мс-140 9 секций |
|
|
|
11.1.2017, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827

|
Господа, нормальна ли нижеследующая ситуация в "9-этажке" с "однотрубкой" и верхним розливом: на 4 этаже, боковое подключение, Твх=45 град.Ц, Твых=42 при Тнар=-9?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
11.1.2017, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
а температура в помещеении какая?
|
|
|
|
|
11.1.2017, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827

|
некомфортная
|
|
|
|
|
11.1.2017, 15:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
отличный ответ!
|
|
|
|
|
11.1.2017, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827

|
причем до комфортной не хватает около 0,6 кВт стороннего теплопритока. Дык, каков вопрос... - как обычно) Естествено температура в разных точках помещения разная, интегрально - некомфортно.
|
|
|
|
|
11.1.2017, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
вопрос был нормальный, в надежде получить конкретные цифры, а не ваши личные предпочтения. если хотите потрындеть а не получить ответ то трындите на здоровье
|
|
|
|
|
11.1.2017, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827

|
1. В какой именно точке помещения конкретное значение Вас интересует? 2. В данном вопросе приоритетнее именно личный комфорт, нежели абсолютные значения температур. Есть серьезное подозрение на недостаточный расход по стояку
Сообщение отредактировал gdt - 11.1.2017, 15:30
|
|
|
|
|
11.1.2017, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
понятие кофорта разное, мне вот кофортно когда дома температура 16-17 градусов, но большинству моих знакомых кофортно при 22-24.
при таком перепаде на 500 приборе теплоодача 360 Вт, на 300 - 270 , если не хватает 600 Вт, то явно со стояком что то не так. сомневаюсь что дело в расходе температура 40 градусов в зимний период не должна быть
Сообщение отредактировал Composter - 11.1.2017, 15:45
|
|
|
|
|
11.1.2017, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827

|
Разные. О чем и речь. Мне - 24 на высоте 1 м в 1 метре от угла внешней стены. Что есть "500 приборе"? "что-то не так" в моем понимании и есть расход по стояку (в предположении что выше по стояку нет маловероятного аномального теплосьема). И еще вводная инф.: судя по Т стояка в подезде, теплоноситель в дом приходит ну уж никакак не менее 70. Твх в радиатор уже 43,5( экое скотство то. add: Про прибор похоже уж догадался: межцентровое. А про конкретные цифры теплоотдачи не соглашусь: их невозможно узнать не зная карты распределения температур по поверхности прибора и условий конвекции вокруг прибора.
Сообщение отредактировал gdt - 11.1.2017, 16:06
|
|
|
|
|
11.1.2017, 16:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
увеличение расхода в 2 раза не увиличит теплоотдачу даже в 1,5 раза, коэффициенты теплоотдачи от воды к стенке и от стенки к воздуху очень сильно различаются. 500 прибор - это значит модель прибора мс-140-500-9, а в частности это высота в мм
обычно внутренний график 70-40 это только летом на гвс. зиний же 95-70, 90-70, 80-60 но это в самый мороз.
либо со стояком что то не так (например кто то подключился к подаче вместо обратки, либо ваще сделал теплый пол) либо целиком по по дому такая фигня с температурой
ну можете не соглашаться, но есть тепловой расчет от производителя. опять же если считали то основную роль играет температурный напор, остальные параметры могут изменить значание на 5-10%
Сообщение отредактировал Composter - 11.1.2017, 16:10
|
|
|
|
|
11.1.2017, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827

|
График это конечно замечательно... в теории. Полагаю, что изменение расхода мало влияет на теплосьем лишь при малом градиенте Т поверхности радиатора; у меня же наблюдается градиент огромаднейший. "К подаче вместо обратки" - это как? Подключение снизу вверх к радиатору? Разве это может столь существенно повлиять на Т стояка при суммарных 9 точках подключения? зы: "либо целиком по по дому такая фигня с температурой" гипотеза не работает, см. оценку Т подьездного стояка.
Сообщение отредактировал gdt - 11.1.2017, 16:26
|
|
|
|
|
11.1.2017, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(gdt @ 11.1.2017, 16:19)  График это конечно замечательно... в теории. есть требования к теплосети так им платятся деньги, внутри уже отвественно тсж,так как жильцы платят им деньги. если для вас это теория.... Цитата(gdt @ 11.1.2017, 16:19)  Полагаю, что изменение расхода мало влияет на теплосьем лишь при малом градиенте Т поверхности радиатора; у меня же наблюдается градиент огромаднейший. если у вас влияет, то может напишите об этом диссертацию??? а то у всех не влияет ,а у вас влияет! если бы вы сделали хоть один расчет то не несли бы чушь Цитата(gdt @ 11.1.2017, 16:19)  "К подаче вместо обратки" - это как? Подключение снизу вверх к радиатору? Разве это может столь существенно повлиять на Т стояка при суммарных 9 точках подключения? в большинстве случаев труба стояка поднимается на верхний этаж(подача я имею ввиду), и на опуске уже подключаются приборы. а некоторые особо умные жители начинают переделывать у себя и подключаются на подъеме стояка.
Сообщение отредактировал Composter - 11.1.2017, 16:35
|
|
|
|
|
11.1.2017, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827

|
"есть требования к теплосети..." а есть экспериментальный факт: на входе в радиатор сейчас Т=44 градуса. "если у вас влияет..." влияет не у меня, а сообразно элементарной физике, и чушь утверждать, что интегральный теплосьем с радиатора при заданной входящей Т теплоносителя от величины потока этого теплоносителя через радиатор не зависит). Это элементарно следует из рассуждений на качественном уровне без всяких прикладных расчетов. "а некоторые особо умные жители начинают переделывать у себя и подключаются на подъеме стояка." - невозможно, подающий стояк из квартир недоступен.
Наглядный пример: задросселируйте у себя дома поток через радиатор до, скажем, 1 см^3 в час и прочувствуйте как теплосьем с радиатора от этого не зависит)
|
|
|
|
|
11.1.2017, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
товаришъ , напиши диссертацию и ошеломи своей мыслью всех! опиши свои наглядные примеры! пусть все завидуют твоей офигенности! заткни за пояс Староверова!
если на входе в радиатор 44 то идите в тсж, вначале поговорите, а потом можно колективную заяву в суд подать. только перед этим нужно замерить температуру в помещении согласно ГОСТ 30494-2011 , там указано как замерять. Если температура в пределах допустимой то вас пошлют с вашей претензией, хоть температура в трубе -20 , главное чтобы в помещении была +18.
я всего лишь рассказал из за чего может быть заниженная температура на стояке, при условии что приходит к стояку нормальная. я не обладаю телепатией и не могу сказать что конектретно у тебя со стояком. подними свою задницу и отпарвляйся в управлюящую компанию. кроме них никто не скажет почему так .
Сообщение отредактировал Composter - 11.1.2017, 17:10
|
|
|
|
|
11.1.2017, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827

|
Брудервульф ВАМ товасш)) зы: спор ни о чем). Имхуемо, что в области сверхмалых потоков - зависит сильно; в области же потоков стремящихся к бесконечности - не зависит.
"если на входе в радиатор 44 то идите в тсж, вначале поговорите, а потом можно колективную заяву в суд" "главное чтобы в помещении была +18." Сами себе же и противоречите, так что этот путь - в никуда. +Всякие тсж-уродцы мне в квартире неуместны совершенно. Рассматриваются лишь самостоятельные пути.
Рассматриваемые варианты: 1. как-то добраться к началу и концу стояка и для начала проверить на предмет полного открытия вентилей. 2. попытаться из квартиры промыть стояк. 3. тривиальный обдув начальных секций радиатора. 4. организация малого слива теплоносителя в канализацию, скажем порядка десятков мл в секунду. 5. замена подключения с бокового на диагональ. 6. добавление секций 7. 5+6 8. экзотика со всяческими гвс-подмесами и "перекрестностоячествами" с горячим стояком кухни) 9. циркуляционник в стояк на пяток-десяток электрических ватт 10. прочее тд-тп)
|
|
|
|
|
11.1.2017, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну так напиши дессертацию! либо покажи хоть какой нибудь расчет! мои слова основаны на староверове, а ты на что опираешься? а сказать что спор ни очем любой дурак может. добавление секций черевато, могут заставить с судебно порядке вернуть взад как было.да и если посчитать, хоть ты и не вершь в расчет то чтобы прибор отдавал 960 Вт при данных параметрах потребуется еще 16 секций (чтобы было 25)  и -9 это еще не самый сильный мороз Цитата(gdt @ 11.1.2017, 17:34)  "если на входе в радиатор 44 то идите в тсж, вначале поговорите, а потом можно колективную заяву в суд" "главное чтобы в помещении была +18." Сами себе же и противоречите, так что этот путь - в никуда. в чем же я противоречу? вы поинмаете смысл слов? вы платите тсж за определенное количество тепла в квартире, а не за темпереатуру подачи и обратки! Цитата(gdt @ 11.1.2017, 17:34)  +Всякие тсж-уродцы мне в квартире неуместны совершенно. так это вроде самый простой способ, и менее затратный во всех смыслах
Сообщение отредактировал Composter - 11.1.2017, 17:55
|
|
|
|
|
11.1.2017, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827

|
Диссертации стали критерием истины? ну-ну)) больная тема видимо, что ни пост, так слово диссертация вставляти. Физика не знает никаких веровых и прочего идолопоклонничества. Какой к рогатому расчет, интегрируем перепад температур по площади поверхности радиатора и всё будет).
Заставить? а кто их сюда пустить то?) "в чем же я противоречу?" дураку ясно же, в чем: непригодное для жизни идиотическое нормативно-среднепотолочное +18, количество тепла в квитанции и фактический теплоприток в конкретное помещение с конкретного радиатора с конкретной температурой теплоносителя - суть разные вещи. "так это вроде самый простой способ, и менее затратный во всех смыслах" и самый обывательско-бездумно-примитивный.
|
|
|
|
|
11.1.2017, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну так проинтегрируй для своего радиатора теплоодачу при расходе 20 кг/час и 900 кг/час и поведай нам о разнице теплоотдачи прибора Цитата(gdt @ 11.1.2017, 18:09)  Заставить? а кто их сюда пустить то?) ну судебные приставы смогут
|
|
|
|
|
11.1.2017, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827

|
Предоставь температуру моего радиатора в каждой точке - проинтегрирую, тыкалка эдакая)) Ауу, приставы, вы гдеее?))
Кстати, расход по моим оценкам около 50 г/с. А каков типовой быть должен?
|
|
|
|
|
11.1.2017, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Так это же самый известный радиатор, а не моего производства. Если данных в книгах и интернете не хватает то я не в силах помешать пустобрехству Где должен быть 50 г/ час?
Сообщение отредактировал Composter - 11.1.2017, 18:59
|
|
|
|
|
11.1.2017, 19:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827

|
Мде, тяжелый случай... Конечно очень приятно, что МОЙ радиатор столь широко известен и каждый знает в нем количество шлама и отложений, а также их распределение по площади внутренней поверхности, ну уж а толщина и состав краски на внешней поверхности МОЕГО радиатора, очевидно, известна и более нежели всем)) подождем пока широкая общественность этоми данными со мной поделится, делов то). где-где, в стояковой трубе=в радиаторе!))) и не должен, а есть фактически и не просто есть, а его явно недостаточно, что бы равномерно прогреть МОЙ радиатор хотя бы в нулевом приближениии
Сообщение отредактировал gdt - 11.1.2017, 19:13
|
|
|
|
|
11.1.2017, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Бла, бла, бла Почему не взять новый прибор с любым подключением и любым графиком, и любыми другими другими параметрами? Если бы это было не пустобрехство то уже бы давно было бы число опровергающее все расчеты.
|
|
|
|
|
11.1.2017, 19:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата а его явно недостаточно, откуда такая уверенность ? У вас однотрубка, 9 этажей, перепад на вашем приборе 3 градуса. Перепад по стояку 27 градусов. Расход расчетный. Возможно не выдерживается температурный график или вверху убрали (перекрыли) замыкающие участки и сперли ваше тепло.
|
|
|
|
|
11.1.2017, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827

|
по бла-бла-чану) новый прибор не имеет никакого отношения к моей ситуации, тем более когда невозможно с достаточной точностью узнать фактический расход через МОЙ прибор, а есть лишь эмпирические оценки расхода и огромный перепад температур поверхности МОЕГО прибора что однозначно свидетельствует о недостаточном расходе через МОЙ прибор в его текущем обективнореальном данном в ощущении состоянии
уверенность из-за 44-х градусов на входе в прибор+огромадный перепад Т по радиатору между мин и макс(не думаю, что он столь забит). отсутствие байпасов выше вполне допускаю, но в любом случае увеличение рас хода приведет к росту "моих 44-х"
Сообщение отредактировал gdt - 11.1.2017, 19:53
|
|
|
|
|
11.1.2017, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата огромадный перепад Т Чем обоснуете или это по ощущениям ? Цитата но в любом случае увеличение рас хода приведет к росту "моих 44-х" Сначала это приведет к росту температуры в помещениях вышележащих этажей, а вот что вам достанется и насколько это будет отличатся от того, что есть сейчас вопрос эмпирический. Вы б по соседям сверху сначала бы прошлись да по узнавали бы как там дела обстоят, меняли ли кто батареи и пр. Поднялись бы на чердак и пощупали бы свой стояк так сказать у истоков..
|
|
|
|
|
11.1.2017, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827

|
"Чем обоснуете" контактным измерением; да, приведет, но и теплоотдача по мере уменьшения дельты Т у них будет падать, что несомненый плюс с т.з. "моих 44". проходиться по этим выродкам не стану в любом случае. увы, и начало и конец стояка заперты, а отмычки это целая "лонг стори"
|
|
|
|
|
11.1.2017, 20:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата "Чем обоснуете" контактным измерением; Измерение свидетельствует, что у вас перепад в приборном узле однотрубной системе при 9 этажах здания лежит в пределах погрешности, т.к при расчетном графике допустим 95/70 перепад в приборном узле при 9 этаже составит 25/9=2,7 С. Цитата увы, и начало и конец стояка заперты, а отмычки это целая "лонг стори" Но и сами вы не имеете права по закону вмешиваться в инженерную систему здания, т.к. она вам не принадлежит хоть и проходит через ваше жилище. Так что 1-й заход это жалоба в управляющую компанию, остальное по результатам.
|
|
|
|
|
11.1.2017, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827

|
измерение свидетельствует о 29 градусах в наиболее холодной области радиатора(, т.е. перепад по радиатору 44-29 градусов, а это признак недостаточного расхода и график тут ни при чем.
по закону мы и при коммунизме давно должны жить и при 18 градусах, и машины не должны сбивать людей и чиновники не должны воровать и тому подобное и так далее... так ко дьяволу такой закон. да и "кто - судьи...?" никаким тсж нет веры, да и ублюдочный норматов +18 соблюден
а здоровье мое мне тоже не принадлежит? по закону
лучше бы варианты в Сообщение #15 покритиковали, по единственному достойному закону - закону физическому)
|
|
|
|
|
11.1.2017, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
эээ подождите, если норматив соблюден, тогда цель всего этого эпоса какая ?
|
|
|
|
|
11.1.2017, 21:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312827

|
цель - температура в помещении, пригодная для жизни, если еще не поняли
а это 24-25 градусов на высоте 1м
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|