| 
	
	
	
	
	 |  Два вопроса по Zentec Z400 |  |  |  
	
		|  | 
				  25.3.2017, 20:17 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 464
 Регистрация: 22.3.2011
 Из: Жуковский
 Пользователь №: 99566
 
 
 
  
 | 
				С ттр можно с точностью в 0.1 градуса держать, а ступенями в любом случае будет перескакивать
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  25.3.2017, 20:23 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Не хочется бесполезных  споров, но иногда нужно делить на ступени, чтобы "моргушек" не было.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.3.2017, 21:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 166
 Регистрация: 13.12.2007
 Пользователь №: 13775
 
 
 
  
 | 
				Товарищи, я согласен, с пускателями не будет такой точной регулировки. Не надо мне высокой точности, дрейфа в 2-3 градуса достаточно.Но как в моем случае не должно быть. При уставке +24, качает от 14 до 37.
 
 Сообщение отредактировал MD_ - 25.3.2017, 21:19
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.3.2017, 8:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 166
 Регистрация: 13.12.2007
 Пользователь №: 13775
 
 
 
  
 | 
				Еще раз продублирую тут настройки контроллера:программа z400edx-n
 коэф. И - 25
 коэф. П - 25
 Диапазон - 2
 время транспортного запаздывания - 0
 тип управления переключения секций нагревателя - последовательное
 разрешить каскадный регулятор - нет
 точка измерения температуры - датчик в канале
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  26.3.2017, 9:43 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А как реагирует на изменение параметров, исследование проводили ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.3.2017, 10:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 166
 Регистрация: 13.12.2007
 Пользователь №: 13775
 
 
 
  
 | 
				честно говоря записей не делал.Менял параметры ПИ регулятора, наблюдал за работой, ничего дельного не получалось.
 регулирования практически нет
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  26.3.2017, 12:11 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				ПИ скорее всего влиять не будет, потому что не  шим, а вот диапазон наверно может.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.3.2017, 22:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 166
 Регистрация: 13.12.2007
 Пользователь №: 13775
 
 
 
  
 | 
				так диапазон уже заявлен - 2а тут, примерно, +/-10 градусов
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.3.2017, 16:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 166
 Регистрация: 13.12.2007
 Пользователь №: 13775
 
 
 
  
 | 
				Тех.поддержка zentec'а сообщила, что так и должно быть....я в ах*е
 
 Какая разница, на пускателях или на ТТР.
 Пусть нет ШИМ. Но, контроллер не переключает ТЭНы при переходе через уставку.
 Даже выбег температуры за счет тепловой инерции ТЭНов меня устроит.
 Но дрейф в 20 градусов это перебор.
 Соратники, помогите победить эту железку. Чтоб ТЭНы включались-отключались по заданию уставки.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.3.2017, 17:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 464
 Регистрация: 22.3.2011
 Из: Жуковский
 Пользователь №: 99566
 
 
 
  
 | 
				А почему у Вас параметр 6 стоит - 2 ? По умолчанию он 20. В инструкции написано "Пар. 04 - 06 параметры настройки регулятора. Как правило, если регулятор долгое время не может подобрать свой режим работы, требуется настроить только параметр 06. При увеличении значения регулятор будет замедлять свое воздействие на исполнительный механизм. Для параметра 6 нормальное значение лежит в диапазоне от 10 до 50"
 Пробовали его увеличить ?
 Если там можно подлюкчиться онлайн с программой, то лучше посмотреть, что выдает контроллер.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2017, 8:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 96
 Регистрация: 26.9.2011
 Пользователь №: 123046
 
 
 
  
 | 
				Я вам отвечал в почту. Суть ответа в том, что вы пытаетесь пойти наперекор физики. Чудес не бывает. Или вы слишком часто будете переключать контактор и тогда он очень быстро подохнет или вы будете иметь большую девиацию.Так же я вам объяснил в каких случаях можно применять чистую контакторную схему, но у вас не тот случай.
 Я отдаю себе отчет, что есть категория людей, которые искренне не понимают зачем усложнили двигатель автомобиля и вместо карбюратора стали использовать прямой впрыск. Зачем? Ведь можно сделать проще.
 Кстати, именно эти люди, почему-то не очень радостно идут к стоматологу с бор машиной от ножного привода, они предпочитают сверхсовеменные аппараты с высокоскоростными двигателями и водяным охлаждением.
 
 К чему это я?
 Нельзя упрощать все до предела. Есть определенные технолгии со своими достоинствами и недостатками. Но нельзя от простой технологии ждать чуда и требовать результатов как от сложных технологических решений.
 
 Прежде чем кричать на каждом углу "помогите настроить", Нарисуйте график работы, как вы его себе видите, фантазируйте, не стесняйтесь.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  29.3.2017, 8:43 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Мне тоже интересно стало, как управляются контакторы в таком режиме, есть ли описание работы ?...............
 При наличии описания работы, думаю вопросов бы задавали поменьше. а то и в самом деле без бутылки не разберешься.
 
 Сообщение отредактировал Blade runner - 29.3.2017, 8:53
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2017, 9:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 96
 Регистрация: 26.9.2011
 Пользователь №: 123046
 
 
 
  
 | 
				Что бы понять как это работает надо нарисовать временнОй график. Измерить реальное транспортное запаздывание и плясать от него. По графику можно примерно прикинуть частоту переключения контактора, рассчитать время его жизни и понять, что нужно будет запастись ЗИПом контакторов.
 Если мои доводы не достаточно сильны, то я топикстартеру могу предложить два метода:
 1. Оперативный - удалить ПИ регулятор и вместо него поставить Т-регулятор. При гистерезисе в 1С вы получите прекрасный результат в пару градусов разброса, ценой планомерного убийства контактора и головной боли от щелчков.
 2. Консервативный - демонтаж нашего контроллера и отправку его нам. Дорогу и контроллер мы компенсируем вам деньгами.
 Вместо нашего контроллера вы можете поставить любой другой "продвинутый".
 Может быть у этих контроллеров получится изменить законы физики.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  29.3.2017, 9:10 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Т.е. догадывайтесь сами, как это работает. Ну и порядок настройки тоже лишним не будет.Недостаточная документация на программу контроллера имхо.
 ..........
 
 
 Сообщение отредактировал Blade runner - 29.3.2017, 9:12
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2017, 9:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 96
 Регистрация: 26.9.2011
 Пользователь №: 123046
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Blade runner @ 29.3.2017, 8:43)  Мне тоже интересно стало, как управляются контакторы в таком режиме, есть ли описание работы ?...............
 При наличии описания работы, думаю вопросов бы задавали поменьше. а то и в самом деле без бутылки не разберешься.
 Ну товарищи, это же прописные истины! Какая разница, какой контроллер рулит техпроцессом? Классическая схема в данном случае: Первая ступень ШИМ, остальные линейно подключаемые. На больших мощностях двоичное управление ступенями. Можно и без ШИМ,  но проблемы первой ступени будут такие же, как я описывал выше. Соотношение мощностей ступеней 2 в степени N Цитата(Blade runner @ 29.3.2017, 9:10)  Т.е. догадывайтесь сами, как это работает. Ну и порядок настройки тоже лишним не будет.Недостаточная документация на программу контроллера имхо.
 ..........
 Не совсем согласен. Продукция Зентек программируемый. Алгоритм может быть абсолютно любой. Вы не видите суть проблемы. Выбран неправильный техпроцесс. И я предложил выкинуть Пи и поставить Т. В этом случае параметр будет один - гистерезис.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  29.3.2017, 9:18 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Речь об описании программы , к контроллеру вопросов нет ( у меня). Как работают контакторы в этом режиме ? Как настраивать в таком режиме. Недостатки такого управления.
 Написали бы раз в документации и никто бы глупых вопросов не задавал.
 ...........................
 Я не о выборе тех процесса, а как работают контакторы в таком режиме.
 По моему куда уж проще вопрос.
 ...................
 По мне так лишь бы покупали, а бумаг с инструкциями  сколько угодно напишу.
 ..................
 
 Сообщение отредактировал Blade runner - 29.3.2017, 9:20
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2017, 9:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 96
 Регистрация: 26.9.2011
 Пользователь №: 123046
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Blade runner @ 29.3.2017, 9:18)  Речь об описании программы , к контроллеру вопросов нет ( у меня). Как работают контакторы в этом режиме ? Как настраивать в таком режиме. Недостатки такого управления.
 Написали бы раз в документации и никто бы глупых вопросов не задавал.
 ...........................
 По мне так лишь бы покупали, а бумаг с инструкциями  сколько угодно напишу.
 Услышал вас, принято. Спасибо.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2017, 9:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 464
 Регистрация: 22.3.2011
 Из: Жуковский
 Пользователь №: 99566
 
 
 
  
 | 
				Действительно, доставьте твердотелки с радиаторами, на такую мощность они не очень дорогие и будет Вам счастье. На Zentec делал щит с ШИМ, все нормально работает. Можно даже поставить одну 3-х фазную, главное чтобы все три управлялись, а то бывает твердотелки где одна фаза идет напрямую.Вот на одну фазуВот на три Радиатор не забудьте, можете взять у ОВЕНа и лучше вентилятор поставить на него.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Blade runner_* | 
				  29.3.2017, 10:04 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				С мощными  ттр тоже не все так просто. надо куда то ттр с радиатором ставить,  надо   тепло отводить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  29.3.2017, 14:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 166
 Регистрация: 13.12.2007
 Пользователь №: 13775
 
 
 
  
 | 
				и я подожду описания программы для контакторов и методику настройки.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2017, 10:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 166
 Регистрация: 13.12.2007
 Пользователь №: 13775
 
 
 
  
 | 
				Вести с полей.Тепловая инерция ТЭНов 2-3 градуса
 Время транспортного запаздывания 1-2 минуты
 Уставка 24
 За бортом -1 +3
 Контроллер Z400. Программа EDx-N
 Замеры снимал на 3-4 цикле, результат среднее из 4 циклов. Кроме первых двух результатов.
 
 Коэф. И – 25
 Коэф. П – 40
 Диапазон – 10
 Транспортное время – 1
 Время переключения пускателя 3,0-3,5 минуты
 Температура ушла за 55 градусов.
 Выключил.
 
 Коэф. И – 35
 Коэф. П – 40
 Диапазон – 2
 Транспортное время – 1
 Время переключения пускателя 3,0-3,5 минуты
 Температура ушла за 55 градусов.
 Выключил.
 
 Коэф. И – 25
 Коэф. П – 25
 Диапазон – 10
 Транспортное время – 1
 Время переключения пускателя 3,0-3,7 минуты
 Пускатели  вкл/выкл 13/34 (выбег 10/36)
 
 Коэф. И – 35
 Коэф. П – 15
 Диапазон – 2
 Транспортное время – 1
 Время переключения пускателя 3,0-3,5 минуты
 Пускатели  вкл/выкл 15/33 (выбег 13/35)
 
 Коэф. И – 45
 Коэф. П – 15
 Диапазон – 2
 Транспортное время – 1
 Время переключения пускателя 3,5-4,0минуты
 Пускатели  вкл/выкл 12/33 (выбег 10/35)
 
 Коэф. И – 15
 Коэф. П – 15
 Диапазон – 2
 Транспортное время – 1
 В помощь первой ступени включается вторая ступень
 Время переключения пускателей 3,0-4,3 минуты
 Пускатели  вкл/выкл 15/60 (выбег 12/62)
 
 Коэф. И – 50
 Коэф. П – 15
 Диапазон – 2
 Транспортное время – 1
 Время переключения пускателя 3,0-3,5 минуты
 Пускатели  вкл/выкл 12/33 (выбег 10/34)
 
 Коэф. И – 70
 Коэф. П – 15
 Диапазон – 2
 Транспортное время – 1
 Время переключения пускателя 3,0-3,5 минуты
 Пускатели  вкл/выкл 12/31 (выбег 10/34)
 
 Коэф. И – 70
 Коэф. П – 10
 Диапазон – 2
 Транспортное время – 2
 Время переключения пускателя 3,5-4,5 минуты
 Пускатели  вкл/выкл 11/36 (выбег 9/38)
 
 
 Ставил время транспортного запаздывания – 0, результат почти не отличается от вышеописанного.
 
 В чем моя ошибка?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2017, 20:47 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 96
 Регистрация: 26.9.2011
 Пользователь №: 123046
 
 
 
  
 | 
				Замените Пи на Т-регулятор
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  1.4.2017, 21:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 166
 Регистрация: 13.12.2007
 Пользователь №: 13775
 
 
 
  
 | 
				Михаил, заменить регулятор можно. Для начала попробую ШИМ с ТТР.Последний вопрос к Вам: Так и должно быть по программе?
 Почему девиация не уменьшается?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.4.2017, 14:50 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 96
 Регистрация: 26.9.2011
 Пользователь №: 123046
 
 
 
  
 | 
				Сложно сказать, надо живьем глянуть.Хотите я в среду подключусь к вам по удаленному раб столу?
 ПН уже занят до отказа, а во вт, вроде как у меня днюха - смысла работать не будет))
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.4.2017, 15:38 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 166
 Регистрация: 13.12.2007
 Пользователь №: 13775
 
 
 
  
 | 
				Спасибо за предложение, но не могу сказать точно когда буду на объекте.С наступающим ДР. Успехов.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  2.4.2017, 19:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 96
 Регистрация: 26.9.2011
 Пользователь №: 123046
 
 
 
  
 | 
				Цитата(MD_ @ 2.4.2017, 15:38)  Спасибо за предложение, но не могу сказать точно когда буду на объекте.С наступающим ДР. Успехов.
 Спасибо. Да мне уж самому интересно. Позвоните мне за сутки, как поедете. Думаю вместе справимся быстрее.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |