Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автостоянка. АУПТ + ВПВ, Раздельно или объединенно
Maxims79
сообщение 24.11.2016, 14:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.2.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5854



Коллеги! Помогите внести ясность.
В отдельностоящей подземной автостоянке с 2 этажами (или более) нужно ли выполнять системы ВПВ и АУПТ раздельными или это делать не обязательно.
Подразумевает ли требование СП 113.13330.2012 п.6.2.4 "В подземных стоянках автомобилей с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники." то, что при 2х подземных этажах и более системы выполняются раздельно? Или здесь имеется ввиду то, что если системы выполнены раздельно, то от каждой из них необходимо выполнить наружный патрубок? Тогда по какой причине требование о патрубках начали только со второго подземного этажа?
Этот пункт вызывает много вопросов вытекающих один из другого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 24.11.2016, 14:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



какие?)
на апт можно и пк повесить и будет одна зона со своим уу и патрубками

Сообщение отредактировал PesPes - 24.11.2016, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxims79
сообщение 24.11.2016, 14:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.2.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5854



Цитата(PesPes @ 24.11.2016, 14:35) *
какие?)


Подразумевает ли требование СП 113.13330.2012 п.6.2.4 то, что при 2х подземных этажах и более системы выполняются раздельно? Или здесь имеется ввиду то, что если системы выполнены раздельно, то от каждой из них необходимо выполнить наружный патрубок? Тогда по какой причине требование о патрубках начали только со второго подземного этажа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxims79
сообщение 7.12.2016, 17:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.2.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5854



Ау?! Есть специалисты или никому не интересно уточнение этого вопроса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 7.12.2016, 18:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Если вы про п.6.2.2 СП154, то он не обязывает вас разделять АУПТ и ВПВ, поскольку АУПТ не является системой внутреннего водопровода. Так что делайте, как считаете нужным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.12.2016, 10:00
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



СП 154.13130.2013
6.2.2. В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода.
6.2.3. В подземных автостоянках внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники.

Т.е. есть разграничения в определении В2 и АПТ. В п.6.2.2 говорится именно о В2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxims79
сообщение 8.12.2016, 14:16
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.2.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5854



Цитата(Водяной @ 8.12.2016, 10:00) *
СП 154.13130.2013
6.2.2. В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода.
6.2.3. В подземных автостоянках внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техники.

Т.е. есть разграничения в определении В2 и АПТ. В п.6.2.2 говорится именно о В2.


А вопрос то фактически висит тот же самый bestbook.gif : обязывают ли эти пункты выполнять систему раздельно (не вешать ПК на питающий трубопровод АПТ)? Или здесь имеется ввиду то, что если системы выполнены раздельно, то от каждой из них необходимо выполнить наружный патрубок?
И вообще - есть ли какие нибудь условия, при которых системы АУПТ и ВПВ требуется разделять (кроме СП5. п.5.2.23 и СП 10. п.4.1.17)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.12.2016, 14:35
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Maxims79 @ 8.12.2016, 14:16) *
А вопрос то фактически висит тот же самый bestbook.gif : обязывают ли эти пункты выполнять систему раздельно (не вешать ПК на питающий трубопровод АПТ)? Или здесь имеется ввиду то, что если системы выполнены раздельно, то от каждой из них необходимо выполнить наружный патрубок?
И вообще - есть ли какие нибудь условия, при которых системы АУПТ и ВПВ требуется разделять (кроме СП5. п.5.2.23 и СП 10. п.4.1.17)?

Вы же не описали ситуацию, про какие системы идет речь? Стоянка под домом? В доме есть АПТ или В2?

Или Вы имеете ввиду только В2 и АПТ стоянки? Если да, то эти пункты не об этом. Сети стоянки делаются отдельно от вышерасположенного здания. А совместная ли АПТ +В2 или раздельная, это по техническим соображениям. Допустим, давления разные в системах, трассировка разная (не все помещения тушатся АПТ, а только малая часть). Варианты могут быть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 8.12.2016, 14:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



АПТ это не внутренний водопровод ПК вешать можно и это будет УАПТ с ПК. внутренний это хвс, гвс, впв.
на УАПТ требования по напору в 90м не распространяется в отличие от ВПВ и хвсвпв при 45м.
Патрубки на каждый узе или группу насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxims79
сообщение 8.12.2016, 15:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.2.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5854



Коллеги, есть разъяснения по этому и некоторым другим вопросам от МЧС:
Думаю, поможет многим, да и экспертам будет что под нос подсунуть wink.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.pdf ( 3,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 235
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 8.12.2016, 16:35
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Maxims79 @ 8.12.2016, 15:16) *
Коллеги, есть разъяснения по этому и некоторым другим вопросам от МЧС:
Думаю, поможет многим, да и экспертам будет что под нос подсунуть wink.gif

Интересно, а почему Вы задавали вопрос, если в письме всё доходчиво разъяснено?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxims79
сообщение 9.12.2016, 11:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.2.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5854



Цитата(Водяной @ 8.12.2016, 16:35) *
Интересно, а почему Вы задавали вопрос, если в письме всё доходчиво разъяснено?

Эти письма я не имел в момент поднятия этого вопроса и хотел обсудить тему с коллегами. Чуть позже мне их прислал один добрый человек, который так же занимался выяснением этих вопросов по Замечаниям Экспертизы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных