> Теплоизоляция ППМИ, Бооольшой толщины
dvortsov
сообщение 12.12.2016, 10:51
Сообщение #1


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Друзья, по расчету получилась требуемая ППМ изоляция 100 мм. Тип изоляции прописали в ТУ, так что пляшу от этого. По расчету толщины изоляции в соответствии с СП 61 получилась 100 мм. Но такие трубы, судя по тем каталогам, которые я видел, не выпускают. Подскажите, бывают трубы Ду400 с ППМИ t=>100 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 13.12.2016, 16:16
Сообщение #2


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Уф. Может кому пригодится - связался с заводом, сказали "нафиг считать по СП 61 - у нас теплопроводность в 2 раза круче". Даже сертфикат дали. Так что теперь сортаментной толщины хватает. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных