|
  |
Гибридная система вентиляции в жилье |
|
|
|
29.11.2016, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815

|
Добрый день. Прошу прокомментировать: СП 60: 7.1.3 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическую вентиляцию) следует предусматривать: а) если параметры микроклимата и качество воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественную вентиляцию) в течение года; 7.1.4 Механическую вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха (далее - смешанную вентиляцию) следует предусматривать в периоды года, когда параметры микроклимата и качество воздуха не могут быть обеспечены естественной вентиляцией. и далее: 7.1.10 Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5 °С и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года. Поступление наружного воздуха в помещения следует предусматривать через специальные приточные устройства в наружных стенах или окнах. Для квартир и помещений, в которых при температуре наружного воздуха 5 °С не обеспечивается удаление нормируемого расхода воздуха, следует предусматривать механическую вытяжную вентиляцию. Следует ли из этого, что в жилье необходимо в любом случае использовать гибридные системы т.к. летом параметры микроклимата и качество воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением? Или как добиться стабильной работы ВЕ летом?
|
|
|
|
|
29.11.2016, 17:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Когда теплее можно открывать окна/форточки и пр.
Кто хочет, и главное имеет возможность, пусть ваяет у себя механическую вентиляцию.
|
|
|
|
|
29.11.2016, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
сп 54 9.4 Система отопления и вентиляции здания должна быть рассчитана на обеспечение в помещениях в течение отопительного периода температуры внутреннего воздуха в пределах оптимальных параметров, установленных ГОСТ 30494, при расчетных параметрах наружного воздуха для соответствующих районов строительства. При устройстве системы кондиционирования воздуха оптимальные параметры должны обеспечиваться и в теплый период года. В зданиях, возводимых в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже, должен предусматриваться обогрев поверхности полов жилых комнат и кухонь, а также помещений общественного назначения с постоянным пребыванием людей, расположенных над холодными подпольями, или следует предусматривать теплозащиту в соответствии с требованиями СП 50.13330
|
|
|
|
|
29.11.2016, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815

|
Composter, спасибо. Хороший аргумент, но как быть с СП 60 п.7.1.3 в котором четко сказано, что параметры должны поддерживаться круглогодично. Амиго, можно и приточно-вытяжной агрегат установить у себя в квартире. Речь идет о том, как проектировать правильно изначально. А не как исправлять то что уже "напроектировали" Вопрос возник не просто так. А в связи с введение нового законодательства в сфере ответственности застройщика перед собственниками. Есть уже прецеденты когда жильцы подавали в суд и выигрывали (!) если у них не работала вытяжка летом.
|
|
|
|
|
30.11.2016, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815

|
Composter, хочу не я, зак хочет перестраховаться. С гибридными системами я ознакомилась. За ссылку спасибо. Просто все же интересно, прав ли заказчик, что ВЕ ушли в прошлое...
|
|
|
|
|
30.11.2016, 12:55
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
Если подходить формально - то однозначно да. Фоновые загрязнения по ВВ и шуму давным давно превысило все ПДК/ПДУ - это раз. Обеспечить тягу летом при ЕВ невозможно - это два. Вписаться в ужесточаемые с каждым годом нормы по энергоэффективности при ЕВ не возможно - это три. Так что соглашусь с вашим Заком.
|
|
|
|
|
1.12.2016, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Хороший аргумент, но как быть с СП 60 п.7.1.3 в котором четко сказано, что параметры должны поддерживаться круглогодично. Ссылаться на тот же СП где говорится как рассчитывать Ве. Цитата Есть уже прецеденты когда жильцы подавали в суд и выигрывали (!) если у них не работала вытяжка летом. Скорее всего решение было вынесено по поводу неправильно сделанной Ве. А если просто по Ве, то этому судье разводами надо заниматься, а не серьезными делами. Ибо это прецедент, по которому 99% жилья в РФ можно признать негодным. С таким подходом можно при любых нерасчетных температурах идти и подавать в суд. Например -32 в Мск - будет холоднее чем должно быть, типа СО не справляется. Или +36 вот летом было - будет теплее чем положено.
|
|
|
|
|
1.12.2016, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815

|
Согласна, что 99% попадает под этот пункт. Но судье было все равно, на то как там что рассчитывается...не работает и все!
|
|
|
|
|
1.12.2016, 12:27
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Как говорит наш шеф, "Если человек идиот, то это надолго" (с)
|
|
|
|
|
1.12.2016, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Но судье было все равно, на то как там что рассчитывается...не работает и все! Он юрист. Ему должно быть не все равно что написано в договоре. В главстроевской рыбе на договор купли продажи есть пункт о том что здание делается по нормам. Нормы говорят как считать Ве. Нормы говорят какую наружную температуру брать для СО, вентиляции, кондиционирования. А "не работает и все" это аргумент какого нибудь токаря или разнорабочего.
|
|
|
|
|
1.12.2016, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815

|
Амиго, однако в этих же нормах написано, что системы должны обеспечивать параметры круглогодично! Ну за что купила, за то и продаю.... Skaramush, это вы про кого?
|
|
|
|
|
1.12.2016, 15:10
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(algushka @ 1.12.2016, 15:47)  Амиго, однако в этих же нормах написано, что системы должны обеспечивать параметры круглогодично! Ну за что купила, за то и продаю.... Skaramush, это вы про кого? Про судью. Нормы, касающиеся ВЕ для конкретного объекта, читать надо ВСЕ. С учётом перекрёстных ссылок. А не схватить из одного СП и не обращать внимания на ссылки и оговорки. Не соображаешь сам - назначай и заказывай экспертное заключение.
|
|
|
|
|
1.12.2016, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815

|
Skaramush, было экспертное заключение, не помогло. Я сама не понимаю в чем там дело. Либо заказчик лукавит и лоббирует чьи то интересы, либо мир сошел с ума...
|
|
|
|
|
1.12.2016, 15:34
|
Думаю...
Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717

|
И все-таки. Летом вытяжка не работает. Ну можно дефлекторами сколько-то десятков часов дожать. Но все равно - полностью летний период не обеспечишь (как там по СП - необеспеченность не более 400 ч/год?). Форточное проветривание - это вентиляция или нет? Ну про то, что качество воздуха никакое я молчу...
|
|
|
|
|
1.12.2016, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 1.2.2013
Пользователь №: 179815

|
Рассматривались варианты с активными дефлекторами. Решили все таки делать гибрид. Форточное проветривание вообще по моему нормами не закреплено и по логике должно быть хотя бы сквозным.
|
|
|
|
|
2.12.2016, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Про судью. Нормы, касающиеся ВЕ для конкретного объекта, читать надо ВСЕ. С учётом перекрёстных ссылок. А не схватить из одного СП и не обращать внимания на ссылки и оговорки. Не соображаешь сам - назначай и заказывай экспертное заключение Эдуард, а Вы когда отопление считаете, наружную температуру самой холодной пятидневки берете? А то ведь так как Вы пишите надо абсолютную брать.
|
|
|
|
|
2.12.2016, 9:34
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
С чего вдруг? Укажите пункт СП из которого сие следует.
|
|
|
|
|
2.12.2016, 9:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Зачем СП? ГОСТ 30494-2011 параметры микроклимата. Цитата 4.1 В помещениях жилых и общественных зданий следует обеспечивать оптимальные или допустимые параметры микроклимата в обслуживаемой зоне
|
|
|
|
|
2.12.2016, 9:52
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Как и судья, Вы крайне выборочно подходите к документам - читайте ниже пункт 4.3
|
|
|
|
|
2.12.2016, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата Как и судья, Вы крайне выборочно подходите к документам - читайте ниже пункт 4.3 И я про тоже. Так до абсурда можно дойти. Есть нормы, есть здравый смысл, есть традиции в конце концов. п.с. с экспертами у нас тоже не все в порядке.
|
|
|
|
|
2.12.2016, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну если придираться то проветривание через окна не пройдет даже в зимний период, так как не обоспечит требуемую подвижность воздуха в рабочей зоне
|
|
|
|
|
2.12.2016, 11:21
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Composter @ 2.12.2016, 11:49)  ну если придираться то проветривание через окна не пройдет даже в зимний период, так как не обоспечит требуемую подвижность воздуха в рабочей зоне Ну, если так глубоко, то смотря по конструкции окон и величине допустимого отклонения. И ремарка - в жилых помещениях обслуживаемая зона, не рабочая. А в целом - да. Вентиляция в жилье - как бедный родственник на чужом пиру.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|