konavs
сообщение 23.11.2016, 15:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 118294



Набор оборудования: автоматические выключатели Compact NSX+ BSCM breaker status control module, реле контроля напряжения, контроллер Modicon 171/172 либо аналог (с возможностью управления АВ вкл. выкл. по modbus).
Нужно разработать ПО для контроллера для управления автоматическим вводом резерва. Кто возьмется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 23.11.2016, 16:43
Сообщение #2





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Контроллер для этих целей совсем не нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аспект
сообщение 23.11.2016, 17:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1634
Регистрация: 4.7.2010
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496



Здесь все расписано - Прикрепленный файл  Screenshot_7.jpg ( 46,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
konavs
сообщение 24.11.2016, 9:07
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.8.2011
Пользователь №: 118294



Здесь только дискретное управление. Приводом выключателя (коммуникационный мотор редуктор+BSCM) можно управлять с дистанции только по Modbus. См. прикрепленный рисунок


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  BSCM.png ( 58,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 24.11.2016, 9:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2125
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



Что-то я не припомню, чтобы шнайдеровскими мотор приводами можно было управлять модулем BSCM, привод тупой как пробка и работает только на подаче питания включить, выключть и блокировка при сработке SDE контакта, более в нем НЕТ НИЧЕГО.

BSCM модуль предназначен для чтения параметров с Микролоджика или состояние контактов АВ (OF1, SDE, OF2) а на картинке просто способ его установки при использовании мотор-привода с автоматом.

Уточните данный вопрос в техподдержке.

Если вам надо управлять по сети, то необходимо писать программу на используемый вами контроллер и там применять сетевые переменные для удаленного управления. контроллером же контролировать состояние контактов, BSCM для этого уже будет не нужен.

На чем программируется M171/M172 ? какой язык и какое ПО ?

У меня есть недопиленная программа для ПР200 от Овен (осталось сетевые переменные прикрутить в общем то, сам алгоритм работает), если покажете возможности ПО указанных вами контроллеров, может получится перенести программу. Сам с данными контроллерами не сталкивался пока.

Посмотрел на М171 - не подойдет он вам, мало входов, нет интерфейса на борту (доп модуль).
С ПО непонятно, используется SoHVAC, что оно может там...

Сообщение отредактировал manjey73 - 24.11.2016, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 20:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных