Добрый день!
Приобрели АХУ вень.установку китайского производства, эксплуатировали 2 года, после чего запустили систему пароувлажнения и столкнулись со следующей проблемой: обмерзание теплообменника
используемого в летний период (он первый по ходу движения воздушного потока), теплообменник на гликоле(зимний) идет после. Таким образом в камеру смешения подается свежий воздух плюс
увлажненный воздух из рециркуляции(отмечу, что воздух подаваемый с улицы в зимний период имеет температуру -30 С.).
Соответственно при обмерзании теплообменника падает пропускная способность и отсюда все проблемы по микроклимату в чистых помещениях...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 22.11.2016, 10:06
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22360
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Факт констатировали. Дальше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 26.11.2016, 21:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



А вы там все правильно собрали? Может в Китае лошади в перед телегой ездят? По уму первый подогрев до блока рециркуляции надо ставить чтобы смешивать подогретый приточный воздух с рециркуляционным....хотя толь пару дней назад предложили нормально собранную машину GEA с рециркуляцией переделать в подобный вариант но рециркуляции делать в воздуховоде соединив вытяжку и приток перемычкой ...ваш случай мы и обрисовали проектировщику а тут ваш пост как бальзамам на душу....может ссылка есть на вашу машину интересно посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dreambelarus
сообщение 26.11.2016, 21:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 4.6.2015
Пользователь №: 269736



по теме...Общеобменная вентиляция зданий Об одной проблеме в приточных системах с рециркуляцией воздуха А. И. Щедрин, руководитель отдела автоматики ГК ИНПРЕД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 23:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных