Остывают запасные уравнительные баки в бане |
|
|
|
29.12.2016, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002

|
Добрый день, уважаемые проектировщики! Очень прошу совета. Построили баню по моему проекту и возникла проблема. За ночь остывает вода в баках и приходится сливать довольно большой объем, что не есть хорошо. Баки на техэтаже (3ий этаж), на первом этаже стоит циркуляционный насос. Но получается, что ночью в баках нет циркуляции. В чем может быть проблема?? Прилагаю схему в PDF Участок закольцовки, выделенный синим цветом, наверное изначально не надо было делать. Сейчас в изменениях хотела его убрать, но ГИП сказал, что его оставили, т.к. пришлось ставить гидроаккумулятор из-за возросшего давления от нагрева воды
Сообщение отредактировал elenavl - 29.12.2016, 16:09
Прикрепленные файлы
____.pdf ( 292,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 44
|
|
|
|
|
29.12.2016, 16:30
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(elenavl @ 29.12.2016, 15:51)  Участок закольцовки, выделенный синим цветом, наверное изначально не надо было делать. Конечно не нужно было. И непонятно, почему вход -выход баков сверху выполнен. Напорные что ли?
|
|
|
|
|
29.12.2016, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002

|
Не поняла вопрос
|
|
|
|
|
29.12.2016, 16:42
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(elenavl @ 29.12.2016, 16:35)  Не поняла вопрос В открытых баках вода поступает и отводится по одной трубе. На схеме труба Т3 входит в верх бака. При такой врезке вода в бак входит, но не выходит. Ну, это я просто не понял, почему так. Поэтому и спросил, может баки напорные.
|
|
|
|
|
29.12.2016, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002

|
Я цветом выделили, красная - это подающая, а розовая - циркуляционная, на ней насосик внизу стоит. В баках на подающую трубу установлен поплавковый клапан.
А гидроаккумулятор ставится на подающую трубу или циркуляционную? Ни разу не ставила, не знаю.. Если например эту перемычку, выделенную синим, перекрыть и гидроаккумулятор переместить в другое место, может заработает система? Как думаете?
Сообщение отредактировал elenavl - 29.12.2016, 16:52
|
|
|
|
|
29.12.2016, 16:56
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(elenavl @ 29.12.2016, 16:49)  Я цветом выделили, красная - это подающая, а розовая - циркуляционная, на ней насосик внизу стоит.
А гидроаккумулятор ставится на подающую трубу или циркуляционную? Ни разу не ставила, не знаю.. Если например эту перемычку, выделенную синим, перекрыть и гидроаккумулятор переместить в другое место, может заработает система? Как думаете? По схеме, которая сейчас, циркуляция подмешивается водой из Т3. Вероятнее всего в Т3 давление больше, чем Т4. При таком раскладе большая часть воды крутиться в пределах ввода первого этажа. Чтобы повысить эффективность работы Т4 перемычку нужно убрать между Т3 и Т4 в пределах здания.
|
|
|
|
|
29.12.2016, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
может теплопотери больше чем циркуляция. и лучше было сделать врезку Т4 с противоположной стороны от Т3
Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.12.2016, 17:07
|
|
|
|
|
29.12.2016, 17:08
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Dima_UA @ 29.12.2016, 17:00)  и лучше было сделать врезку Т4 с противоположной стороны от Т3 это однозначно
|
|
|
|
|
29.12.2016, 17:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002

|
Перемычку уберу. А гидроаккумулятор куда? На Т3? Или Т4 (перед насосом или после)?
|
|
|
|
|
29.12.2016, 17:31
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(elenavl @ 29.12.2016, 17:26)  Перемычку уберу. А гидроаккумулятор куда? На Т3? Или Т4 (перед насосом или после)? Вам зачем что-то двигать? Уберите перемычку и смотрите результат. И горячая вода должна заходить с одной стороны бака, а Т4 с другой выходить, чтобы весь объем бака сменялся, а не его часть. Как стоят баки, так пусть и стоят.
|
|
|
|
|
30.12.2016, 8:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 8.10.2016
Пользователь №: 306690

|
Какое у Вас давление на подаче и обратке?
|
|
|
|
|
4.1.2017, 23:10
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
по ходу дела надо просто убрать переычку, что бы Т4 бралась из бака. сейчас просто кольцуется расход насос - бак и в котельную ничего не уходит.
Сообщение отредактировал ssn - 4.1.2017, 23:14
|
|
|
|
|
5.1.2017, 8:35
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
если перемычка уже стоит, врезать в неё обратный клапан по направлению из красной в розовую, если её еще нет, то и не делать..
|
|
|
|
|
  |