> ЧРП вместо контроллера приточки
AD86
сообщение 27.11.2016, 19:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.11.2012
Пользователь №: 169337



Может кто сталкивался с применением частотника (АВВ) в роли контроллера управления приточной установкой?
Мне вот "посчастливилось".
Документации нет. Все в ручном режиме.
Хотелось-бы услышать отзывы о данном (с моей точки зрения) казусе и, конечно,посильную помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 28.11.2016, 0:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Встречались проекты, где ПЧ использовались как контроллеры. Какой у вас тип ПЧ? ABB-шных ПЧ очень много.
К слову ABB-шные ACS880 с кодом +N8010 обладают функционалом AC500 контроллеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 10:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных