> Борьба с присосами воздуха в газовый тракт котла
sabicas
сообщение 16.12.2016, 19:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 28.1.2012
Пользователь №: 137819



Предлагаю в данной теме поделиться опытом в области определения мест присосов воздуха в газовый тракт котлов и способов снижения присосов. У меня в котельной присосы превышают норму в 2-3 раза (факт-20-30%, против нормы-10%). Реально ли вообще довести присосы до норматива? Как этого добиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 16.12.2016, 19:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(sabicas @ 16.12.2016, 19:14) *
Предлагаю в данной теме поделиться опытом в области определения мест присосов воздуха в газовый тракт котлов и способов снижения присосов. У меня в котельной присосы превышают норму в 2-3 раза (факт-20-30%, против нормы-10%). Реально ли вообще довести присосы до норматива? Как этого добиться?

А откуда норма такая 10%?
Вас волнуют присосы именно в котел или и в газоходы после котла тоже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sabicas
сообщение 16.12.2016, 20:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 28.1.2012
Пользователь №: 137819



Норма в ПТЭ указана.
Вот цитата из правил: "Присосы воздуха в топку и в газовый тракт выхода из пароперегревателя для паровых газомазутных котлов паропроизводительностью до 420 т/ч должны быть не более 5, для котлов паропроизводительностью выше 420 т/ч – 3%, для пылеугольных котлов – соответственно 8 и 5%.
Топки и газоходы с цельносварными экранами должны быть бесприсосными.
Присосы в газовый тракт на участке от входа в экономайзер (для пылеугольных водогрейных котлов – от входа в воздухоподогреватель) до выхода из дымососа должны быть (без учета золоулавливаюших установок) при трубчатом воздухоподогревателе [u]не более 10%"[/u]

Интересует вопрос присосв как в топку так и в газоходы, т.к. и то и другое ведет к снижению КПД
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 16.12.2016, 20:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Тепловизор Вам в помощь, незаменимый прибор для этих целей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 16.12.2016, 22:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Галиев @ 16.12.2016, 20:49) *
Тепловизор Вам в помощь, незаменимый прибор для этих целей.

Присосы - там, где "холодно"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.12.2016, 10:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Смит @ 16.12.2016, 22:32) *
Присосы - там, где "холодно"?

Синие такие зигзаги (трещины) на фоне теплой поверхности.
Жаль, приборы люто дорогие. В нашей специфике очень нужные, но - планово убыточные. С другой стороны, не принося прямой прибыли, косвенно помогают выполнять работу быстрее и качественнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 17.12.2016, 11:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Делаете анализ газов, определяете участок, в который идут присосы. Переодеваетесь в спецодежду, лезете, ищите и находите. А тепловизор вам в этом процессе только мешать будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.12.2016, 18:32
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(SergeiB @ 17.12.2016, 11:06) *
Делаете анализ газов, определяете участок, в который идут присосы. Переодеваетесь в спецодежду, лезете, ищите и находите. А тепловизор вам в этом процессе только мешать будет.

Кому как. Мне по газоходам лазить "по сроку службы не положено", да и комплекция не позволяет, вот и пользуюмся плодами научно технического прогресса. Это - во первых.
Во вторых - куда Вы лазить собрались, в конвективную часть котла ТВГ-8? Или в боров от котла до дымососа? Когда, летом? Или Вам будут котельную тормозить посередь зимы, что бы позволить полазить по "участкам"? А потом скажете, что не все присосы ликвидированы и нужно еще, на пару дней погасить котлы, пока остынет и т.д. blink.gif
А тепловизор в газоходе конечно помешает, еще расплавится ненароком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 17.12.2016, 21:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



[quote name='Галиев' date='17.12.2016, 22:32' post='1259623']
Кому как. Мне по газоходам лазить "по сроку службы не положено", да и комплекция не позволяет, вот и пользуюмся плодами научно технического прогресса.
А я бы именно вас бы и послал на это дело. Чтобы деньги предприятия сэкономить на тепловизорах и других дурацких идеях. И для личной комплектации полезно.
Все понятно. Сидит такой с умным выражением лица и филосовствует о прогрессе. А культура осмотров забыта и отсутствует напрочь. Им "не положено". Посылают на осмотры слесарей, котлочистов и прочих работяг. А ответ заранее известен: "А там все в порядке".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.12.2016, 21:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(SergeiB @ 17.12.2016, 21:09) *
Кому как. Мне по газоходам лазить "по сроку службы не положено", да и комплекция не позволяет, вот и пользуюмся плодами научно технического прогресса.
А я бы именно вас бы и послал на это дело. Чтобы деньги предприятия сэкономить на тепловизорах и других дурацких идеях. И для личной комплектации полезно.
Все понятно. Сидит такой с умным выражением лица и филосовствует о прогрессе. А культура осмотров забыта и отсутствует напрочь. Им "не положено". Посылают на осмотры слесарей, котлочистов и прочих работяг. А ответ заранее известен: "А там все в порядке".

А я бы вас послал...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 19.12.2016, 10:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 6412
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Асбест рассыпчатый с песком и цементом в руках слесаря творит чудеса. А поиск с помощью спички и факела. В газоходах присосы не только вредны но и полезны т.к. снижают точку росы..

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.12.2016, 10:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 19.12.2016, 10:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(CNFHSQ @ 19.12.2016, 10:44) *
В газоходах присосы
и полезны т.к. снижают точку росы..

Ценное замечание!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных