Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> построение Id диаграммы, Нужна помощь
severyanin11
сообщение 13.12.2016, 22:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.12.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 311431



Коллеги добрый вечер!
Я начинающий специалист, есть тех. задание, по которому есть несколько вопросов. Хочу попросить помощи в решении данного задания.
воздухообмен для ассисмляции теплоизбытков я нашел так: L = 3,6x10000/ (1,204x1,005x(20-15))= 5950,42 m3/ч
Верно ли это решение?
Непонятно как заполнять таблицу, как найти расход и мощность. Буду благодарен любой помощи и консультации заранее спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  i_d_diagrama.xls ( 290 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  ____________________.xls ( 34,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 14.12.2016, 5:06
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22428
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Самоопределение "начинающий специалист" не отменяет чтения и соблюдения правил форума.
Цитата
6. Создавайте темы в подходящих форумах!
Темы, созданные не в тех разделах, в которых они должны были бы быть, будут немедленно закрыты. В конечном итоге, вам придётся снова создавать ту же самую тему, но уже в другом разделе.

Цитата
Про "Песочницу. Правила поведения - данный раздел создан с целью дать возможность людям, далеким (пока, еще, или вообще) от климата, автоматики, сантехники и других разделов нашего форума, задавать различные тематические и специальные вопросы и получать на них профессиональные ответы.

студенты, дипломники, "чайники" и просто любопытные - вам сюда.
все созданные вами темы, по тем или иным признакам попадающие под определение "ничего не знаю" или "пишу диплом", будут автоматически попадать сперва сюда, а уже потом, по результатам, в мусорку (главное препятствие этому - ваша активность в теме и готовность принимать ответы) wink.gif

Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.12.2016, 12:38
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10915
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



к заданию надо добавить еще как минимум одно условие - температура удаляемого воздуха. без этого задача нерешаема.
ну и желательно, разумеется, уточнение - какая д.б. схема, прямоточной или с рециркуляцией. если второе, то каким д.б. минимальный расход приточного воздуха. отдельно для каждого сезона
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.12.2016, 12:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(LordN @ 14.12.2016, 12:38) *
к заданию надо добавить еще как минимум одно условие - температура удаляемого воздуха. без этого задача нерешаема.
ну и желательно, разумеется, уточнение - какая д.б. схема, прямоточной или с рециркуляцией. если второе, то каким д.б. минимальный расход приточного воздуха. отдельно для каждого сезона

Там в задании же указано
Цитата
подобрать оборудование обработки воздуха в программе ProUnit
на базе прямоточной установки Gold SD

Мне ещё пока непонятно, что это за помещение, в котором летом надо поддерживать Твн = 20 град? Если это производственное помещение, то почему указаны теплопритоки только в летний период, а в зимний - нет?
Да и речь об обслуж. зоне - это обществ. пом-е?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
severyanin11
сообщение 14.12.2016, 13:16
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.12.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 311431



Цитата(ИОВ @ 14.12.2016, 12:51) *
Там в задании же указано

Мне ещё пока непонятно, что это за помещение, в котором летом надо поддерживать Твн = 20 град? Если это производственное помещение, то почему указаны теплопритоки только в летний период, а в зимний - нет?
Да и речь об обслуж. зоне - это обществ. пом-е?



Да, считаем как общественное помещение.

Цитата(LordN @ 14.12.2016, 12:38) *
к заданию надо добавить еще как минимум одно условие - температура удаляемого воздуха. без этого задача нерешаема.
ну и желательно, разумеется, уточнение - какая д.б. схема, прямоточной или с рециркуляцией. если второе, то каким д.б. минимальный расход приточного воздуха. отдельно для каждого сезона


Температуру удаляемого воздуха принимаем равную 20 град. (по заданию температура в-ха в обслуживаемой зоне 20 град)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 14.12.2016, 13:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12723
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(severyanin11 @ 14.12.2016, 13:16) *
Да, считаем как общественное помещение.

Температуру удаляемого воздуха принимаем равную 20 град. (по заданию температура в-ха в обслуживаемой зоне 20 град)

По-моему, Вы путаете температуру в обслуж. зоне и температуру удаляемого воздуха - они могут быть и не равны.
А что это за обществ. пом-е, в котором летом при Тн = 27 нужно поддерживать Твн = 20 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
severyanin11
сообщение 14.12.2016, 13:52
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.12.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 311431



Цитата(ИОВ @ 14.12.2016, 13:37) *
По-моему, Вы путаете температуру в обслуж. зоне и температуру удаляемого воздуха - они могут быть и не равны.
А что это за обществ. пом-е, в котором летом при Тн = 27 нужно поддерживать Твн = 20 ?


Это тренировочное задание без привязки к конкретному проекту, по назначению помещения информация не предоставляется, по количеству человек тоже. Поэтому условно принимаем температуру удаляемого воздуха равную 20 град. Я так считаю, поправьте если не так.

Сообщение отредактировал severyanin11 - 14.12.2016, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 14.12.2016, 13:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



в помещении теплоизбытки 10 кВт. не может tв быть равной tу
но ес-но без информации по типу помещения, схеме воздухораспределения, тепловой напряженности в рабочей зоне, вы не посчитаете никогда tу


Сообщение отредактировал sneider - 14.12.2016, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
severyanin11
сообщение 14.12.2016, 14:04
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.12.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 311431



Цитата(sneider @ 14.12.2016, 13:58) *
в помещении теплоизбытки 10 кВт. не может tв быть равной tу


Хорошо, как тогда определить темп. удаляемого воздуха по данным, по имеющимся данным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 14.12.2016, 14:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
как тогда определить темп. удаляемого воздуха по данным, по имеющимся данным?

либо по схеме воздухораспределения, либо по градиенту температур.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
severyanin11
сообщение 14.12.2016, 14:26
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.12.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 311431



Цитата(Wiz @ 14.12.2016, 14:16) *
либо по схеме воздухораспределения, либо по градиенту температур.


Можно более детально описать оба способа???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 14.12.2016, 14:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Можно более детально описать оба способа???

Более детально вы найдете информацию в профильной литературе, как учебной так и нормативной или справочной.
Вы же начинающий специалист, потрудитесь хотя бы для начала открыть учебник по данной дисциплине..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 14.12.2016, 14:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата(severyanin11 @ 14.12.2016, 14:26) *
Можно более детально описать оба способа???

см. файл в аттаче. стр. 22, таблица 2. коэффициенты воздухообмена для расчета tу
tу=tп+Kt*(tв-tп)


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  posobie_191_raschet_i_raspredelenie_pritochnogo_vozdukha.pdf ( 542,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
severyanin11
сообщение 15.12.2016, 15:12
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 13.12.2016
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 311431



Вот такое было принято решение по этой задаче

Расчет

Сообщение отредактировал severyanin11 - 15.12.2016, 15:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  I_d_____________________.gif ( 143,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 24,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 24,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sneider
сообщение 15.12.2016, 17:09
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 240
Регистрация: 26.3.2014
Пользователь №: 228211



Цитата(severyanin11 @ 15.12.2016, 15:12) *
Вот такое было принято решение по этой задаче

Расчет

у вас по условиям задачи необходимо в ТПГ поддерживать влажность 50% и температуру 20 гр.. а вы наружный воздух охлаждаете до 20 гр и подаете в помещение. с учетом 10 квт неоходимо тогда и расход было увеличить. смотрите на свою же формулу в самом первом сообщение. и это не говоря уже о том, что требуемая влажность не обеспечивается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SUPRA
сообщение 16.12.2016, 10:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 15.2.2014
Из: Армения Ереван
Пользователь №: 223736



Настоятельно рекомендую почитать данную книгу Стр 42 "Построение проц. обр. воздуха". bestbook.gif
1.По вашим вопросам видно что у Вас знание в этой области очень "сомнительны" unsure.gif ,
И + ко всему не понимайте задачи, естественно не можете ее объяснить "коллегам" blink.gif


Точно накажу.
Цитата
здесь категорически запрещается глумиться над вопрошающими.
здесь категорически нельзя тыкать носом в кнопку поиск и отсылать погуглить.
здесь запрещается тупить, как вопросившему, так и отвечающему.


Сообщение отредактировал Skaramush - 16.12.2016, 10:50
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  32962_f0df2ec5f3446b6a8a35fc542eda5e46.djvu ( 4,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274