Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Огнезащитные клапаны по ДБН В.2.5-67, Расплывчатость формулировок и отсутствие конкретики
Giedi Prime
сообщение 13.12.2016, 13:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Доброго времени суток, коллеги.

Может я что-то недопонимаю, а может это наши законодатели дыму напустили, но, казалось бы простой вопрос - где ставить огнезадерживающие клапана - на поверку оказался довольно сложным.
Итак, ДБН В.2.5-67: П. 7.11.1. С подпунктами "а-г" никаких проблем. Самый цимес в подпункте "д", который гласит, что противопожарный нормально открытый клапан нужно ставить в местах пересечения воздуховодами противопожарных преград в соответствии с ДБН В.1.1-7. Вот тут и начинается веселье.
Сей ДБН В.1.1-7 пишет, что к противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия. И таблица соответствующая с пределами огнестойкости ограждений. + в терминах и определениях:
Противопожарная преграда – строительная конструкция в виде противопожарной стены, перегородки, перекрытия, которая предназначена для предотвращения распространения пожара в примыкающие к ним помещения или части зданий на протяжении нормированного времени.

Если я правильно понял, то раз есть стена или перегородка с нормируемым пределом REI (EI), и мы её пересекаем воздуховодом, то в этом месте нужно ставить соответствующий клапан?
Конкретнее: архитекор выдал планы и указал, что стена между венткамерой (кат. Д) и коридором с пределом EI30, перегородка между раздевалкой и коридором ЕI15, стена между производственными помещениями кат. Г и Д и коридором EI30. В других местах ничего не указано. И что, ставить огнезадерживающий клапан в этих стенах?

Ещё дополнительную сумятицу вносит п.4.18 ДБН В1.1.-7:
Предел огнестойкости проходок электрических кабелей и инженерного оборудования зданий (водопроводных, канализационных труб и т.п.) через ограждающие конструкции с нормированным пределом огнестойкости или через противопожарные преграды должен быть не менее, чем нормированный предел огнестойкости этой ограждающей конструкции или противопожарной преграды по признаку ЕІ.
Тут писаки-умники почему-то разделили понятия "ограждающие конструкции с нормируемым пределом огнестойкости" и "проивопожарные преграды". Т.е. это как-бы не одно и тоже. И чем они отличаются - непонятно. А в пункте про злосчастные ОЗК написано только о противопожарных преградах, а не о конструкциях с нормируемым EI. Короче, ещё больше запутали.


Кстати, в российских нормах этой фигни нет, там всё понятно. А о старом добром СНиПе 2.04.05-91 я вообще молчу, в нём всё ясно как божий день, школа-с.

Кто что умного может сказать по этому вопросу?
Благодарю за внимание.

Сообщение отредактировал Giedi Prime - 13.12.2016, 14:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
ИОВ
сообщение 13.12.2016, 22:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Предлагаю обратить внимание на прилож. Б в ДБН В.1.1-7:
Цитата
Противопожарный отсек – часть здания, которая отделена от других частей противопожарными преградами. Назначением противопожарного отсека является предотвращение распространения пожара и его опасных факторов изнутри наружу (в случае возникновения пожара внутри отсека) или во внутрь (в случае возникновения пожара снаружи) на протяжении нормированного времени

Противопожарная секциячасть противопожарного отсека, которая отделена от других частей противопожарного отсека ограждающими конструкциями с нормированными пределами огнестойкости и распространения огня по ним

Т.е. получается, что в тексте этого и др. ДБН противопож. преградами считаются ограждения собственно противопож. отсека, а любые ограждения внутри отсека называют уже просто ограждениями с нормируемым пределом огнестойкости. Поэтому полагаю, что в п. 7.11.1д) ДБН В.2.5-67 идёт ссылка на п. 4.29 ДБН В.1.1-7 и требуется установка пп-клапанов только при пересечении воздуховодами огражд. конструкций противопож. отсека
Цитата
4.29. В местах пересечения противопожарных преград каналами, шахтами, трубопроводами (за исключением трубопроводов водоснабжения, канализации, парового и водяного отопления, водостоков) следует предусматривать автоматические устройства, которые предупреждают распространение продуктов горения по этим коммуникациям.

Обсуждать полёт технической мысли авторов ДБН в терминологии, полагаю, бессмысленно. Поражает уже то, что в самом начале ДБН В.1.1-7 указано, что он заменяет собой СНиП 2.01.02-85* - но в указанном СНиП отсеки назывались пожарными, а не противопожарными. В РФ и сейчас во всех нормах применяется термин пожарный отсек.
Учитывая самостийность укр. нормотворцев, остаётся только порадоваться, что таблица умножения родилась не в СССР или России, а то сложно бы пришлось укр. технарям...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 15.12.2016, 10:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Ну да, несколько странным выглядят ОЗК между раздевалкой и коридором или между помещениями категории Д.
Интуитивно, с трудом, но вроде как можно разобраться, но как это конкретно аргументировать перед другими людьми?
Тем более из-за этого добавляется ещё больше мороки в плане вытягивания пределов огнестойкости из строитеей.
Спс. за комментарий. Посмотрим дальше, может ещё кто что добавит.

Сообщение отредактировал Giedi Prime - 15.12.2016, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 23.12.2016, 12:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Гм, или коллег с Украины тут нема или это только у меня такие вопросы возникают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных