> ЧРП вместо контроллера приточки
AD86
сообщение 27.11.2016, 19:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.11.2012
Пользователь №: 169337



Может кто сталкивался с применением частотника (АВВ) в роли контроллера управления приточной установкой?
Мне вот "посчастливилось".
Документации нет. Все в ручном режиме.
Хотелось-бы услышать отзывы о данном (с моей точки зрения) казусе и, конечно,посильную помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 28.11.2016, 12:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3052
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Сергей Валерьевич, кажись, увлекался такими вещами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 28.11.2016, 12:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3052
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Сорри, это был Сергей А. Ефремов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AD86
сообщение 28.11.2016, 22:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.11.2012
Пользователь №: 169337



Постараюсь убедить руководство сменить эту псевдоавтоматику на Контроллеры.(С большой буквы rolleyes.gif )
(Это или жадность, или чей-то полет мысли). И дом то элитный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.11.2016, 22:27
Сообщение #5





Guest Forum






А зачем ? Если хотят сделайте им .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 29.11.2016, 9:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Цитата(AD86 @ 28.11.2016, 22:21) *
Постараюсь убедить руководство сменить эту псевдоавтоматику на Контроллеры.(С большой буквы rolleyes.gif )
(Это или жадность, или чей-то полет мысли). И дом то элитный.

А причем здесь "псевдоавтоматика"? Если это частотные приводы, например Дельта, там абсолютно полнофункциональный контроллер, с большей частью функций контроллеров серий DVP. Хотите - подключайте к нему панель, хотите - модули расширения. Не интересовался, как это выглядит у других производителей. Помню, подобное есть у Ленце, но - за большие (очень) деньги, и идет в виде отдельных опций.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 29.11.2016, 9:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.11.2016, 9:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(kosmos440o @ 28.11.2016, 13:58) *
Сорри, это был Сергей А. Ефремов

А чего же? всегда пожалуйста... И правильно сказано, что в Дельте С серии весьма не плохой ПЛК со всеми плюшками... А по модбассу цепляй к нему блоки расширения, а если хочется, то и платы расширения, панель оператора и вуаля.. Получаешь законченную систему..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AD86
сообщение 3.12.2016, 18:00
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.11.2012
Пользователь №: 169337



Напоминает притчу про суп из топора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.12.2016, 21:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(AD86 @ 3.12.2016, 19:00) *
Напоминает притчу про суп из топора.

Волков бояться - в элитном доме сидеть возле шкапчика, напичканом как елка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 5.12.2016, 10:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Нам это нисколько не напоминает супа из топора, уважаемый. Если система не требует большего - для чего утруждать себя излишествами? У нас, например, станы мокрого волочения переделываем именно так - панель подключена к контроллеру частотника, и именно этот контроллер управляет всей работой стана. И этого вполне достаточно для обработки всех режимов оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 14:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных