> Помогите разобраться с дозацией гипохлорита перед Quantum Dmi-65, В инструкции сказано "работает только при дозации 0.1-0.3 мг/л
Самопалыч
сообщение 12.12.2016, 18:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.9.2015
Пользователь №: 278728



Читаю рекомендации производителя к применению загрузки Quantum DMI-65:

Эффективно удаляет 30мг железа, 3 мг марганца при постоянной дозации гипохлорита. - ОК! Берем!

Считаю количество дозируемого гипохлорита для окисления 7 мг железа, 0.7 мг марганца, 2.5 перманганатка и 2,5 мг аммиака.

Мне надо максимум 1.5 куба воды в час.

У меня получается... 7*0,67+0,7*1,3+2.5 аммиака, норматив не знаю, пусть будет 2.1 для примера, короче, не меньше 11мг/л

однако, вот эта фраза вводит в ступор: работает ТОЛЬКО при дозировании 0.1-0.3 мг/л гипохлорита.

helpsmilie.gif

объясните, не понимаю!!! Как считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 12.12.2016, 19:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Добрый день! Квантум если не подделка а настоящий австралийский это каталитический материал. Гипохлорит только иницирует окисление, а работает решетка и работает отлично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 12.12.2016, 19:48
Сообщение #3


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Самопалыч @ 12.12.2016, 20:12) *
объясните, не понимаю!!! Как считать?


0,1-0,3 избыточного, сверх посчитанного, гипохлорита по д.в.

концентрация ГПХН в растворе - 15-19% по д.в.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Самопалыч
сообщение 13.12.2016, 11:22
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 27.9.2015
Пользователь №: 278728



Благодарю за ответы. Теперь мне понятно как считать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных