Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Остывают запасные уравнительные баки в бане
elenavl
сообщение 29.12.2016, 15:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



Добрый день, уважаемые проектировщики! Очень прошу совета. Построили баню по моему проекту и возникла проблема. За ночь остывает вода в баках и приходится сливать довольно большой объем, что не есть хорошо. Баки на техэтаже (3ий этаж), на первом этаже стоит циркуляционный насос. Но получается, что ночью в баках нет циркуляции. В чем может быть проблема??
Прилагаю схему в PDF
Участок закольцовки, выделенный синим цветом, наверное изначально не надо было делать. Сейчас в изменениях хотела его убрать, но ГИП сказал, что его оставили, т.к. пришлось ставить гидроаккумулятор из-за возросшего давления от нагрева воды

Сообщение отредактировал elenavl - 29.12.2016, 16:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 292,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.12.2016, 16:30
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(elenavl @ 29.12.2016, 15:51) *
Участок закольцовки, выделенный синим цветом, наверное изначально не надо было делать.

Конечно не нужно было.
И непонятно, почему вход -выход баков сверху выполнен. Напорные что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenavl
сообщение 29.12.2016, 16:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



Не поняла вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.12.2016, 16:42
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(elenavl @ 29.12.2016, 16:35) *
Не поняла вопрос

В открытых баках вода поступает и отводится по одной трубе. На схеме труба Т3 входит в верх бака. При такой врезке вода в бак входит, но не выходит. Ну, это я просто не понял, почему так. Поэтому и спросил, может баки напорные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenavl
сообщение 29.12.2016, 16:49
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



Я цветом выделили, красная - это подающая, а розовая - циркуляционная, на ней насосик внизу стоит. В баках на подающую трубу установлен поплавковый клапан.

А гидроаккумулятор ставится на подающую трубу или циркуляционную? Ни разу не ставила, не знаю.. Если например эту перемычку, выделенную синим, перекрыть и гидроаккумулятор переместить в другое место, может заработает система? Как думаете?

Сообщение отредактировал elenavl - 29.12.2016, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.12.2016, 16:56
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(elenavl @ 29.12.2016, 16:49) *
Я цветом выделили, красная - это подающая, а розовая - циркуляционная, на ней насосик внизу стоит.

А гидроаккумулятор ставится на подающую трубу или циркуляционную? Ни разу не ставила, не знаю.. Если например эту перемычку, выделенную синим, перекрыть и гидроаккумулятор переместить в другое место, может заработает система? Как думаете?

По схеме, которая сейчас, циркуляция подмешивается водой из Т3. Вероятнее всего в Т3 давление больше, чем Т4. При таком раскладе большая часть воды крутиться в пределах ввода первого этажа. Чтобы повысить эффективность работы Т4 перемычку нужно убрать между Т3 и Т4 в пределах здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.12.2016, 17:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



может теплопотери больше чем циркуляция. и лучше было сделать врезку Т4 с противоположной стороны от Т3

Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.12.2016, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.12.2016, 17:08
Сообщение #8


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dima_UA @ 29.12.2016, 17:00) *
и лучше было сделать врезку Т4 с противоположной стороны от Т3

это однозначно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elenavl
сообщение 29.12.2016, 17:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 17.4.2014
Пользователь №: 231002



Перемычку уберу. А гидроаккумулятор куда? На Т3? Или Т4 (перед насосом или после)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.12.2016, 17:31
Сообщение #10


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(elenavl @ 29.12.2016, 17:26) *
Перемычку уберу. А гидроаккумулятор куда? На Т3? Или Т4 (перед насосом или после)?

Вам зачем что-то двигать? Уберите перемычку и смотрите результат. И горячая вода должна заходить с одной стороны бака, а Т4 с другой выходить, чтобы весь объем бака сменялся, а не его часть.
Как стоят баки, так пусть и стоят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Туфелька инфузор...
сообщение 30.12.2016, 8:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 8.10.2016
Пользователь №: 306690



Какое у Вас давление на подаче и обратке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 4.1.2017, 23:10
Сообщение #12


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



по ходу дела надо просто убрать переычку, что бы Т4 бралась из бака. сейчас просто кольцуется расход насос - бак и в котельную ничего не уходит.

Сообщение отредактировал ssn - 4.1.2017, 23:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.1.2017, 8:35
Сообщение #13


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если перемычка уже стоит, врезать в неё обратный клапан по направлению из красной в розовую, если её еще нет, то и не делать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 16:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных