Цитата(aniutagorshk @ 29.11.2016, 17:13)

Разница - в одном предлоге "к". Значит ли это, что по нормам СП60.13130.2013 к административно-бытовым помещениям и к помещениям категории В4 нельзя присоединить системы вентиляции двух небольших помещений категорий В2 либо В3.
При прохождении государственной экспертизы эксперт не принимает в проекте решение, где к системе вентиляции помещений В4 подключена система вентиляции помещения В3.
7.2.3 7.2.3. Системы вентиляции следует предусматривать общими для размещенных в пределах одного пожарного отсека следующих групп помещений:
ж) производственных категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях или складов категорий А, Б, В1, В2, В3 и В4 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м2, размещенных в отдельном одноэтажном здании с дверями из каждого помещения только наружу;
если у вас оба помещения либо производственные либо склады то можно объединять в2 и в3
2) без установки пожарных клапанов не получится ,в ссп четко написано
Группы помещений по "а", "б", "в" или "г" допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений.
вот тут что то подобное обсуждалось
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=114460&hl=