> Совместная работа водотрубного и жаротрубного котлов
ffolokose
сообщение 24.11.2016, 16:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.7.2010
Пользователь №: 64098



Может кто сталкивался...
Как увязать гидравлику водотрубного (потери 20 м) и жаротрубного (потери 2 м) котлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 24.11.2016, 18:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Поставьте "котловые насосы":

Прикрепленный файл  kotlovie_nasosi.png ( 6,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19


Если Вы предполагаете двухконтурную схему, то на этой схеме справа добавьте водоподогреватель.

Сообщение отредактировал Смит - 24.11.2016, 18:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ffolokose
сообщение 24.11.2016, 20:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.7.2010
Пользователь №: 64098



А такая схема уже где-то работает?
Получается по подмешивающему насосу на каждом котле+котловые насосы на водотрубных котлах+сетевые. Правильно?
И каким образом держать одинаковое давление на выходе из всех котлов? Мне в голову приходит только установка датчика давления на выходе из жаротрубного котла и по данного датчику меняется рабочая точка котловых насосов у водотрубных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 24.11.2016, 21:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6556
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Проблем нет.
1. При параллельной работе котлов давление после котлов всегда будет одинаковое. А температуру держать разную. После смешивания получится то, что нужно по графику. Держать расход на водогрейных не ниже минимально допустимого. Если мощности по теплу не хватает можно прижать расход воды на жаротрубных. Контролировать по температуре или водосчетчику.
2. Т.к. потери давления в жаротрубных невелики , можно сделать последовательную схему. В этом случае возможно одним насосом подавать потребителю теплоноситель разных параметров. с одним сетевым насосом. Т.е трехтрубка.
Все испробовано на практике.
Все одним сетевым насосо на котельную . rolleyes.gif

Тема для теплоснабжения!!

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 24.11.2016, 21:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 24.11.2016, 21:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(ffolokose @ 24.11.2016, 20:06) *
А такая схема уже где-то работает?

Да, с несущественными отличиями - у нас во Владимире, например. Котельная "Студёная гора, 10г".
Фотография внизу страницы: kotelna.tk

Цитата(ffolokose @ 24.11.2016, 20:06) *
Получается по подмешивающему насосу на каждом котле+котловые насосы на водотрубных котлах+сетевые. Правильно?

Один котёл - один насос (если без резерва) + сетевые.

Сообщение отредактировал Смит - 24.11.2016, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 26.11.2016, 22:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Смит @ 24.11.2016, 21:08) *
Котельная "Студёная гора, 10г".
Фотография внизу страницы: kotelna.tk

Один котёл - один насос (если без резерва) + сетевые.

Зал:

Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 193,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ffolokose
сообщение 26.11.2016, 22:57
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.7.2010
Пользователь №: 64098



А нет тепловой схемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 8:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных