> Подключение вод. калорифера прямоток и противоток
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.11.2016, 16:16
Сообщение #1





Guest Forum






Подключение калорифера в прямоток в противоток , какая разница по мощности.
Насчитал 20%. Верно ли это ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 28.11.2016, 16:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Очень может быть.
VTS в своих каталогах сразу указывает, что при прямотоке мощность ТО снижается на 10-20 %
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 29.11.2016, 19:16
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Blade runner @ 28.11.2016, 20:16) *
Подключение калорифера в прямоток в противоток , какая разница по мощности.
Насчитал 20%. Верно ли это ?
практически все современные МА т/о сделаны по перекрестноточной схеме, разница единицы процентов. это со слов одного из российских производителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kostia
сообщение 30.11.2016, 11:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 17.11.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40931



Ну если взять воздух режим (-20;+30), вода 95/70.
То среднелогорифмический напор при противотоке на 6% выше чем при прямотоке.
То есть и производительность одинаковых по характеристикам теплообменников будет отличаться всего на 6%,
ну не так чтобы много, но отличия есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.11.2016, 11:31
Сообщение #5





Guest Forum






Не совсем представляю, зачем двухрядный калорифер делать перекрестноточным, если только специально не задаться такой целью.


Сообщение отредактировал Blade runner - 30.11.2016, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 30.11.2016, 14:15
Сообщение #6


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(Blade runner @ 30.11.2016, 15:31) *
Не совсем представляю, зачем двухрядный калорифер делать перекрестноточным, если только специально не задаться такой целью.
открою маленькую тайну: чем меньше рядов, тем сложнее сделать т/о не перекрестноточным. с однорядным вообще беда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.11.2016, 14:28
Сообщение #7





Guest Forum






Надо посмотреть как -нибудь в натуре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 30.11.2016, 15:29
Сообщение #8





Guest Forum






У двухрядного может быть четкое направление потока воды относительно воздуха , у трехрядного опять же может быть конструкция в виде двухрядный + перекрестный однорядный. Конкретные особенности зависят , видимо от изготовителя.
...............................
Еще заметил особенность.
По моему те калориферы, которые включены в прямоток ,
как то хуже регулируются по сравнению с противоточными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 9:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных