, неразъемным считается соединение, которое нельзя разомкнуть без применения инструмента. Например, отвертки, паяльника, болгарки, наконец.
|
|
|
|
|
25.11.2016, 23:06
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Неправильно помнится. Неразъемное соединение это пайка, сварка. И никаким инструментом его не разомкнуть.
|
|
|
|
|
25.11.2016, 23:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Что, ни бокорезы, ни паяльник не справятся? И даже болгарка?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|