Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Что такое "air To Water Ratio"?
Rotor01
сообщение 15.12.2016, 11:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.11.2016
Пользователь №: 309737



В характеристиках мембран есть такой пункт -
Air to water ratio 13:1~18:1
По смыслу получается - отношение воды к воде. А конкретнее не понятно.
Разъясните кто понимает пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 15.12.2016, 11:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1907
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Rotor01 @ 15.12.2016, 11:31) *
Air to water ratio
По смыслу получается - отношение воды к воде.


Не воды к воде, в воздуха к воде smile.gif Видимо количество воздуха на обдувку мембран
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 15.12.2016, 11:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Здравствуйте! по смыслу получается отношение воздуха к воде, по цифрам похоже на интенсивность аэрации, но ее обычно приводят к площади поверхности. Так что могут быть варианты и нужно знать какой это процесс, тип мембран и ед. измерения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rotor01
сообщение 15.12.2016, 12:13
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.11.2016
Пользователь №: 309737



Допустил ошибку. Конечно воздуха к воде
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonidio
сообщение 15.12.2016, 13:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.9.2015
Пользователь №: 277733



Доброго времени суток.
В англоязычных источниках данный параметр используется при описании процессов аэрационного окисления. Характеризует именно отношение объёмного потока воздуха к объёмному потоку воды.
Чем показатель выше, тем выше эффективность удаления компонентов (а ещё объём насадки нужен меньший), но тем выше цена.
В Вашем случае, видимо, на мембране происходит процесс поглощения продуктов окисления, эффективность которого сильно зависит от притока воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 15.12.2016, 15:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
тем выше эффективность удаления компонентов (а ещё объём насадки нужен меньший), но тем выше цена
и все опъять смешалось в доме обломовских clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonidio
сообщение 15.12.2016, 16:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.9.2015
Пользователь №: 277733



Цитата(H3O+ @ 15.12.2016, 15:55) *
и все опъять смешалось в доме обломовских clap.gif

Согласен, ушёл немного в сторону (это применительно к расчёту оборудования).
Это отношение используется вместо другой величины - количество растворённого кислорода,
которое на прямую связано с тем, как будет окисляться то или иное вещество (и будет ли вообще).
К сожалению, в русскоязычной литературе я это понятие не встречал (ни в книгах по процессам и
аппаратам, ни в сорбционной тематике).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hop
сообщение 15.12.2016, 16:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 12.3.2012
Пользователь №: 143381



Это соотношение воды и воздуха во время производства водовоздушной обратной промывки напорных половолоконных модулей, работающих outside-in. Чем выше - тем лучше, экономия воды.

Сообщение отредактировал hop - 15.12.2016, 16:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
H3O+
сообщение 15.12.2016, 17:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 295
Регистрация: 5.4.2015
Из: Белая Церковь
Пользователь №: 264361



Цитата
Это соотношение воды и воздуха во время производства водовоздушной обратной промывки напорных половолоконных модулей, работающих outside-in. Чем выше - тем лучше, экономия воды.
bravo!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rotor01
сообщение 16.12.2016, 4:26
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 21.11.2016
Пользователь №: 309737



Всем спасибо господа специалисты!
Правда, очень жаль, что подобных терминов не встречается в отечественной литературе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonidio
сообщение 16.12.2016, 8:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 14.9.2015
Пользователь №: 277733



Цитата(Rotor01 @ 16.12.2016, 4:26) *
Всем спасибо господа специалисты!
Правда, очень жаль, что подобных терминов не встречается в отечественной литературе.

Это связано с тем, что процессы аэрационного окисления, а также удаления различных загрязнителей отдувкой (например, аммиака, радона) очень подробно и с практической
точки зрения рассматривались на западе.
У нас, по непонятным причинам, к подобной практике пришли позже. Оттуда и отсутствие некоторых терминов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных