Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Принципы расчета воздуховодов, не как не пойму
luantic
сообщение 20.11.2016, 12:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Господа, объясните в двух словах принцип расчета сечений воздуховодов.

Я задаюсь расходом и скоростью, потом считаю площадь и беру ближайшую по гост, потом пересчитываю скорость.

Так я это понимаю, но тогда у меня вопрос почему я задаюсь расходом, как я его обеспечу- вр.устройством? а если оно не регулируемое какая тогда логика, получается тогда не скорость нужно персчитать а расход на гостовом сечении?

К примеру идет воздуховод от вентилятора, и первое ответвление чем определится расход в нем и скорость если нет никаких регулируемых распред. устройств.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 20.11.2016, 13:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Вопрос такой еще, раз мы задаем расход, то как мы его обеспечиваем?
Скорость посчитали, сечение выбрали, а потом именно скорость пересчитали исходя из фиксирванного расхода, почему он заданный и как мы это обеспечим?

Сообщение отредактировал luantic - 20.11.2016, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 20.11.2016, 18:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



можно обойтсь без дросселей, сыграть одними размерами. это конечно если сеть разветвленная и расход более 100 кубов. ну лучше все таки за счет дросселей делать это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.11.2016, 18:30
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как в множестве случаев заход совершенно не с того конца.

1. Определяется потребность в воздухе конкретного помещения и конкретной его части. Вот поэтому "задаюсь расходом".
2. Качество подачи этого количества - подбор ВР.
3. Только на этом этапе - подбор сечения воздуховода.
4. Посчитали сеть - подобрали вентилятор.

...Сеть "от вентилятора" считают "ставшие умными" монтажники, когда "берём сечение выхлопа вентилятора и уменьшаем на шаг после каждого ответвления".
Может быть начать, всё-таки с азов, люди-то чем провинились?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 20.11.2016, 18:54
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Спасибо, я не понимаю именно, момент такой, почему задавшись расходом в помещении, и посчитав сечение (пересчитаваем скрость), можно утверждать что именно этот расход пойдет в помещение, почему именно эта пересчитанная скорость установится в в взодуховоде? Вы же пишите что вр это качество подачи, но не количество.

Сообщение отредактировал luantic - 20.11.2016, 19:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.11.2016, 19:59
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. Можно попросить пользоваться любой программкой проверки правописания? Утомляет спотыкаться на "взодуховодах" и "не как".
2. Пойдёт и дойдёт если сеть грамотно посчитана, смонтирована и отрегулирована.
3. Качество подачи это характеристика параметров в рабочей зоне. При этом ВР имеет определённое сопротивление при определённом расходе. Вот это учитывается в расчёте.

...Аэродинамику изучить не пробовали? Ну, хоть азы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.11.2016, 20:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12650
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(luantic @ 20.11.2016, 18:54) *
... я не понимаю именно, момент такой, почему задавшись расходом в помещении, и посчитав сечение (пересчитаваем скрость), можно утверждать что именно этот расход пойдет в помещение, почему именно эта пересчитанная скорость установится в в взодуховоде?

Вам следует внимательно ознакомиться с разделом "Расчёт воздуховодов" в любом Справочнике проектировщика по вентиляции. Похоже, пока Вам не понятно, как производят увязку отдельных ветвей сети воздуховодов. В справочниках и учебниках этот вопрос рассматривается достаточно подробно - за счёт изменения сечений воздуховодов, регулируемых воздухораспределителей, установки дросселей, диафрагм и т.п. Бывает и конфигурацию сети требуется пересматривать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 20.11.2016, 20:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Получается чтобы получить точное число проектного расхода, нужно регулировать дополнительно после монтажа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 20.11.2016, 20:37
Сообщение #9


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



СП73.13330-2012, глава 8. Откройте на досуге.

Встречал системы, которые не требовали регулировки. Вот только диаметры в них были не только стандартной нормали, но и "промежуточные". В определённых случая может быть оправдано, но не в массе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 20.11.2016, 20:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



......испытание и регулировку вентиляционной сети систем с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха в воздуховодах, местных отсосах, по воздухообмену в помещениях и определение в системах подсосов или потерь воздуха.....

я это прекрасно, знаю, меня больше физика процесса интересует, что было первым курица или яйцо, если бы не было регулирующих устройств, то после выбора сечения по госту, нужно было бы пересчитывать не скорость а расход в сечении при выбранной изначально скорости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 21.11.2016, 1:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



расход со скоротья прямо связаны, если одно изменяется то другое не может остаться прежним.
если нет дроселей, то считается аэродинамическое сопротивление ветвей. если сопротивление одной из ветвей меньше чем остальные то туда пойдет больше воздуха.
смысл аэродинмичесткого расчета - сделать так чтобы от каждой точки разветвления до каждого конечного диффузора этой ветки обеспечить одинаковое сопротивление

Сообщение отредактировал Composter - 21.11.2016, 1:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 22.11.2016, 16:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3426
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Composter @ 21.11.2016, 2:36) *
смысл аэродинмичесткого расчета - сделать так чтобы от каждой точки разветвления до каждого конечного диффузора этой ветки обеспечить одинаковое сопротивление

не одинаковое, а пропорциональное требуемому расходу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 22.11.2016, 17:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(vsklokoch @ 22.11.2016, 16:23) *
не одинаковое, а пропорциональное требуемому расходу.

тогда уж обратнопропорционально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
luantic
сообщение 23.11.2016, 22:59
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 28.6.2015
Пользователь №: 271704



Цитата(vsklokoch @ 22.11.2016, 16:23) *
не одинаковое, а пропорциональное требуемому расходу.



Все-таки одинаковое наверно, для того и увязку делают < 10% на ветвлениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 24.11.2016, 0:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3426
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Composter @ 22.11.2016, 18:43) *
тогда уж обратнопропорционально

Да.

Цитата(luantic @ 23.11.2016, 23:59) *
Все-таки одинаковое наверно, для того и увязку делают < 10% на ветвлениях.

Боюсь, что оба утверждения не корректны. (Схожу в библиотеку следом за Вами. rolleyes.gif ..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 24.11.2016, 0:28
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3426
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Skaramush @ 20.11.2016, 21:37) *
Вот только диаметры в них были не только стандартной нормали, но и "промежуточные". В определённых случая может быть оправдано, но не в массе.

Лично я категорически против "промежуточных" сечений. Если уж не удается сбалансировать сеть конфигурацией (я часто "колдую" длиной участков и перестановкой врезок), всегда есть возможность уменьшить отверстия на врезках (только нужны "правильные" монтажники).
Конечно чудес не бывает и по факту расходы все-равно могут "плыть". Но это уже в любом случае правит пуско-наладчик регулируемыми ВРУ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 23:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных