Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Трапы при использовании душевых лотков
Etoile
сообщение 9.1.2017, 11:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.1.2011
Из: Тула
Пользователь №: 91218



Многоуважаемые форумчане! Подскажите, может кто сталкивался с таким вопросом: групповые душевые 3-5 сеток с доступом инвалидов.Было принято решение использовать пристенные душевые лотки. По СП положено использовать трапы в душевых. Можно ли обосновать отсутствие трапа тем, что лоток по сути тот же трап. Или все же необходимо дополнительное их устройство?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 9.1.2017, 12:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Конечно, можно, ведь из лотка вода уходит в трап...? Так делают во всех дворцах водного спорта в групповых душевых. Только надо так выполнить этот лоток, чтобы инвалиды не стали ещё большими инвалидами...))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Etoile
сообщение 9.1.2017, 12:28
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.1.2011
Из: Тула
Пользователь №: 91218



Цитата(fantomas_1954 @ 9.1.2017, 12:11) *
Конечно, можно, ведь из лотка вода уходит в трап...? Так делают во всех дворцах водного спорта в групповых душевых. Только надо так выполнить этот лоток, чтобы инвалиды не стали ещё большими инвалидами...))

из лотка вода уходит в сеть... в стояк
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 9.1.2017, 12:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Etoile @ 9.1.2017, 12:28) *
из лотка вода уходит в сеть... в стояк


в лотке то трап должен стоять, в противном случае как защиту от проникновения канализационных газов в помещение предусмотрите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Etoile
сообщение 9.1.2017, 13:15
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.1.2011
Из: Тула
Пользователь №: 91218



Цитата(Aerl @ 9.1.2017, 12:39) *
в лотке то трап должен стоять, в противном случае как защиту от проникновения канализационных газов в помещение предусмотрите?

сифон предусмотрен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 9.1.2017, 13:26
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Etoile @ 9.1.2017, 13:15) *
сифон предусмотрен

Странная конструкция)
Узел стыковки лотка с трубой как выглядит? Картинку давайте.
Обычно в лоток устанавливают трап.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Etoile
сообщение 9.1.2017, 14:08
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 26.1.2011
Из: Тула
Пользователь №: 91218



Прикрепленный файл  Katalog_ACO_ShowerDrain_2015.pdf ( 160,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209

Цитата(Dmitry_vk @ 9.1.2017, 13:26) *
Странная конструкция)
Узел стыковки лотка с трубой как выглядит? Картинку давайте.
Обычно в лоток устанавливают трап.

прикрепила файл с трапом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 9.1.2017, 14:42
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(Etoile @ 9.1.2017, 14:08) *
прикрепила файл с трапом

Теперь проще обсуждать.
Цитата(Etoile @ 9.1.2017, 11:55) *
Можно ли обосновать отсутствие трапа тем, что лоток по сути тот же трап.

Я бы именно так и обосновал в случае замечаний экспертизы. Принцип работы и устройство аналогичное. Удлиненный трап)


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.1.2017, 15:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



а пропускная способность такого траполотка какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fantomas_1954
сообщение 9.1.2017, 15:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 698
Регистрация: 24.10.2011
Из: Москва
Пользователь №: 126566



Цитата(Dima_UA @ 9.1.2017, 15:12) *
а пропускная способность такого траполотка какая?

см. Таблицы Лукиных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 9.1.2017, 15:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(fantomas_1954 @ 9.1.2017, 15:14) *
см. Таблицы Лукиных

и шо там для такого трапалотка увидите там?

в каталогу нашёл.
0,95 л/с ду 50
а для 3-4 душевых уже надо трап ду100

Сообщение отредактировал Dima_UA - 9.1.2017, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komrad99
сообщение 8.6.2017, 9:00
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.6.2017
Пользователь №: 322782



Здравствуйте! Трап нужен обязательно вот посмотрите здесь на схеме
https://housechief.ru/trap-dlya-dusha-v-polu-pod-plitku.html есть затвор от не приятных запахов, без него в душевую будет проникать запах канализации. Кстати распространённая ошибка при обустройстве душа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Светослава
сообщение 21.6.2017, 11:20
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.6.2017
Пользователь №: 323593



подскажите какому трапу отдать предпочтение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных