> Сбои приводов, Срочно нужна помощь
denny97
сообщение 21.11.2016, 13:32
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 21.11.2016
Пользователь №: 309770



Здравствуйте.
У нас на предприятии двигатели управляются преобразователями частоты (ПЧ) FDS ф.Stober, обмен данными между приводами и контроллером SIMATIC S5 происходит по шине Interbus-S через плату IBS S5 DCB-T. ПЧ FDS больше не выпускаются и мы заменили их на ПЧ Altivar 71 ф. Schneider Ekectric, которые работают совместно с картами VW3A3304. На данный момент шина состоит из преобразователей частоты Altivar 71 и модулей IBS 24 BK-T, которые управляют несколькими ПЧ FDS.
Во время работы преобразователей происходит сбой и весь транспорт встает. На терминале ПЧ Altivar 71 высвечивается CnF [Com. Network] - “Неисправность связи с коммуникационной картой». Мы приняли меры по замене преобразователей Altivar 71, платы IBS S5 DCB-T и карты VW3A3304, а так же подключение приводов от независимого стабилизированного источника питания. Сбои продолжаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 21.11.2016, 15:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1371
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



А на Симатик 5 значит не грешите и думаете это этот динозавр работать будет вечно.
Уже другой век, есть горазда простые и дешевые решения.

Сообщение отредактировал Pawel - 21.11.2016, 15:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 21.11.2016, 22:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



До замены преобразователей неполадки на шине появлялись или они появились только после замены ПЧ Altivar ?
Появляется ли эта неисправность на отдельных узлах сети или сразу на всех, хаотично?
Как при этом ведёт себя контроллер?
Средства диагностики ibs s5 dcb-t могут помочь в поиске неисправности.
Пробовали ли вы смену полярности (прослеживается ли правильность) проводов шины на заменённых ПЧ?
После замены ПЧ выполнены ли мероприятия по сохранению ЭМС шины?

Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 21.11.2016, 22:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 22.11.2016, 10:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(denny97 @ 21.11.2016, 13:32) *
... ...
Во время работы преобразователей происходит сбой и весь транспорт встает. На терминале ПЧ Altivar 71 высвечивается CnF [Com. Network] - “Неисправность связи с коммуникационной картой». Мы приняли меры по замене преобразователей Altivar 71, платы IBS S5 DCB-T и карты VW3A3304, а так же подключение приводов от независимого стабилизированного источника питания. Сбои продолжаются.


Да не приводы надо менять и стабилизаторы на них ставить, а смотреть, есть ли сетевые фильтры, моторные фильтры, сетевые фильтры для источников питания S5.
Попробуйте запитать контроллер S5 и платы IBS от аккумулятора 24В (два автомобильных 12В последовательно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 9:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных