> МОЭК требует согласования проекта замены батарей отопления что делать.
glavmex
сообщение 9.1.2017, 16:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



В этом году поменялся инспектор была МОСтелосеть после реконструкции стала МОЭК
Теперь новый инспектор требует проект на замену батарей отопления чугуна на биметалл ссылаясь на пункт 2.4. ПТЭТЭ
Старшие товарищи говорят про разрешеные 0.005 Гиг на ремонт.
Могу понять требования на предоставление для согласования проекта на системы вентиляции.

Как грамотно отбиться от завышенных требований.

Сообщение отредактировал glavmex - 9.1.2017, 16:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  6.JPG ( 441,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  5.JPG ( 476,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  4.JPG ( 440,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Прикрепленный файл  3.JPG ( 268,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  2.JPG ( 355,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  1.JPG ( 543,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 9.1.2017, 19:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Вам надо уйти от определения «реконструкции» и переквалифицировать для МОЭКа данные работы в ремонт системы отопления.
https://www.eg-online.ru/article/249659/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 9.1.2017, 21:36
Сообщение #3


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8432
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Мостеплосеть? blink.gif
Поменялось в этом году?? blink.gif blink.gif
Моэк в 2012 поглотил МТК.
Перехитрить эксперта не удастся, у него таких как Вы сотни.
Готовьте деньги.

Сообщение отредактировал nik4t - 9.1.2017, 21:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 9.1.2017, 22:39
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Николай, а что очень сложно согласовать?
Ну при наличие проекта?
Так интересуюсь без конкретики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 9.1.2017, 23:41
Сообщение #5


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



это на самом деле так поразительно. какое отношение имеет МОЭК к внутренним сетям здания? они поставщики энергии. тепло поставили? его приняли? воду не разбавили? перепад выдержали? график не нарушили? лимиты не перебрали? все, какая разница МОЭК как это сделано? может там человек летний сад отапливает или футбольное поле зимой. ТУ получены, нагрузка согласована.
почему они лезут во внутрянку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 10.1.2017, 12:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Может, моэк теперь и управлятор где-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 10.1.2017, 13:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Пункт 2.4 для новых и реконструированных объектов. У Вас замена батарей по бухгалтерии проходила как реконструкция, техническое перевооружение или капитальный ремонт? Чтобы считать работу реконструкцией, должны измениться технико-экономические показатели системы, иначе это кап.ремонт или тех.перевооружение и пункт 2.4. не действует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.1.2017, 13:24
Сообщение #8


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8432
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Vano @ 10.1.2017, 0:39) *
Николай, а что очень сложно согласовать?
Ну при наличие проекта?
Так интересуюсь без конкретики.

Ну, МОЭК одна из самых сложных организаций по согласованию.
Всё можно, конечно.
готовьте деньги - это решать топик стартеру куда их готовить, проект тоже стоит денег., и занимает время.
_______
Последнее это уже не для Vano))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 10.1.2017, 13:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



"Московская объединённая энергетическая компания (ПАО «МОЭК») — российская компания, снабжающая потребителей Москвы и ряда городов ближайшего Подмосковья теплом и горячей водой. В сферу деятельности компании входят производство, транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии."

"1.6. Надзор за соблюдением требований настоящих Правил, рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности осуществляют органы государственного энергетического надзора."

Частная компания может брать на себя функции Ростехнадзора?

Кстати, Госэнергонадзор по действующему законодательству занимается только электроэнергетикой, закон об теплоэнергетике есть, а контролирующего органа по нему юридически нет. Поэтому любой самозванец может на этом законе неплохо заработать

Сообщение отредактировал WRybkin - 10.1.2017, 13:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 10.1.2017, 14:09
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Ну, МОЭК одна из самых сложных организаций по согласованию.


Самая коррумпированная орга в мск. уж наскоко я пожарников не перевариваю, и тем далеко до МОЭК. И главное что эти мрази, которые все это провернули, своим инженерам не особо то и платят... Зп у тамошних инженеров даж ниже чем в целом по рынку труда...

Хз. Тех кто щас там рулит убивать только. Эволюции там не будет, ибо должности передаются по наследству.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.1.2017, 14:23
Сообщение #11


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8432
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(WRybkin @ 10.1.2017, 15:28) *
"Московская объединённая энергетическая компания (ПАО «МОЭК») — российская компания, снабжающая потребителей Москвы и ряда городов ближайшего Подмосковья теплом и горячей водой. В сферу деятельности компании входят производство, транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии."

"1.6. Надзор за соблюдением требований настоящих Правил, рациональным и эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов в организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности осуществляют органы государственного энергетического надзора."

Частная компания может брать на себя функции Ростехнадзора?

Кстати, Госэнергонадзор по действующему законодательству занимается только электроэнергетикой, закон об теплоэнергетике есть, а контролирующего органа по нему юридически нет. Поэтому любой самозванец может на этом законе неплохо заработать

Поговорить НИ О ЧЁМ можно долго.
В МОЭКе могут с Вами пообщаться. Там это не трудно.
По факту - у кого печать, тот и прав.



Цитата(Амиго @ 10.1.2017, 16:09) *
Самая коррумпированная орга в мск. уж наскоко я пожарников не перевариваю, и тем далеко до МОЭК. И главное что эти мрази, которые все это провернули, своим инженерам не особо то и платят... Зп у тамошних инженеров даж ниже чем в целом по рынку труда...

Хз. Тех кто щас там рулит убивать только. Эволюции там не будет, ибо должности передаются по наследству.

Говорят им было у кого учиться... МОЭСК там... Мосгаз...
Ничего странного.
Считайте, что Вы прикасаетесь к верхушке "бюрократии", ТАМ именно так дела и делаются)
Это возмутительно только в начале... а потом поучительно... а потом телевизор и сми смотришь уже понимательно...
И да!!!!!
Должности там по наследству перестали передавать, как МТК съели, так и перестали.
Теперь там все новые, по человеку в год на должность. И он понимает сколько зачем он там.

Сообщение отредактировал nik4t - 10.1.2017, 14:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 10.1.2017, 14:25
Сообщение #12


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Николай, а ты за царя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 10.1.2017, 14:28
Сообщение #13


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8432
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(Машинист @ 10.1.2017, 15:25) *
Николай, а ты за царя?

Не созрел я до идеи.
За или Против.
______
Идея эта вообще на мир не влияет никак!
Только может примирить тебя с действительностью и данностью, или рассорить.

Сообщение отредактировал nik4t - 10.1.2017, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 10.1.2017, 16:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Цитата(glavmex @ 9.1.2017, 16:04) *
В этом году поменялся инспектор была МОСтелосеть после реконструкции стала МОЭК
Теперь новый инспектор требует проект на замену батарей отопления чугуна на биметалл ссылаясь на пункт 2.4. ПТЭТЭ
Старшие товарищи говорят про разрешеные 0.005 Гиг на ремонт.
Могу понять требования на предоставление для согласования проекта на системы вентиляции.

Как грамотно отбиться от завышенных требований.


Нет никаких завышенных требований. Рассказали бы сразу как есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 11.1.2017, 8:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(glavmex @ 9.1.2017, 16:04) *
В этом году поменялся инспектор была МОСтелосеть после реконструкции стала МОЭК
Теперь новый инспектор требует проект на замену батарей отопления чугуна на биметалл ссылаясь на пункт 2.4. ПТЭТЭ
Старшие товарищи говорят про разрешеные 0.005 Гиг на ремонт.
Могу понять требования на предоставление для согласования проекта на системы вентиляции.

Как грамотно отбиться от завышенных требований.
А конкретно на какой подпункт 2.4 ПТЭТЭ ссылка? В п.2.4 ПТЭТЭ контролирующие ф-ции тепловой инспекции при реконструкции СО не обозначены. Да, госэнергонадзор есть, но это не тепловая инспекция ТСО.

Сообщение отредактировал KGP1 - 11.1.2017, 8:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 11.1.2017, 9:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(January @ 10.1.2017, 16:49) *
Нет никаких завышенных требований. Рассказали бы сразу как есть...


А разве предьявление к действующему объекту тех же требований, что и к вновь создаваемому не является завышенным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 11.1.2017, 11:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Цитата(WRybkin @ 11.1.2017, 9:46) *
А разве предъявление к действующему объекту тех же требований, что и к вновь создаваемому не является завышенным?


Может быть всё таки дождёмся автора? В чём смысл гадать?

Сообщение отредактировал January - 11.1.2017, 12:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WRybkin
сообщение 11.1.2017, 12:30
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907



Цитата(nik4t @ 10.1.2017, 14:23) *
В МОЭКе могут с Вами пообщаться. Там это не трудно.
По факту - у кого печать, тот и прав.


Вспомнился рассказ Фазиля Искандера "Кролики и удавы". Многое изменилось со времени его написания, но комплекс кролика в нас неизживаем. sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 12.1.2017, 7:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(WRybkin @ 11.1.2017, 12:30) *
Вспомнился рассказ Фазиля Искандера "Кролики и удавы". Многое изменилось со времени его написания, но комплекс кролика в нас неизживаем. sad.gif

... в условиях когда Хозяин позволяет удаву вольности и произвол, обеспечивая не ограничено его кроликами.

Сообщение отредактировал KGP1 - 12.1.2017, 8:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 12.1.2017, 15:31
Сообщение #20


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8432
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(WRybkin @ 11.1.2017, 14:30) *
Вспомнился рассказ Фазиля Искандера "Кролики и удавы". Многое изменилось со времени его написания, но комплекс кролика в нас неизживаем. sad.gif

Мир вообще не совершенен.
До Фазиля и после.
...идут белые снеги...
____
Можно каждый день выполнять десятки операций и быть практикующим хирургом.
Можно фантазировать как бы делал это сам.
Всё в наших руках.

Сообщение отредактировал nik4t - 12.1.2017, 15:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 12.1.2017, 16:05
Сообщение #21


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12263
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(nik4t @ 12.1.2017, 15:31) *
Мир вообще не совершенен.
До Фазиля и после.
...идут белые снеги...
____
Можно каждый день выполнять десятки операций и быть практикующим хирургом.
Можно фантазировать как бы делал это сам.
Всё в наших руках.

Век живи, век учись, а придёт пора, когда учиться уже поздно) уметь пора. Да.

Пускай живёшь ты кроликом, родишься вновь удавом, а после из удава...
впрочем, до хозяина вряд ли дорастёшь))) у хозяина свои дети есть)

Сообщение отредактировал Машинист - 12.1.2017, 16:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
glavmex
сообщение 14.1.2017, 0:03
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 1.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41583



Ссылок на номер параграфа в подразделе 2.4 инспектор не приводит. Еще больше настораживает написанные замечания на обратной стороне листа поэтапной приемки оборудования.

МОЭСК у соседа энергетика сразу пишет отдельный лист предписание...

Может послать его подальше и "ПОТРЕБОВАТЬ" акт-предписание дабы его можно было опротестовать.



Нет никаких завышенных требований. Рассказали бы сразу как есть...
Да все как есть и рассказал. Никаких намеков от инспектора из принципа не понимаю да и нет у меня ресурса я вед. инж.

Замена батареи и подводки к ней и есть ремонт в отдельно взятом помещении , как это можно трактовать как реконструкцию ...???

Сообщение отредактировал glavmex - 14.1.2017, 0:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 14.1.2017, 1:26
Сообщение #23


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Коллеги, а как это физически происходит - осмотр инспектором МОЭК?
Кто его дальше ИТП пускает осматривать в помещениях отопительные приборы и подводки к ним?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex0809
сообщение 15.1.2017, 19:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.6.2016
Из: г. Москва
Пользователь №: 299851



Цитата(Vano @ 14.1.2017, 1:26) *
Коллеги, а как это физически происходит - осмотр инспектором МОЭК?
Кто его дальше ИТП пускает осматривать в помещениях отопительные приборы и подводки к ним?

Уважаемый Вано!
Вам что нужно, спор с МОЭКом или чтоб они пустили тепло. Если спор, то не пускайте. А вообще запудрить мозги (ремонт, реконструкция и т.д.) МОЭКу не удастся они на этом собаку съели. Раз замена отопительных приборов была, то давай проект со всеми вытекающими. Они обязаны смотреть все и исходят они от того можно пустить или нет (т.е не произойдет ли аварии при вкл., т.е. не понадобиться откл. в срочном порядке абонент). Также не важно какую нагрузку при этом меняют-хоть 0,001 Гкал/час порядок есть порядок и не нам его менять. Вано, а происходит инспекция так- сначала в МОЭКе необходимо получить техусловия-ТУ (приу словии изменения нагрузки или замене радиаторов или другого оборудования на другой тип/марку), затем делается проект в сроки указанные в ТУ, после проект согласовывается с МОЭКом и Ростехнадзором-РТН, далее монтаж и заверщение-допуск в эксплуатацию РТН и МОЭКом. Вот как то так. Успехов.
Если нужна действенная помощь, то обращайтесь по: ainboundal@mail.ru, связи с РТН (все инспекции) и МОЭКом сохранил, при желании можно выйти на руководство МОЭКа (только это дорого).

С уважением,
Александр Леонидович, бывший инспектор по ЦАО, ВАО и САО г. Москвы Тепоинспекции "Мосгосэнергонадзора"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 15.1.2017, 19:56
Сообщение #25


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44725
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Спасибо за ответ.
Я проектировщик, поэтому и спрашиваю - мне интересно - вот например у меня объект этажей 8 квадратов 15 000,
это несколько сотен помещений.
Поменял радиаторы скажем в 20.
Откуда вообще об этом узнает инспектор МОЭК?
Он что перед подачей тепла осенью обходит все помещения?
Вот я о чем - интересует технически, откуда узнает про замену ОП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex0809
сообщение 15.1.2017, 20:07
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 22.6.2016
Из: г. Москва
Пользователь №: 299851



Вообще то по хорошему он обязан сделать осмотр всей системы теплопотребления абонента, прежде чем принять системы к отоп.сезону. Когда мы курировали районы Теплосети ( за каждым инспектором был закреплен район, например у меня был 7-ой р-н), вся приемка происходила так. как я Вам описал-просто система осматривалась в выборочном порядке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 15.1.2017, 21:47
Сообщение #27


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



мне одно не понятно. откуда вытекает их ответственность за внутренние инж. системы в сооружении.
если они осмотрели, запустили и будет авария - они будут виноваты и все возместят? или их ответственность в этот момент закончится?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 15.1.2017, 22:00
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



А в квартире в мкд поменять радиатор - с моэк согласовывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 16.1.2017, 0:14
Сообщение #29


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8432
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Цитата(ssn @ 15.1.2017, 22:47) *
мне одно не понятно. откуда вытекает их ответственность за внутренние инж. системы в сооружении.
если они осмотрели, запустили и будет авария - они будут виноваты и все возместят? или их ответственность в этот момент закончится?

Вам много чего расскажут...
Расчётная нагрузка на отопительный прибор...
На "чугунину" одна, на "сталь" другая...
Фактическое потребление тепла...
Будете парировать Узлом Учета, Вам ответят, что сегодня он у Вас работает, а завтра нет... и расплачиваетесь Вы по договорной...
Надо соответствовать...

Цитата(nagger @ 15.1.2017, 23:00) *
А в квартире в мкд поменять радиатор - с моэк согласовывать?

В мкд Вы не имеете права менять радиаторы самостоятельно, ибо СО была рассчитана и сбалансирована...
Но кого же это останавливает?

Сообщение отредактировал nik4t - 16.1.2017, 0:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 16.1.2017, 1:11
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 2628
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(nik4t @ 16.1.2017, 0:14) *
В мкд Вы не имеете права менять радиаторы самостоятельно, ибо СО была рассчитана и сбалансирована... Но кого же это останавливает?

Это де факто останавливает УК (но не их сантехников в частном порядке, конечно же). Мне так они напели, по крайней мере. Гипотетически допустим, что замена батареи согласована с проектировщиками серии моей панельки и ук официально не против. В моэк идти? А при капремонтной замене СО в мкд как дела обстоят с моэк у капремонтников? Если кратко, то всё это один и тот же уже звучавший вопрос: на каком основании моэк может предъявлять требования по оборудованию внутренних систем ов, в частности радиаторов?

Цитата(alex0809 @ 15.1.2017, 19:44) *
Они обязаны смотреть все... Также не важно какую нагрузку при этом меняют-хоть 0,001 Гкал/час порядок есть порядок и не нам его менять. Вано, а происходит инспекция так- сначала в МОЭКе необходимо получить техусловия-ТУ (приу словии изменения нагрузки или замене радиаторов или другого оборудования на другой тип/марку), затем делается проект в сроки указанные в ТУ, после проект согласовывается с МОЭКом и Ростехнадзором-РТН...

2alex0809 много вопросов:
Почему обязаны? Что за порядок? Инспекция начинается с ТУ?
Мне с радиатором на кухне сперва идти за ТУ в моэк, потом делать "проект" (рд, пд, пд+рд?), затем сним в моэк и ртн - так?
Еще вариант: я застройщик, например, по фоку. Получил ту на присоединение от моэка: моэк всё делает от сети до итп. Моэк всё запроектировал, сам себе согласовал и построил - от сети до итп. Вопрос: при сдаче объекта инспектор моэк пройдет не только по итп, но и по этажам фока и будет смотреть всю со, включая радиаторы?

Сообщение отредактировал nagger - 16.1.2017, 1:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных