|
  |
Отключающее устройство на врезке и на вводе, одновременно |
|
|
|
2.12.2016, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Местная ГРО взяла за моду писать во всех ТУ - установить отключающее устройство на врезке и на вводе в помещение с газоиспользующим оборудованием. Читаю СП 62.13330.2011: п. 5.1.7, единственный пункт, который можно к моему случаю притянуть: - на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов (при числе квартир более 400 к отдельному дому), а также на ответвлениях к производственным потребителям и котельным; Хотя у меня по документам - офисное здание, а никак не производственное. Газопровода то наружного 30 м, на вводе стоит отключающее устройство, зачем блин еще на врезке?
Тем более, что в п. 5.1.8: На участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка запорных устройств не допускается. У меня врезка на соседнем здании - получается, что транзитная прокладка.
Рассудите, кто прав?
|
|
|
|
|
2.12.2016, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Исходные данные по вопросу - неполные (что за здание по которому проложен действующий газопровод, газифицировано или оно (если "да", то ваш газопровод уже не транзитный - см. ТР), что за объект газификации у вас (расход газа, мощность оборудования) и т.п) В любом случае, сначала нужно обратиться за разъяснением в ГРО, узнать их позицию и видение.
Сообщение отредактировал GASPAR - 2.12.2016, 10:33
|
|
|
|
|
2.12.2016, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Цитата(GASPAR @ 2.12.2016, 10:31)  Исходные данные по вопросу - неполные (что за здание по которому проложен действующий газопровод, газифицировано или оно (если "да", то ваш газопровод уже не транзитный - см. ТР), что за объект газификации у вас (расход газа, мощность оборудования) и т.п) В любом случае, сначала нужно обратиться за разъяснением в ГРО, узнать их позицию и видение. Здание газифицированное, получается что не транзит, действительно. Но на каком основании надо обязательно ставить отключающее устройство на врезке все равно не понятно. В ГРО ничего внятного ответить не могут, типа где то есть такое требование, а где не знают.
|
|
|
|
|
4.12.2016, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Если Цитата(Bomba @ 2.12.2016, 12:41)  где то есть такое требование, а где не знают. значит требование необоснованное и обязательному выполнению не подлежит.
|
|
|
|
|
4.12.2016, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Цитата(LevaK @ 4.12.2016, 16:05)  Если значит требование необоснованное и обязательному выполнению не подлежит. Дурдом короче, я монтажникам объясняю, что это необязательно, а с них инспектор РТН требует - типа раз написано в ТУ, надо выполнить. Блин, когда уже этих всех ..удаков распустят, инспекторов РТН, которые ни в зуб ногой, но докапываются до формальных вещей, ГРО, где совсем головой не думают, когда свои бумажки клепают. Будет хоть когда-нибудь порядок в отрасли? Если и будет, то наверное уже не при нашей жизни.
|
|
|
|
|
5.12.2016, 22:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
на врезке требуется установить отключающее устройство как на границе сети газораспределения и сети газопотребления ТР 870 от 29.10.2010 и инспектор РТН прав
|
|
|
|
|
6.12.2016, 9:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Evgkarpro @ 5.12.2016, 21:20)  на врезке требуется установить отключающее устройство как на границе сети газораспределения и сети газопотребления ТР 870 от 29.10.2010 и инспектор РТН прав Места установки отключающих устройств определены СП 62.13330.2011 п.5.1.8. В требованиях ТР нет чётких указаний. что запорное устройство должно быть на границе земельного кадастрового участка
|
|
|
|
|
6.12.2016, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.3.2008
Пользователь №: 16499

|
Цитата(Evgkarpro @ 5.12.2016, 22:20)  на врезке требуется установить отключающее устройство как на границе сети газораспределения и сети газопотребления ТР 870 от 29.10.2010 и инспектор РТН прав Там нет требования установки отключающего устройства на врезке, просто даны определения сетей газопотребления и газораспределения.
Сообщение отредактировал Bomba - 6.12.2016, 13:04
|
|
|
|
|
6.12.2016, 23:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
получается, полагаю 1. из основных понятий «сеть газораспределения», «сеть газопотребления» п. п. 7. [ТР, утв. ПП РФ от 29.10.2010 г. № 870]; 2. п. п. ХХ [Дополнительные требования ТУ ГРО], п. п. 19. [ПР, утв. ПП РФ от 17.05.2002 г. № 317], подпункт "д" пункта 37 и т.д. [ПР, утв. ПП РФ от 30.12.2013 г. № 1314]; 3. п. п. 4.40 [СП 42-101-2003].
|
|
|
|
|
7.12.2016, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
1. Закон о тех.регулировании 27.12.2002 N 184-ФЗ статья 16.1: Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов.
2. Далее Приказ Ростехрегулирования от 3 октября 2011 года N 5214 об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870. СП 62.13330.2010, 42-101-,42-103- и др включены в этот перечень.
3 Далее СП 62.13330.2011 п 5.1.8 - указаны случаи установки отключающих устройств.
Пункт 4.40 СП42-101-2003 не даёт указаний по случаям, когда необходима устанавки устройств отключения, а указывает на то, что при необходимости их установки (например согласно п.5.1.8. СП 62.133330.2011) запорное устройство должно быть установлено на расстоянии не далее 100 метров от ответвления.
Сообщение отредактировал GASPAR - 7.12.2016, 14:53
|
|
|
|
|
7.12.2016, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Безусловно, требования ТУ нужно исполнять, но только в тех случаях, когда они не противоречат нормативным документам. Зачастую специалисты, выписывающие техусловия не вникают в конкретные условия объекта и при подготовке ТУ используют стандартные шаблоны.
|
|
|
|
|
7.12.2016, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
СП 42-101-2003 4 наружные газопроводы Размещение отключающих устройств на газопроводах ... GASPAR не дописал еще, там же "вилочка": Отключающие устройства на ответвлениях от распределительных газопроводов следует предусматривать, вне территории потребителя не ближе чем на 2 м от линии застройки или ограждения территории потребителя. и да конечно "как правило". а в СП 62.13330.2011* п. п. 5.1.7* или 5.1.8* разве "приведен исчерпывающий перечень". И в чем же противоречат нормативным документам? просто Дополнительные требования ТУ ГРО.
Сообщение отредактировал Evgkarpro - 7.12.2016, 18:13
|
|
|
|
|
7.12.2016, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1610
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(Evgkarpro @ 7.12.2016, 17:06)  И в чем же противоречат нормативным документам? просто Дополнительные требования ТУ ГРО. А если бы здание было не газифицировано от газопровода к которому подключение подключение? Автоматически газопровод с разъемным соединением и нарушение требований транзитной прокладки. Вряд ли выписывая ТУ клерк ПТО на это смотрел., да и собственник здания на котором подключение должен по уму согласовать такие ТУ. И что тогда главнее - закон или ТУ? Кто несёт ответственность за нарушение: проектировщик или лицо подготовившее ТУ?
Сообщение отредактировал GASPAR - 7.12.2016, 20:08
|
|
|
|
|
10.12.2016, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485

|
к приведенному добавляю еще п. п. 31. ТР 870 от 29.10.2010 для обеспечивания возможности отключения отдельного участка газопровода.
и да возможно требуется согласие основного абонента на подключение
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|