Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Автоматизация двух скважин
Smoledim
сообщение 28.11.2016, 13:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.11.2016
Пользователь №: 309693



Приветствую гуру КИПиА.
На водозаборе имеются основная и резервная скважина. В автоматическом режиме они обе запускаются, что плохо. Ведь вторая- резервная, находится также в 6 метрах от основной.
Необходим такой режим, чтобы работала основная, а резервная запускалась только при аварии на основной, а также gsm сигнализатор отсылал мне весточку об аварии. Что вы думаете об этой схеме? Сейчас схема такая: по сигналу нижнего уровня емкости идет команда включения скважин, стоящих в режиме авто. Скважина оборудована ЭЦВ 8-65-180, плавный пуск - Сименс 3rw44. Знакомые Киповцы советуют ставить типо АВР - если первая скважина в аварии, нет на выходе напряжения, АВР включает вторую скважину.
Пользуясь случаем еще вопросы
2. Плавный пуск по замерам вых. тока явно работает по установленным параметрам, плавно повышая и понижая ток, но при остановке скважины идут явные серии гидроударов. Никакими регулировками дело не поправить. Может это изза отказа обратного клапана или что тогда? На другом водозаборе с УПП от фирмы АВВ такого не наблюдается.
3. Какую схему работы насосов второго подьема взять на вооружение? Имеется 3 дневных и 3 ночных насоса (6 и 30 м3/ч). В ручном режиме, что имеется сейчас , на ПЧ дневных стоит уставка по давлению 0.6МПа, на ночных -0.65МПа. Когда расход небольшой, например ночью - работает один ночной от ПЧ и ему при увеличении расхода помогает второй ночной, подключаясь прямым пуском. Если расход еще больше, то включается в работу дневной. Но при этой схеме днем работают два ночных и один дневной, что приводит к ненужным затратам на эл.энергию. Ведь ночные тут не нужны. Есть режим автомат. - при нем и днем и ночью работают только дневные насосы, что тоже ненужно при малом расходе.
4. Какой ЗИП порекомендуете держать для скваженников ЭЦВ? Скважина безфильтровая, запускаются 2-3 раза в сутки на 2 часа.
5. На скважине 160метров перестал работать электродный датчик сухого хода, поставил жучек до очередного подьема насоса. Можно ли его оживить? Говорят можно подать напряжение и убрать окисление. Реально ли на ЭЦВ поставить защиту по косинусу от сухого хода?
6. Какие преобразователи давления (датчики) посоветуете качественные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 28.11.2016, 17:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3711
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Smoledim @ 28.11.2016, 13:15) *
Приветствую...
На водозаборе имеются основная и резервная скважина. В автоматическом режиме они обе запускаются, что плохо. Ведь вторая- резервная, находится также в 6 метрах от основной.
Необходим такой режим, чтобы работала основная, а резервная запускалась только при аварии на основной, а также gsm сигнализатор отсылал мне весточку об аварии. Что вы думаете об этой схеме? Сейчас схема такая: по сигналу нижнего уровня емкости идет команда включения скважин, стоящих в режиме авто. Скважина оборудована ЭЦВ 8-65-180, плавный пуск - Сименс 3rw44. Знакомые Киповцы советуют ставить типо АВР - если первая скважина в аварии, нет на выходе напряжения, АВР включает вторую скважину.
Пользуясь случаем еще вопросы
2. Плавный пуск по замерам вых. тока явно работает по установленным параметрам, плавно повышая и понижая ток, но при остановке скважины идут явные серии гидроударов. Никакими регулировками дело не поправить. Может это изза отказа обратного клапана или что тогда? На другом водозаборе с УПП от фирмы АВВ такого не наблюдается.
3. Какую схему работы насосов второго подьема взять на вооружение? Имеется 3 дневных и 3 ночных насоса (6 и 30 м3/ч). В ручном режиме, что имеется сейчас , на ПЧ дневных стоит уставка по давлению 0.6МПа, на ночных -0.65МПа. Когда расход небольшой, например ночью - работает один ночной от ПЧ и ему при увеличении расхода помогает второй ночной, подключаясь прямым пуском. Если расход еще больше, то включается в работу дневной. Но при этой схеме днем работают два ночных и один дневной, что приводит к ненужным затратам на эл.энергию. Ведь ночные тут не нужны. Есть режим автомат. - при нем и днем и ночью работают только дневные насосы, что тоже ненужно при малом расходе.
4. Какой ЗИП порекомендуете держать для скваженников ЭЦВ? Скважина безфильтровая, запускаются 2-3 раза в сутки на 2 часа.
5. На скважине 160метров перестал работать электродный датчик сухого хода, поставил жучек до очередного подьема насоса. Можно ли его оживить? Говорят можно подать напряжение и убрать окисление. Реально ли на ЭЦВ поставить защиту по косинусу от сухого хода?
6. Какие преобразователи давления (датчики) посоветуете качественные?


1. На водозаборе обе скважины должны быть задействованы. Иначе заилятся, а насосы закиснут.
В автоматическом режиме, скважины (насосы) должны работать поочерёдно, отрабатывая одиночный цикл.
При аварии (на работающей в данный момент скважине), должна фиксироваться авария, отсылаться сообщение об аварии и автоматически должен запускаться насос другой скважины, отрабатывая бесконечный цикл.
В ручном режиме, оператор выбирает насос любой из скважин для отработки по бесконечному циклу. При аварии, получает по СМС сообщение, и..., в одних кальсонах, бежит исправлять ситуацию. Как то так..

Для поочередной работы насосов я использую импульсное реле Finder 20.23.8.230.4000.
Шкапчик, снаружи, выглядит так (это на КНС):
Прикрепленный файл  _____6.jpg ( 86,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13


2. Гидроудары от неправильной настройки (или невозможности такой настройки!!!) устройств плавного пуска. Спасет частотник, с широченным диапазоном регулировок торможения.

3. Мутно написали.. Не бывает ночных и дневных! Бывают - очередные (по отработке ресурса). Схемы нет!

4. Два насоса,.. ну и два стакана! rolleyes.gif

5. А он работал? Где он был установлен? Сколько лет прошло?..
Вытаскивайте, исследуйте, чините-меняйте. Только, ради Бога, не следуйте дурным советам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Smoledim
сообщение 28.11.2016, 23:15
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.11.2016
Пользователь №: 309693



Цитата(По самые по... @ 28.11.2016, 17:14) *
1. На водозаборе обе скважины должны быть задействованы. Иначе заилятся, а насосы закиснут.
В автоматическом режиме, скважины (насосы) должны работать поочерёдно, отрабатывая одиночный цикл.
При аварии (на работающей в данный момент скважине), должна фиксироваться авария, отсылаться сообщение об аварии и автоматически должен запускаться насос другой скважины, отрабатывая бесконечный цикл.
В ручном режиме, оператор выбирает насос любой из скважин для отработки по бесконечному циклу. При аварии, получает по СМС сообщение, и..., в одних кальсонах, бежит исправлять ситуацию. Как то так..

Для поочередной работы насосов я использую импульсное реле Finder 20.23.8.230.4000.
Шкапчик, снаружи, выглядит так (это на КНС):
Прикрепленный файл  _____6.jpg ( 86,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13


2. Гидроудары от неправильной настройки (или невозможности такой настройки!!!) устройств плавного пуска. Спасет частотник, с широченным диапазоном регулировок торможения.

3. Мутно написали.. Не бывает ночных и дневных! Бывают - очередные (по отработке ресурса). Схемы нет!

4. Два насоса,.. ну и два стакана! rolleyes.gif

5. А он работал? Где он был установлен? Сколько лет прошло?..
Вытаскивайте, исследуйте, чините-меняйте. Только, ради Бога, не следуйте дурным советам!


1. Смысл понятен, но чтобы ресурс насосов не снижался одновременно, я резервную ежемесячно по часу прокачиваю в дренаж. В эту же тему - у меня на КНС стоит заводской щит от Вило - SK 712. В работе всегда один насос, а второй подключится, если поплавок сработает на перелив. И ни какой поочередной работы. Теперь думаю нужно ли второй включать иногда?))
2. На ПП есть только такие настройки: время запуска, останова, начальное напряжение и ограничение xIe. Пробовались разные уставки времени - результата нет.
3. Ночные и дневные это да - условное разделение насосов по производительности. Например ночные 5 м3/ч , а дневные 30 м3/ч Схема такова - три насоса производительностью 6,3м3/ч установлены в линию. Один из них подключен к ПЧ Delta VDF, другой при необходимости подключается прямым пуском, третий резервный или , когда в режиме автомат, чередуется с первым.
Точно также и с другими тремя насосами по 30 м3/ч , только ПЧ мощнее и вместо прямого пуска - УПП
Управляется вся схема контролером, в которого видимо некорректная программа забита.
4. Ожидал услышать про подшипники, кольца и тп)
5. PC-16ED/1,0/0-1МПа/PD/M преобразователь давления измерительный - вкручивается вместо манометра в сетевую магистраль и подключается к ПЧ для осуществления ПИД регулирования. Вышеназванный производства РБ стоит 4600 и работает пол года. Надоело менять))) Этот вопрос думаю излишен, так как большая тема есть про выбор датчиков.
Прикрепленный файл  SDC10965.JPG ( 2,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14

Прикрепленный файл  SDC14507.JPG ( 4,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12

Прикрепленный файл  SDC14508.JPG ( 4,17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19

Прикрепленный файл  SDC14511.JPG ( 4,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15


Сообщение отредактировал Smoledim - 28.11.2016, 23:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 21:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных