Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> помещения с большой пожарной нагрузкой, емкости керосина и трансформаторного масла
zloi_alesha
сообщение 29.12.2016, 16:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42042



Добрый день.
Имеется помещение площадью 100 кв.м. С емкостями керосина - 200кг и трансформаторного масля - 200кг, а так же резиновые изделия общим весом - 50 кг.
Как я понимаю при возникновении пожара, произойдет взрыв и распространение горючих веществ по всей площади помещения. Следовательно для расчета мощности очага пожара за площадь горения пожарной нагрузки можно принять площадь самого помещения.
При данной площади и параметрах пожарной нагрузки для керосина(или трансформаторного масла), мощность очага пожара составит порядка 160000кВт.
Если кто сталкивался с подобными помещениями, подскажите действительно ли для расчета принимаются подобный цифры или есть меры по ограничению мощности очага пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.12.2016, 17:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а зачем вам ДУ в трасформаторной? у вас там есть постоянные рабочие места?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zloi_alesha
сообщение 29.12.2016, 17:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42042



Это не трансформаторная. Производственное помещение с постоянными рабочими местами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 29.12.2016, 17:36
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



уже не раз обсуждалось такое.
берете технолога за руку и сдитесь придумывать пероприятия. например поддон чтобы ограничить разлив , разграничение жалюзями и прочее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 29.12.2016, 18:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(zloi_alesha @ 29.12.2016, 16:40) *
Имеется помещение площадью 100 кв.м. С емкостями керосина - 200кг и трансформаторного масля - 200кг, а так же резиновые изделия общим весом - 50 кг.
Как я понимаю при возникновении пожара, произойдет взрыв и распространение горючих веществ по всей площади помещения. ...

А что у Вас является причиной возникновения пожара? Если проливы ЛВЖ, то прав ув. Composter - такую ситуацию описывал тут ББ (1-й ответ). Возможно также возгорание чего-то другого, например, обтирочного материала и т.п.
Сразу при возникновении пожара взрыв не произойдет! Это возможно уже при развитии пожара и неэффективном тушении возгорания - оба аспекта за пределами задач противодымной вентиляции, т.к. противодымная вентиляция, в первую очередь, должна обеспечивать безопасную эвакуацию персонала на начальной стадии пожара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zloi_alesha
сообщение 30.12.2016, 12:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 8.12.2009
Пользователь №: 42042



Спасибо за ссылку и вариант по ограничению разлива.
Для расчета по определению категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения, в качестве расчетного варианта принят разлив керосина, из расчета 1 л на 1 кв.м. Но в данном расчете разлив никак не ограничен и при вычислении массы паров ЛВЖ за поверхность жидкости принимаю площадь пола помещения.
Буду работать с технологами по уменьшению площади разлива ЛВЖ.
А подскажите, для общего понимания, какими мерами может происходить тушение пожара в данной ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 30.12.2016, 13:40
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(zloi_alesha @ 30.12.2016, 12:14) *
А подскажите, для общего понимания, какими мерами может происходить тушение пожара в данной ситуации.

Это, наверное, нужно спрашивать в разделе по пожаротушению или на Форуме пожарных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных