> Химический контроль конденсата, Теплообменный аппарат
prohor25
сообщение 12.12.2016, 16:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.12.2016
Пользователь №: 311287



Помогите, пожалуйста. Возникла очень интересная задача. В пароводяном теплообменнике в одной из трубок возникла "дыра". Сырая вода попала в конденсат. При отборе пробы с теплообменника анализ показал жесткость конденсата 90. После конденсатного насоса жесткость упала до 45. Почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sstt
сообщение 13.12.2016, 18:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 30.12.2013
Пользователь №: 218543



Реактивы что ли у вас там криво проиготовлены, что они на горячую не "работают", или теплообменников не один а несколько что конденсат разбавляется, как вариант попробуйте сделать анализ на жесткость в присутствии сульфида натрия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных