Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Противопожарный клапан на стене (выход на улицу)
marat98989
сообщение 8.12.2016, 10:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.11.2013
Из: Казань
Пользователь №: 213585



Есть пристроенное здание к котельной (склад дизельного топлива). Там храниться дизтопливо (ДТ) как второе топливо при прекращении подачи газа. Между котельной и складом дизтоплива стена REI 150. Из помещения ДТ имеется механическая вентиляция, вентилятор на улице. Воздуховодом пересекается наружняя стена помещения.

Инспектор требует поставить противопожарный клапан. Ссылается на п.6.10 в) СП7.13130.2013.

Не вижу смысла ставить клапан на наружнюю стену. Надо ли ставить клапан?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cader
сообщение 8.12.2016, 11:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 5.6.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19463



Можно попробовать воззвать к логике и тексту п. 6.10
Цитата(SP 7.13130.2013)
6.10 Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования должны быть предусмотрены следующие устройства:


Из текста видно что мы ставим клапаны для того чтобы пожар не перешёл в другие помещения а не на улицу.
Также можно уточнить у архитекторов нормируется ли предел огнестойкости наружной стены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marat98989
сообщение 8.12.2016, 13:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.11.2013
Из: Казань
Пользователь №: 213585



Цитата(Cader @ 8.12.2016, 11:05) *
Можно попробовать воззвать к логике и тексту п. 6.10


Из текста видно что мы ставим клапаны для того чтобы пожар не перешёл в другие помещения а не на улицу.
Также можно уточнить у архитекторов нормируется ли предел огнестойкости наружной стены.


По нормам должно быть R 15. Тоже придерживаюсь такого мнения, не понимаю зачем защищать улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.12.2016, 14:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(marat98989 @ 8.12.2016, 10:05) *
Есть пристроенное здание к котельной (склад дизельного топлива). Там храниться дизтопливо (ДТ) как второе топливо при прекращении подачи газа. Между котельной и складом дизтоплива стена REI 150. Из помещения ДТ имеется механическая вентиляция, вентилятор на улице. Воздуховодом пересекается наружняя стена помещения.

Инспектор требует поставить противопожарный клапан. Ссылается на п.6.10 в) СП7.13130.2013.

Не вижу смысла ставить клапан на наружнюю стену. Надо ли ставить клапан?

Улицу мы, конечно, не защищаем. М.б. инспектор неправильно мотивирует своё требовние?
У Вас пристройка и противопож. стена между котельной и складом. План сопряжения 2-х зданий и место расположения проёма для выт. воздуховода Вы не привели. Попытайтесь посмотреть на свои планировки с СП 2, п. 5.4.14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marat98989
сообщение 9.12.2016, 8:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.11.2013
Из: Казань
Пользователь №: 213585



Цитата(ИОВ @ 8.12.2016, 14:00) *
Улицу мы, конечно, не защищаем. М.б. инспектор неправильно мотивирует своё требовние?
У Вас пристройка и противопож. стена между котельной и складом. План сопряжения 2-х зданий и место расположения проёма для выт. воздуховода Вы не привели. Попытайтесь посмотреть на свои планировки с СП 2, п. 5.4.14


Спасибо. Вентилятор, крепится на стену котельной, воздуховод выходит через стену и при помощи отвода переносится на стену котельной, и воздух выбрасывается выше крыши котельной. Котельная выше пристроенного склада ДТ. Нормируемая степень огнестойкости стен склада EI15 (реальная EI90), реальная степень огнестойкости стен котельной EI90 (сэндвич панели).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.12.2016, 9:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Извините, но язык инженера чертёж. А Ваше описание многословно, но не очень понятно.
Полагаю, следует обратить внимание на СП 2
Цитата
5.4.14 Если при размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой образуется внутренний угол менее 135°, необходимо принять следующие меры:
...
участки наружных стен, примыкающих к противопожарной стене или перегородке, длиной не менее 4 м от вершины угла должны быть класса пожарной опасности КО и иметь предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости противопожарной стены или противопожарной перегородки;

расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, должно быть не менее 4 м. При расстоянии между данными проемами менее 4 м они на вышеуказанном участке стены должны иметь соответствующее противопожарное заполнение
.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marat98989
сообщение 9.12.2016, 10:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.11.2013
Из: Казань
Пользователь №: 213585



Прикрепленный файл  1.pdf ( 39,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69


Во вторник поговорю с инспектором по поводу трактовки замечания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 9.12.2016, 11:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 12689
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



По картинке я вижу, что нар. стены котельной и склада (ось 6) расположены в одной плоскости - тогда п. 5.4.14 ни при чём. Разбирайтесь с инспектором, т.к. СП 7 описывает меры предотвращения распространения пожара/дыма только внутри здания.
По-моему, дефлектор на складе находится в аэродинамической тени более высокого здания котельной - при определённых направлениях ветра ВЕ будет невозможна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marat98989
сообщение 12.12.2016, 8:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 19.11.2013
Из: Казань
Пользователь №: 213585



Цитата(ИОВ @ 9.12.2016, 11:24) *
По картинке я вижу, что нар. стены котельной и склада (ось 6) расположены в одной плоскости - тогда п. 5.4.14 ни при чём. Разбирайтесь с инспектором, т.к. СП 7 описывает меры предотвращения распространения пожара/дыма только внутри здания.
По-моему, дефлектор на складе находится в аэродинамической тени более высокого здания котельной - при определённых направлениях ветра ВЕ будет невозможна.


Спасибо.
Да, по проекту дефлектор стоял со стороны стены котельной и был выше кровли котельной на 2 м, но монтажники решили не заморачиваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных