> Wilo-comfort Co-3 Mvi 806/cc, Проблема с заменой насоса.
qantrom
сообщение 7.1.2017, 0:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818



Здравствуйте
Установка повышения давления Wilo-Comfort CO-3 MVI 806/CC ,работала 2 года без нареканий.
Установка из трёх насосов MVI 806-1/16/E/3-400-50-2/EC
К концу второго года службы один из насосов,а в частности крыльчатка,развалилась.
Было принято решение о замене,но насос идёт под артикулом 4024732 ,ни информацию ни тех паспорта не нашли.
Обратились к представителям Wilo и они сославшись на то,что таких насосов нет предложили насос с артикулом 4024731 ,модель
MVI 806-1/16/E/3-400-50-2, без ЕС. Флянец,идущий с ним оказался большим по размеру,но старый подошёл и насос был установлен.
Однако после включения насос начал издавать звуки похожи на шум от воды ,которая проходит с полуоткрытым краном,но проверив запорный шаровой кран эта идея отпала.,всё было в порядке. Перестановка насосов так же успеха не принесла.
Станция работает на 2_х насосах пока,но нужно срочно поставить 3_й насос.Проблема в шуме и как мне показалось мотор немного греется.
Если кто встречался с подобной проблемой или знает где можно скачать инфо о
MVI 806-1/16/E/3-400-50-2/EC буду очень благодарен. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
С уважением.

Сообщение отредактировал qantrom - 7.1.2017, 0:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 7.1.2017, 11:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



кавитация?
от куда качает установка? диаметры труб/расход/напор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qantrom
сообщение 7.1.2017, 14:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 9.5.2007
Из: Georgia
Пользователь №: 7818



Цитата(Dima_UA @ 7.1.2017, 12:56) *
кавитация?
от куда качает установка? диаметры труб/расход/напор?


насчёт кавитации думал,но не похоже. остальные 2 насоса в полном порядке.
установка качает воду из резервуара на 35 тонн ,куда постоянно подаётся вода .перепад 2 метра ( установка ниже)
расход определить сложно.гостиница и расход всегда разный,но установка рассчитывалась проектантом по максимуму + 15% запас.
высота гостиницы 15 метров,установка стоит на минус первом.диаметр трубы 90 ,труба акватерм для питьевой воды,стоят 2 фильтр,грубой и тонкой очистки BWT Германия.
проблема в шуме от воды на насосе замены,который отличается по артикулу.
нужен тех паспорт на MVI 806-1/16/E/3-400-50-2/EC с артикулом 4024732.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных