iv8201
сообщение 24.11.2016, 12:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46236



Добрый день коллеги.
Необходимо сделать склад холодного хранения готовой продукции с т-ра 8-15 С. Хочу поставить циркуляционную установку с подмесом наружного воздуха.
Охлаждения воздуха в установке реализовать помощью ККБ. Нагрев с помощью водяного калорифера. Поделитесь, пожалуйста, опытом или мыслями на данную тему.

Сообщение отредактировал iv8201 - 24.11.2016, 12:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svtsar
сообщение 24.11.2016, 16:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 11.11.2009
Из: Краснодар
Пользователь №: 40741



Мне кажется смелое решение нагреть воздух до 8 С водой

Сообщение отредактировал svtsar - 24.11.2016, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iv8201
сообщение 29.11.2016, 9:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46236



Доброе утро svtsar.
Объясните в чем смелость, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iv8201
сообщение 6.12.2016, 9:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46236



Уважаемые специалисты.
Поделитесь опытом или мыслями . Что лучше, использовать вент установки с рециркуляцией и подмесом свежего воздуха или поставить специальные охладители для холодильных камер?. Какие требования по притоку свежего воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 15.12.2016, 15:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



1.А зачем требуется подавать свежий воздух.
2.Что храниться на складе.
dry.gif dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer999
сообщение 15.12.2016, 15:09
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.12.2016
Пользователь №: 311485



Поставьте рекуператор обязательно (или несколько рекуператоров) и более слабый калорифер. Смело не смело, какая разница??,, 8 градусов-не 800 же. Тем более мы не знаем параметров воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 15.12.2016, 16:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Цитата(engineer999 @ 15.12.2016, 16:09) *
Поставьте рекуператор обязательно (или несколько рекуператоров) и более слабый калорифер. Смело не смело, какая разница??,, 8 градусов-не 800 же. Тем более мы не знаем параметров воды.


А вы поняли суть, задачу,. итд... helpsmilie.gif
Советуйте ставить рекуп.,его можно везде ставить для экономии,но как говорил один из форумчан ставить ''шоб было'' не есть "Гут" ph34r.gif
Надо понят для чего какое оборудование использовать, рассчитать, а-то пихать везде рекуператоры не целесобразно .!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 18:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных