Что-то я не припомню, чтобы шнайдеровскими мотор приводами можно было управлять модулем BSCM, привод тупой как пробка и работает только на подаче питания включить, выключть и блокировка при сработке SDE контакта, более в нем НЕТ НИЧЕГО.
BSCM модуль предназначен для чтения параметров с Микролоджика или состояние контактов АВ (OF1, SDE, OF2) а на картинке просто способ его установки при использовании мотор-привода с автоматом.
Уточните данный вопрос в техподдержке.
Если вам надо управлять по сети, то необходимо писать программу на используемый вами контроллер и там применять сетевые переменные для удаленного управления. контроллером же контролировать состояние контактов, BSCM для этого уже будет не нужен.
На чем программируется M171/M172 ? какой язык и какое ПО ?
У меня есть недопиленная программа для ПР200 от Овен (осталось сетевые переменные прикрутить в общем то, сам алгоритм работает), если покажете возможности ПО указанных вами контроллеров, может получится перенести программу. Сам с данными контроллерами не сталкивался пока.
Посмотрел на М171 - не подойдет он вам, мало входов, нет интерфейса на борту (доп модуль). С ПО непонятно, используется SoHVAC, что оно может там...
Сообщение отредактировал manjey73 - 24.11.2016, 9:51
|