Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Периодичность обслуживания ПРГ
xxxsergxxx
сообщение 22.11.2016, 17:05
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182164



Добрый день!, подскажите плиз какими нормативными документами регламентируется периодичность обслуживания ПРГ, установленного на многоквартирном жилом доме?
очень спорный вопрос...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дружок
сообщение 22.11.2016, 19:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 139027



ГОСТ Р 54983-2012 пункт 8.2.4:
"8.2.4 Периодичность проведения технического осмотра пунктов редуцирования газа должна устанавливаться эксплуатационной организацией самостоятельно с учетом обеспечения условий их безопасной эксплуатации, но не реже одного раза в месяц для пунктов редуцирования газа, размещенных в зданиях и в блоках контейнерного типа.

Проверку перепада давления на фильтре вновь введенных в эксплуатацию пунктов редуцирования газа в течение первых двух недель эксплуатации рекомендуется производить ежедневно"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xxxsergxxx
сообщение 23.11.2016, 9:00
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.2.2013
Пользователь №: 182164



Он же добровольный, не могу доказать абоненту, ссылается на постановление 410.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________________________________.pdf ( 32,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 23.11.2016, 9:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(xxxsergxxx @ 23.11.2016, 10:00) *
Он же добровольный, не могу доказать абоненту, ссылается на постановление 410.

обязателен минимум, утверждаемый отдельными постановлениями, типа Техрегламентов и перечней всего обязательного. Все остальное добровольно. И эта система пока существует и расписана в ФЗ-184 О техническом регулировании. Обязательный минимум по эксплуатации в гл.VI Техрегламента о безопасности сетей газо- и газо-.
есть ли план-график обслуживания,согласовывался он с РТН?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bord
сообщение 23.11.2016, 11:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 13.12.2011
Пользователь №: 133088



Ошибка в понимании термина "добровольное применение". В соответствии со Статьёй 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ применение на добровольной основе стандартов основано не на принципе "хочу применяю - хочу нет", а по принципу "либо применяю ГОСТ, либо применяю стандарт организации или иной документ для оценки соответствия требованиям технического регламента".
В Постановлении Правительства РФ от 14.05.2013 №410 не оговаривается периодичность обслуживания ПРГ (в Разделе IV указаны максимальные сроки по газопроводам, газопотребляющему оборудованию и установкам сжиженных газов), поэтому ссылка на него заказчика не правомерна (именно в отношении ПРГ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных