|
  |
Вентиляция солярия |
|
|
|
28.5.2008, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Ну, и правильно! Все мужики сво... И в соляриях они ничего не смыслят!
|
|
|
|
|
28.5.2008, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
17 кВт ет не тепло,а установленная мощность. Салярий канкретно у меня только проектируется в ФОКе и под него выделяется отдельное помещение аблизанное архитекторами и технолагами. Есть канкретный расход удаляемого воздуха по заданию технологов, по тому заданию , о котором так часто говорят большевики, а некоторые о нем грезят в своих снах. И что же прикажете делать - забить терь на это задание и можно сказать халявное, ну или побочное тепло выкинуть на улицу зимой, а летом наставить дополнительно сплитов и задушить на корню ?
|
|
|
|
|
28.5.2008, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Если у Вас есть задание от технолога, с которым согласен Заказчик, значит все у Вас хорошо и Вам повезло.
|
|
|
|
|
28.5.2008, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33400
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 28.5.2008, 0:40) [snapback]256963[/snapback] Имеете же 3,5 тыс с температурой больше 40*С на выброс, а подать нужно те же 3,5 но с температурой 25*С. Какое тепло вам ещё нужно? Так у меня уже СМР весь закончен был! Откуда перетащить эти 3.5 тыс. кубов? Там все забалансировано без них!Новые как то притащить?Найти место для приточки,найти теплоносителя на нагрев с минус 28 и как то протащить воздуховоды?По почти отделанным помещениям?И ишшо и рекуператор всунуть дабы теплоноситель не тратить? Проще сменить установку солярную(соряроидную?  ) эту.Или еще чего то придумывать.На этапе проектирования,а не увидев установку затаскиваемую в построенный и почти сданный объект.
|
|
|
|
Гость_Natacha_*
|
29.5.2008, 12:33
|
Guest Forum

|
Что-то туманно все с солярием...Хоть и обсуждалось много...Может, сделать в солярии общеобменку +3, -4 и дополнительно предусмотреть канал для вытяжки на энти 3750 м3/ч? Ну и пусть будет отрицательный баланс при включенном солярии? Нельзя ж учитывать в балансе эти 3,75 тыс...А дополнит.приток на это время реален, выйдет ли приточка на расчетный режим?
|
|
|
|
|
29.5.2008, 12:54
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Natacha @ 29.5.2008, 13:33) [snapback]257522[/snapback] Ну и пусть будет отрицательный баланс при включенном солярии? И чем же он по вашему будет компенсироваться, и в каком месте, и как себя поведет общеобменная система при включении такой вытяжки и как вы учтёте поведение вытяжного вентилятора при создании разряжения в помещении? Солярии ведь и не в единственном экземпляре могут быть и что если у вас в салоне допустим 4 помещения с четырьмя соляриями это типа 12тыс кубиков дисбаланса? Да и помещение площадью метров 20 т.е. объемом 60кубов будет иметь -3750м3/ч вы из такого солярия либо не выйдите либо вас дверью убьёт (шутка). Баланс и только баланс с продуманной организацией перетоков! ИМХО
|
|
|
|
|
29.5.2008, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
У меня просто в голове не укладывается. 3750 кубов-это ж до фига воздуха. От жарочной поверхности 2х1 м примерно столько удаляем, а то и меньше. А там согласитесь, теплопоступления поболе будут. Да еще в диаметр 300 надо это загнать? Это ж скорость больше 10 м/с. Что-то тут нечисто..Может технологов попытать, откуда это берется?
|
|
|
|
|
29.5.2008, 21:50
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Сдается мне что 3500 м3 солярий пропускает через себя, так сказать в режиме рециркуляции. Из них какую то часть нужно безусловно удалить и часть охладить по расчету теплоизбытков сплитами
|
|
|
|
|
29.5.2008, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33400
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
У нас по паспорту этой установки так было выявленно(а до ТОГО- тишина от арендатора была).И именно на удаление из помещения было написано на американском языке.Ошибка перевода лингвистом исключена,переводил технарь и неплохо разбирающийся в инжсистемах. Хотя и ясно,что такой расход,да в цикличном режиме(по сеансам) замучает любую приточку.
|
|
|
|
|
29.5.2008, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 29.5.2008, 21:56) [snapback]257734[/snapback] замучает любую приточку. Чем кончилось? Жутко любопытно....
|
|
|
|
|
29.5.2008, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33400
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Поскольку не было в ТЗ о таком объеме вытяжки,то остался фэн на 3-4 квт и сколько то крат вытяжки.Там помещеньице маленькое еще предусматривалось ими. На метр длинней чем установка и шире её в 2 раза.Т.е. от холодной струи челу ни куда не деться еще. Что запросили(и согласовали),то и вышло.
|
|
|
|
|
29.5.2008, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Да, нет там никакой рециркуляции. Там всё просто: осевик и две дырки. Перед одной решётка, а на вторую (с патрубком d300) насаживается гибкий воздуховод. А в паспорте в расчёте на обывателя написано, что общая длина воздуховода должна быть не более N м, и должен иметь он не более 2-х поворотов с углом 90°, и выброс должен быть непосредственно наружу без лишних препятствий в виде решёток и пр. Применить сплит - это просто не серьёзно. Вы прикиньте воздухообмен и скорость потока в маленькой коморке, где стоит солярий. Это сродни аэродинамической трубе. Обслуживающий персонал с табуретки сдувать будет. По-хорошему, надо бы решётку на корпусе установки солярия выбросить, а приток подсоединить непосредственно к входному отверстию на корпусе. А если уж делать охлаждение подаваемого воздуха, то надо применить обычный канальный испаритель. Тогда можно и расход уменьшить по расчёту. Главное, чтобы компрессор не отключился как раз во время сеанса. А то солярий точно вырубится по перегреву.
Сообщение отредактировал old patriot - 29.5.2008, 22:15
|
|
|
|
|
29.5.2008, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33400
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ну сколь же писать!!! Документы на установку пришли с установкой!!!А в ТЗ от этого долгосрочного арендатора(делали сразу под него) имело в виду или другую установку или просто ступили.А у нас не копья более на это нет.
|
|
|
|
|
30.5.2008, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Везде сплиты висят. Нук вышла ты из этого солярия, ну подуло на тебя маленько холодом, быстренько оделась и вышла. Не крутиться ж там полчаса перед зеркалом
|
|
|
|
|
2.6.2008, 16:32
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.6.2008
Пользователь №: 19335

|
Говорили, говорили , а до общего знаменателя так и не дошли
|
|
|
|
|
2.6.2008, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
А общего и нет. На то и инженер, что бы своей головой думать.
|
|
|
|
|
3.6.2008, 9:48
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 2.6.2008
Пользователь №: 19335

|
А как быть с этим документом? Ваше мнения, господа?
САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА, ОБОРУДОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ, СОЛЯРИЕВ, КОСМЕТИЧЕСКИХ, МАССАЖНЫХ, МАНИКЮРНЫХ И ПЕДИКЮРНЫХ КАБИНЕТОВ"
В парикмахерских, косметических, маникюрных и педикюрных кабинетах до 3 рабочих мест, массажных кабинетах и соляриях (кроме вертикальных) допускается естественная вентиляция через форточки и фрамуги, до 10 рабочих мест - механическая вытяжная вентиляция с неорганизованным притоком, свыше 10 рабочих мест, а также в комплексных центрах бытового обслуживания необходимо предусматривать общеобменную приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением. Запрещается использовать венткамеры в качестве кладовых и подсобных помещений.
|
|
|
|
|
3.6.2008, 12:48
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64

|
Для себя решил так. Если установка солярия горизонтальная ( бытовая), и установок 1-2, то тепловыделения (эл. мощность*к-т загрузки) удаляю кондиционированием, вентиляция по людям. Если заказчик экономит на основном оборудовании в ущерб качеству услуги, то и на микроклимат тратиться не станет. Если серьезнее, вертикальные установки большой мощности с локальной вытяжкой, делаю рециркуляцию с подмесом наружного воздуха. Расход воздуха - расход установки*к-во установок. Степень рециркуляции определяется температурой подаваемой в помещении смеси, но не меньше чем расчет по людям. Летом, есс-но, это будет прямоток, и хорошо бы с канальным охладителем, зимой примерно до 70% наружного воздуха. Никаких подогревателей и рекуператоров, и простейший контроллер. Такую схему принял, когда убедился в отсутствии вредных выделений от соляриев.
|
|
|
|
|
3.6.2008, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Блин, хоть самому в солярий иди да смотри своими глазами вживую . А то спор ученых мужей с проектировщиками-посетителями соляриев совсем запутал. Как на зло сейчас передо мной задача - помещение солярия в фитнесс-клубе, площадь - 13м2, 1-й этаж жилого дома, вентканалов нет. Какое оборудование - черт его знает. И надо срочно дать решение. Насколько я понял из диалога, ничего военного в процессе загорания не выделяется , поэтому 4-5 крат общеобменки будет достаточно. Вот только куда ее лучше выбросить - в кирпичный канал (индивидуальный но возможно имеющий щели с квартирными каналами) или просто через стену под окна 2 этажа? Насколько вонючая будет вытяжка? Как считаете? И с теплоизбытками проблема: если потребляемая мощность 17кВт, то хоть убейте меня, уважаемая Белка, по закону сохранения энергии кроме как в тепло эти 17 кВт ни во что не превратятся. Другое дело режим работы. Но даже за 10-15 минут эти 17 кВт способны накалить помещение 40м3 до 40 градусов. Возможно 17кВт - это пиковая нагрузка, а средняя меньше? Может есть у кого описание солярия с указанием потребления эл. энергии за сеанс?
Сообщение отредактировал Valentin_K - 3.6.2008, 14:01
|
|
|
|
|
3.6.2008, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Валерий, несколько вопросов, если не против... 1) В отдельный ли канал производился выброс от вытяжки солярия? 2) Были ли Вы на своих объектах после их сдачи? В частности, на тех, про которые Вы пишите Цитата Если установка солярия горизонтальная ( бытовая), и установок 1-2, то тепловыделения (эл. мощность*к-т загрузки) удаляю кондиционированием... Конкретно интересует, наблюдался ли перегрев оборудования солярия при таком подсчёте? 3) Проходили ли проекты согласование в СЭС?
Сообщение отредактировал old patriot - 3.6.2008, 19:19
|
|
|
|
|
5.6.2008, 10:00
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64

|
1. Отдельный от чего? От санузла да. От общеобменной нет. 2. Там Белка бывала  Претензий не имел, но и требования у заказчика пониженные, по деньгам. А бытовые (лежачие) установки неприхотливы. 3. Не проходил, но готовился. Заключения об отсутствии вредных выбросов раздобыл.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Понятно. Спасибо. Я думаю, СЭС проект такой зарубила бы. Во-первых, канал на вытяжку потребовали бы отдельный ( а санузел из помещения солярия потребовали бы выбросить  ), а во-вторых, по тем же причинам на рециркуляции поставили бы жирный крест. И само заключение об отсутствии вредностей предложили бы использовать "по назначению"...
|
|
|
|
|
6.6.2008, 11:55
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64

|
Не понял. А почему Санитарно-эпидемиологическое заключение Госсанэпиднадзора ( Роспотребнадзора) СЭС пошлет по какому-то "назначению"? И где содержится требование по отдельному каналу вытяжки из помещения солярия? В п.7.4.4 СНиП 41-03-2003 нет ничего похожего на солярии, а в п.7.4.5 ограничение на рециркуляцию в пределах одного помещения, которое в моем случае легко выполнить.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 16:52
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.6.2008
Из: Республика Коми
Пользователь №: 19495

|
Цитата(ivan-l-ing @ 29.5.2008, 13:54) [snapback]257535[/snapback] ... Солярии ведь и не в единственном экземпляре могут быть и что если у вас в салоне допустим 4 помещения с четырьмя соляриями это типа 12тыс кубиков дисбаланса? Да и помещение площадью метров 20 т.е. объемом 60кубов будет иметь -3750м3/ч вы из такого солярия либо не выйдите либо вас дверью убьёт (шутка).... Вот эта самая ситуация у меня и возникла: на 2 этаже в торговом центре вместо туалета соорудили помещение солярия площадь 32м2 разбита на пять помещений: приемная, горизонтальный солярий,вертикальный солярий, помещение с системой моментального загара и ИК-сауна!!!! есть вытяжка механическая (рассчитана была на туалетные помещения) и совмещенная с туалетами 1 и 3 эт; приток в виде 2-х диффузоров 160. Протянуть самостоятельные приточку и вытяжку нет возможности-всё это в середине здания,а вокруг бутики с гиппократовым потолком и супер дизайном Я уже боюсь спрашивать как мне поступить в данном случае
|
|
|
|
|
6.6.2008, 20:51
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64

|
Даже если тебя съели, есть два выхода. Зимний режим. Выбрасывать воздух в общую зону, и забирать оттуда же. Летний режим. Рециркуляция с канальным охладителем. По шахтам скорее всего можно пройти на кровлю трубами. Кровля стопудово эксплуатируемая, установить ККБ. В случае жесткой экономии летом как зимой, пусть центральная система справляется. Никаких экспертиз это решение проходить не будет, единственная проблема - согласовать со службой эксплуатации здания.
А вообще-то с этого нужно начать. Придти в эксплуатацию и поискать с ними решение.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 22:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33400
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Все одно.Как ни сделай-отдельный ли канал и прямоток, рециркуляция ли, рекуперация ли.Все одно- решение некрасивое. и все тут. Нет гармонии. Или пока не того уровня солярии или еще что.Но пока не вижу красивого гармоничного решения. ИМХО.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 23:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 6.6.2008, 22:42) [snapback]260584[/snapback] Но пока не вижу красивого гармоничного решения. Какая красота и гармония может быть при исправлении "ляпов"? Тут "уж не до жиру, быть бы живу" Красота и гармония - это уже творчество и соответствующие ресурсы. А когда попроще и подешевле, не до гармонии видать...
Сообщение отредактировал jota - 6.6.2008, 23:07
|
|
|
|
|
7.6.2008, 9:10
|
интересующийся
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64

|
Цитата(инж323 @ 6.6.2008, 23:42) [snapback]260584[/snapback] Но пока не вижу красивого гармоничного решения. ИМХО. Предложите.
|
|
|
|
|
7.6.2008, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(Valentin_K @ 3.6.2008, 15:00) [snapback]259019[/snapback] И с теплоизбытками проблема: если потребляемая мощность 17кВт, то хоть убейте меня, уважаемая Белка, по закону сохранения энергии кроме как в тепло эти 17 кВт ни во что не превратятся. Здрасьте-приехали. Почитайте Волкова про расчет теплопоступлений от разного технологического оборудования или даже про предприятия общественного питания. Никогда потребляемая мощность не равна тепловой. Это только у электрических радиаторов бывает, а солярий-это все-таки не радиатор. Мужчины! 15 рублей минута. Достаточно 5-ти минут и все встанет на свои места, а ваша кожа приобретет золотистый оттенок загара
|
|
|
|
|
7.6.2008, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33400
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Prasolov @ 7.6.2008, 10:10) [snapback]260676[/snapback] Предложите. Что предложить то,если и другие решения тоже не нравятся? Как временные до того как "выпестуются" другие решения по самим соляриям(установкам) так и будем лепить иммеющиеся варианты .Другого пока нет решения.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|