> Вентиляция в коридорах жилых домов с лестницами Н2
FreeON
сообщение 14.12.2016, 9:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.1.2011
Пользователь №: 89501



Доброго времени суток! Проектируем 16 этажный жилой дом с незадымляемой лестничной клеткой Н2. Коридор получается без окон и дверей ведущих наружу, кроме первого этажа (входная дверь). Возникли опасения по поводу проветривания коридоров. Если в процессе жизни деятельности жильцов этого дома, что ли бо будет разлито в коридоре с неприятным запахом, то избавиться от этого запаха будет довольно таки не просто.

Как поступит в этой ситуации?

Организовать механическую вентиляцию как то затратно. А если сделать каналы для естественной вытяжки, то и приток взять не от куда.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _2____________.JPG ( 87,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  _2_____________.JPG ( 87,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 14.12.2016, 12:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(FreeON @ 14.12.2016, 6:53) *
Доброго времени суток! Проектируем 16 этажный жилой дом с незадымляемой лестничной клеткой Н2. Коридор получается без окон и дверей ведущих наружу, кроме первого этажа (входная дверь). Возникли опасения по поводу проветривания коридоров. Если в процессе жизни деятельности жильцов этого дома, что ли бо будет разлито в коридоре с неприятным запахом, то избавиться от этого запаха будет довольно таки не просто.

Как поступит в этой ситуации?

Организовать механическую вентиляцию как то затратно. А если сделать каналы для естественной вытяжки, то и приток взять не от куда.

Дымоудаление вам в помощь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FreeON
сообщение 14.12.2016, 13:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.1.2011
Пользователь №: 89501



Цитата(baron.od @ 14.12.2016, 12:40) *
Дымоудаление вам в помощь

подразумеваете системами противодымной вентиляции обеспечивать общеобменную вентиляцию ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 14.12.2016, 13:42
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(FreeON @ 14.12.2016, 10:40) *
подразумеваете системами противодымной вентиляции обеспечивать общеобменную вентиляцию ?

угу, или как минимум просто открыть клапана не запуская вентиляторы ДУ, иногда помогает )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer999
сообщение 14.12.2016, 15:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.12.2016
Пользователь №: 311485



Попробуйте рассмотреть вариант с рекуператором.

Сообщение отредактировал engineer999 - 14.12.2016, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FreeON
сообщение 15.12.2016, 16:22
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 15.1.2011
Пользователь №: 89501



Цитата(engineer999 @ 14.12.2016, 15:18) *
Попробуйте рассмотреть вариант с рекуператором.

а есть ли какая то кратность для воздухообмена в коридорах жилых зданий?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 18:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных