> Котельная. Твердотопливные котлы, Не могу определиться со схемой. Прилагаю схемы.
Margorita
сообщение 21.11.2016, 17:41
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130188



Добрый день. Твердотопливная котельная. 1 котел (150 кВт) - дрова. 2 котел - (150 кВт) - пеллеты. Буферная емкость 5000 литров. Сделала 2 тепловые схемы. Не могу определиться по какой лучше работать. Котлы работают совместно. Но есть сомнения у меня. Что в межсезонье и не низкие температуры будут оставлять один котел. Пластинчатый теплообменник стоит по причине экономии, чтобы не заполнять всю систему умягченной водой. Тепловой пункт в основном здании.

Сообщение отредактировал LordN - 21.11.2016, 18:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______1.pdf ( 231,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
Прикрепленный файл  ______2.pdf ( 236,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 21.11.2016, 23:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(Margorita @ 21.11.2016, 18:41) *
Сделала 2 тепловые схемы. Не могу определиться по какой лучше работать. Котлы работают совместно. Но есть сомнения у меня. Что в межсезонье и не низкие температуры будут оставлять один котел.


И из-за этого вы так "модернизировали" классическую схему? Однако!
Не нужен никакой теплообменник. Если все-же оставите ТО, то просто поставьте АТ4 вместо АТ3.

Цитата(Margorita @ 21.11.2016, 18:41) *
Пластинчатый теплообменник стоит по причине экономии, чтобы не заполнять всю систему умягченной водой.

Что плохого вам сделала "вся система"? Чего вы для неё умягченной воды жалеете? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zenat
сообщение 22.11.2016, 0:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567



Цитата(Ernestas @ 22.11.2016, 0:43) *
И из-за этого вы так "модернизировали" классическую схему? Однако!
Не нужен никакой теплообменник. Если все-же оставите ТО, то просто поставьте АТ4 вместо АТ3.


Что плохого вам сделала "вся система"? Чего вы для неё умягченной воды жалеете? smile.gif

та ладно, без АТ3 не вскипит ли система при работе ТТ1, когда не будет достаточного теплосьема? Бак нужен однозначно, но вот как ваша схема после теплообменник будет работать без насоса - вопрос....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Margorita
сообщение 22.11.2016, 0:17
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.11.2011
Пользователь №: 130188



После теплообменника, в здании, тепловой пункт с распределителем контуров Ов, насосами и РБ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 0:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных