> Сертификат соответствия газоиспользующее оборудование
ignat.75
сообщение 23.11.2016, 6:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 11.3.2012
Из: Пермский край
Пользователь №: 143278



Здравствуйте. На предприятии в котельной установлены 2 водогрейных котла по 200 кВт. Приходит инспектор Ростехнадзора и требует предъявить сертификат соответствия на данные котлы. В исполнительно-технической документации вложен сертификат десятилетней давности. Инспектор заявил, что данный сертификат был действителен при пуске газа, а сейчас спустя 9 лет требуется вложить свежий (не просроченный) сертификат соответствия. Ситуация осложнена тем, что данные котлы сняты с производства 5 лет назад и сертификат найти проблематично.Я не согласен с инспектором по двум причинам: 1. На момент сдачи котельной сертификат был действителен; 2. Согласно технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» сертификации не подлежат паровые котлы и генераторы с давлением пара > 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), а также водогрейные котлы с t воды > 115°С. Рассудите пожалуйста кто прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 23.11.2016, 8:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(ignat.75 @ 23.11.2016, 7:57) *
Здравствуйте. На предприятии в котельной установлены 2 водогрейных котла по 200 кВт. Приходит инспектор Ростехнадзора и требует предъявить сертификат соответствия на данные котлы. В исполнительно-технической документации вложен сертификат десятилетней давности. Инспектор заявил, что данный сертификат был действителен при пуске газа, а сейчас спустя 9 лет требуется вложить свежий (не просроченный) сертификат соответствия. Ситуация осложнена тем, что данные котлы сняты с производства 5 лет назад и сертификат найти проблематично.Я не согласен с инспектором по двум причинам: 1. На момент сдачи котельной сертификат был действителен; 2. Согласно технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» сертификации не подлежат паровые котлы и генераторы с давлением пара > 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), а также водогрейные котлы с t воды > 115°С. Рассудите пожалуйста кто прав?

инспектор из молодых и зеленых, либо просто наглый.
Сертификация проводится для выпускаемого/реализуемого/импортируемого товара/оборудования в целях подтверждения соответствия товара/оборудования требованиям соответствующих Техрегламентов. С момента сдачи в эксплуатацию сертификаты не нужны (пусть пылится в исполнительной).
а по логике инспектора все старое оборудование, снятого с производства, надо вывести из эксплуатации - заменить на новое до истечение срока службы, только из-за того что сертификат соответствия действующего нет. Бред.
Подробно в ФЗ-184 О техническом регулировании и в Техрегламентах.
А вот если товар/оборудование не было реализовано конечному потребителю и не принято в эксплуатацию до истечение срока действия сертификата соответствия и сертификат не был пролонгирован, тогда проблема.
Ни в коем случае не ссылайтесь на Техрегламент - вас направят читать другой Техрегламент О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением. И вместо разрешения спорной ситуации получите ликбез.

Сообщение отредактировал timofeyprof - 23.11.2016, 8:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ignat.75
сообщение 23.11.2016, 12:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 11.3.2012
Из: Пермский край
Пользователь №: 143278



Инспектор далеко не "зеленый", работает более 15 лет. На ситуацию с просроченным сертификатом инспектор утверждает, что сертификат соответствия должен быть свежий и если он просрочен то котел эксплуатировать нельзя. Хотел я посмотреть на какой нормативный документ инспектор будет ссылаться в протоколе, но к сожалению или к счастью мы нашли свежий сертификат и замечание отпало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 23.11.2016, 13:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(ignat.75 @ 23.11.2016, 12:14) *
Инспектор далеко не "зеленый", работает более 15 лет. На ситуацию с просроченным сертификатом инспектор утверждает, что сертификат соответствия должен быть свежий и если он просрочен то котел эксплуатировать нельзя. Хотел я посмотреть на какой нормативный документ инспектор будет ссылаться в протоколе, но к сожалению или к счастью мы нашли свежий сертификат и замечание отпало.

"Без бумажки ты ка...шка, а с бумажкой человек". Духовная скрепа бюрократов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 23.11.2016, 13:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(ignat.75 @ 23.11.2016, 13:14) *
Инспектор далеко не "зеленый", работает более 15 лет. На ситуацию с просроченным сертификатом инспектор утверждает, что сертификат соответствия должен быть свежий и если он просрочен то котел эксплуатировать нельзя. Хотел я посмотреть на какой нормативный документ инспектор будет ссылаться в протоколе, но к сожалению или к счастью мы нашли свежий сертификат и замечание отпало.

если не зеленый и не наглый, то не правильно понимающий систему сертификации. Сертификация предназначены за контролем качества производимого товара. нет требований о хранении в течении всего срока службы сертификата с неоконченным сроком действия.
Вы думаете на советские котлы, тем более на судовые жаротрубные, которые 100 лет назад (без преувеличения) были изготовлены, есть и был сертификат? а видели сравнительно недавно в подвальном помещении многоквартирного дома работающие полвека газовые котельные, которые по нормам сейчас проектировать и строить не должны, но поскольку полвека назад не было запретов их делали и из эксплуатации вывести просто так их нельзя?

Предполагаю. что инспектор невнимательно читал ФЗ-184 и остановился в его ознакомлении на п.3 ст.23:
"Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу и действуют на всей территории Российской Федерации в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации во время действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, в течение срока годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации."
А уж фантазия его и нежеление читать дальше извратила этот пункт в нечто абсурдное.

В течении всего срока службы оборудования должна хранится эксплуатационная документация, а также знак обращения и маркировочная табличка на само оборудовании
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeySt26
сообщение 4.2.2026, 21:28
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.1.2026
Пользователь №: 450653



Цитата(timofeyprof @ 23.11.2016, 8:52) *
А вот если товар/оборудование не было реализовано конечному потребителю и не принято в эксплуатацию до истечение срока действия сертификата соответствия и сертификат не был пролонгирован, тогда проблема.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где про это написано? У меня грпш куплен в 25г и у него срок действия декларации до 25г. Газ не подключен ещё, Гро требует новую декларацию. И такая же ситуация с некоторыми сертификатами. Это же незаконно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 5.2.2026, 10:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1244
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Вам, наверное, еще проще. Запросить у производителя свежий серитфикат, либо скачать его с сайта.

Было подобное лет 15 тому назад с "Разрешениями" Ростехнадзора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 7.2.2026, 0:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1631
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(ignat.75 @ 23.11.2016, 5:57) *
Здравствуйте. На предприятии в котельной установлены 2 водогрейных котла по 200 кВт. Приходит инспектор Ростехнадзора и требует предъявить сертификат соответствия на данные котлы. В исполнительно-технической документации вложен сертификат десятилетней давности. Инспектор заявил, что данный сертификат был действителен при пуске газа, а сейчас спустя 9 лет требуется вложить свежий (не просроченный) сертификат соответствия. Ситуация осложнена тем, что данные котлы сняты с производства 5 лет назад и сертификат найти проблематично.Я не согласен с инспектором по двум причинам: 1. На момент сдачи котельной сертификат был действителен; 2. Согласно технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» сертификации не подлежат паровые котлы и генераторы с давлением пара > 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), а также водогрейные котлы с t воды > 115°С. Рассудите пожалуйста кто прав?

Инспектор РТН в данном случае ИДИОТ. Так ему и передайте. Привет от GASPARа. Больше мне нечего добавить относительно этого неуча.

Цитата(Гризли @ 5.2.2026, 9:10) *
Вам, наверное, еще проще. Запросить у производителя свежий серитфикат, либо скачать его с сайта.

Было подобное лет 15 тому назад с "Разрешениями" Ростехнадзора.


Какой к чертякам сертификат? Оборудование снято с производства. Таким подходом 90% газоипользующего оборудования в стране можно отключать с успехом. Ибо сертификатов на них уже нет.

Цитата(SergeySt26 @ 4.2.2026, 20:28) *
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где про это написано? У меня грпш куплен в 25г и у него срок действия декларации до 25г. Газ не подключен ещё, Гро требует новую декларацию. И такая же ситуация с некоторыми сертификатами. Это же незаконно?

Представители ГРО идиоты. Наличие просроченного сертификата никак не влияет на безопасность. ГРО вправе выставить такое замечание только в одном случае - когда ГРО заказчик и предстоящий собственник объекта. Во всех иных случаях посылайте их по известному адресу на три буквы (лучше в ФАС)

Сообщение отредактировал GASPAR - 7.2.2026, 0:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 7.2.2026, 16:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1244
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Цитата(GASPAR @ 7.2.2026, 0:06) *
Какой к чертякам сертификат? Оборудование снято с производства. Таким подходом 90% газоипользующего оборудования в стране можно отключать с успехом. Ибо сертификатов на них уже нет.


Не стоит так импульсивно реагировать. Сказано же, что ГРПШ куплен в 2025 году. Почему это он должен быть снят с производства? Кто это сказал?

Вероятней, производитель просто получит новый серитфикат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 7.2.2026, 17:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 213
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



ФЗ-184, ст.28. Реализация продукции с истекшим сроком сертификата (декларации) должна быть прекращена, за исключением продукции, произведенной в период их действия, срок службы которой не истёк.
Так что никаких действий предпринимать не надо, разве что заготовить копию статьи закона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 15.2.2026, 21:00
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1631
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



Цитата(Гризли @ 7.2.2026, 15:35) *
Не стоит так импульсивно реагировать. Сказано же, что ГРПШ куплен в 2025 году. Почему это он должен быть снят с производства? Кто это сказал?

Вероятней, производитель просто получит новый серитфикат.


Аскер написал, что декларация соответствия продукции закончилась в 2025 г. То есть на момент покупки она была. ГРО и РТН высосали проблему из пальца. И от своих слов не отказываюсь - группа ИДИОТОВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 16.2.2026, 9:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 213
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Цитата(GASPAR @ 15.2.2026, 21:00) *
Аскер написал, что декларация соответствия продукции закончилась в 2025 г. То есть на момент покупки она была. ГРО и РТН высосали проблему из пальца. И от своих слов не отказываюсь - группа ИДИОТОВ


Даже если на момент покупки декларация истекла, она продолжает действовать до истечения заявленного срока службы продукции. Главное, чтобы дата выпуска продукции соответствовала периоду действия декларации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 8:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных