> Logo Soft, как увеличить кол выходов
Руслан Cултанов
сообщение 3.12.2016, 12:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.11.2016
Пользователь №: 309171



Как можно увеличить количество выходов на лого софт. У меня более 16 не получается. Прогу загрузил
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Circuit_Diagram1.pdf ( 41,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
manjey73
сообщение 3.12.2016, 14:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2122
Регистрация: 1.8.2014
Пользователь №: 240922



это ограничение платформы скорее всего, например если у вас BA06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрес
сообщение 7.12.2016, 23:30
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.6.2014
Пользователь №: 236429



шаг 1/ требуется понять какой серии лого будете использовать, увеличить количество можно для 8 серии
шаг 2/ если вы используете 8 серии, то в программе логософт нужно найти пунктик Выбор оборудования и там выставить 8 серию или иконку в правом нижнем углу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрес
сообщение 8.12.2016, 0:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.6.2014
Пользователь №: 236429



проще говоря тебе нужно выбрать пункт выбор оборудования --- лого 8 и использовать лого 8 серии

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 8.12.2016, 0:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



А сколько вам не хватает выходов?
Если нужно 18, то используйте ещё два аналоговых выхода как дискретные.
При желании можно ещё аппаратно исхитриться, управляя каждым аналоговым выходом несколькими дискретными.
Это для 6-й версии. Но её вы уже скоро не купите, можно сразу переходить на 8-ю, будет 20 дискретных и 8 аналоговых выходов..

Сообщение отредактировал and - 8.12.2016, 0:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных