Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Система регулирования режима котельной, Реализация логики регулирования гидравлического режима котельной
ruben
сообщение 11.1.2017, 16:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Всем доброго дня.

Предполагается на крупной районной котельной внедрить систему управления сетевыми насосами.
Насосов – к примеру -5 шт. , Q/H=1250/140, 630 кВт с двигателем 6кВ. Предполагается решить вопрос регулировки и задачи общего гидравлического режима для тепловой сети установкой одного частотного регулятора на одном(1) насосе. Каскадная система регулирования оказалась не по карману.

На данный момент режим работы выставляется числом насосов и регулировкой задвижки (задвижек) на нагнетании плюс манипуляциями с перепуском.

Температурный режим котельной поддерживается ступенчато - включением и отключением горелок и в принципе всех устраивает.

Предлагается оставлять в работе определённое количество насосов в базовом режиме и регулировать текущий режим с помощью насоса с частотным регулятором

Поделитесь мыслями или опытом – какой могла бы быть система регулирования, скорее – логика системы.

Пока видится только экспертная система с постепенным заполнением базы данных. Аргументом будет являться данные с датчиков давления на каждом насосе и основных коллекторах котельной. Я участвовал в разработке такой системы около 20 лет назад и в принципе небезуспешно. Правда там была менее мощная гидравлическая система. Ну и экспертные системы на основе Пролога и Лиспа были достаточно развитыми и модными.

Сообщение отредактировал ruben - 11.1.2017, 16:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 11.1.2017, 17:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) *
Предполагается решить вопрос регулировки и задачи общего гидравлического режима для тепловой сети

А что требуется для сети?
Постоянный расход или постоянный располагаемый напор?
...Или, может быть, напор, увеличивающийся одновременно с расходом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 11.1.2017, 17:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Спасибо.
Сеть требует давление на подаче при постоянно поддерживаемом давлении в обратном коллекторе. Ну и температурный режим, который как я уже сказал - поддерживается числом горелок на котлах. ПТВМы, в общем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.1.2017, 19:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Не совсем понятно, у вас качественное регулирование отпуска тепла в сеть или количественное? Обратка - статика, подача не должна меняться при постоянной присоединенной нагрузке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 11.1.2017, 19:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Я бы разделил насосы на две группы: одной группой надо было бы обеспечивать номинальный расход теплоносителя через котлы, а второй группой подмешивать теплоноситель из обратного трубопровода в коллектор после котлов, обеспечивая гидравлику сети. Таким способом обеспечивается снижение гидравлических потерь через котлы, а значит и снижается расхода электроэнергии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 11.1.2017, 20:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) *
Предполагается на крупной районной котельной внедрить систему управления сетевыми насосами.
Насосов – к примеру -5 шт. , Q/H=1250/140, 630 кВт с двигателем 6кВ. Предполагается решить вопрос регулировки и задачи общего гидравлического режима для тепловой сети установкой одного частотного регулятора на одном(1) насосе.

Насосы одинаковые?
Насколько я понимаю, в такой конфигурации можно всего лишь перераспределять расход между управляемым насосом и остальными...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 11.1.2017, 20:42
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



По простому, один насос на частотник, остальные по-вкусу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 11.1.2017, 21:49
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Согласен с тем, что насосы должны быть "котловые" (безо всяких частотников) и сетевые:

Цитата(den.mgn @ 11.1.2017, 19:26) *
Я бы разделил насосы на две группы: одной группой надо было бы обеспечивать номинальный расход теплоносителя через котлы, а второй группой подмешивать теплоноситель из обратного трубопровода в коллектор после котлов, обеспечивая гидравлику сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 11.1.2017, 23:33
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Спасибо за грамотные ответы
Ну первое - реконструировать трубопроводы и менять схему - слишком накладно. Насосы - только сетевые, качают воду с общего подающего коллектора котлов (их - к примеру 5ть по 50 Гкал/час) в подающие коллекторы котельной. Котловых насосов нет.
Тут вариант один - распределение нагрузки между насосами. На сетевые насосы будут устанавливаться приборы диагностики и сниматься информация по перепаду на насосы, давление на нагнетании, электрические характеристики и т.д. Установлены шайбы на общих выходных коллекторах ну и на каждом котле.
Но как автоматизировать порядок распределения нагрузки между сетевыми насосами, не оснащенными частотником? Как автоматизировать подбор насосов? Конечно, все насосы одинаковые. Но практика эксплуатации да и смысл подсказывает, что общий вклад каждого насоса в задаваемое давление разнится. Тут и разное исполнение, разные сопротивления ну и т.д.
Цель вообще то - какие насосы включать в базовый режим и какое положение задвижек на нагнетании установить (без подбора оператором, ну как бы теоретически), имея задаваемое диспетчером давление в подаче. При условии работы одного насоса в режиме частотного регулирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 12.1.2017, 6:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) *
на крупной районной котельной

Цитата(ruben @ 11.1.2017, 23:33) *
качают воду с общего подающего коллектора котлов

Насосы на выходах котлов - такое бывает даже в "крупной районной котельной"? newconfus.gif

Цитата(ruben @ 11.1.2017, 23:33) *
как бы теоретически), имея задаваемое диспетчером давление в подаче.

Зная заданный перепад давления на выводах котельной?
Если теоретически, то для этого нужны характеристики насосов "расход-напор", Kv сопротивлений в контурах котельной и Kv теплосети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 12.1.2017, 7:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



4+1ЧРП wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 12.1.2017, 7:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



А сила тока у электродвигателей измеряется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 12.1.2017, 9:51
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(Смит @ 12.1.2017, 8:43) *
А сила тока у электродвигателей измеряется?


Конечно

Кстати я немного ошибся - только посмотрел схему - насосы работают на единый напорный коллектор перед котлами, далее нагретый теплоноситель поступает в теплосеть ну сути это не меняет

Цитата(Смит @ 12.1.2017, 7:29) *
Зная заданный перепад давления на выводах котельной?
Если теоретически, то для этого нужны характеристики насосов "расход-напор", Kv сопротивлений в контурах котельной и Kv теплосети.


Именно так.

Расчетным путем это сделать можно и нужно. Но хотелось бы создать систему основанную на расчетном и самообучающем принципе работы. В этом то и фишка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 12.1.2017, 9:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



По-видимому, нужны будут зависимости "расход - сила тока" и "расход - кпд агрегата"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 12.1.2017, 12:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Цитата(Смит @ 12.1.2017, 9:54) *
По-видимому, нужны будут зависимости "расход - сила тока" и "расход - кпд агрегата"...


Только регламентированные. Да, есть
На какой аппаратной платформе это все можно построить и какая логика построения?
To Ludvig По вкусу - имеется в виду по желанию оператора. Это понятно. Но хотелось бы более точно иметь прогноз по параметрам

Сообщение отредактировал ruben - 12.1.2017, 12:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 12.1.2017, 14:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Перед тем, как за такое дело браться, надо было убедиться, что оно вообще возможно.
Для этого надо всего ничего: миллиметровка, лекало и нормальный учебник по гидравлике тепловых сетей (например, Е.Я. Соколова).
Рисуете результирующую характеристику работающей группы насосов и определяете, сколько же на необорудованных ЧРП дросселировать нужно.
Правда, для этого и другие данные потребуются: диапазоны изменения расходов и давлений подающей и обратной во всех возможных режимах работы источника.
Надеюсь, что о параллельной работе речь у Вас не идёт.
Тогда немного посложнее всё окажется.
Не факт, что Вам удастся весь диапазон расходов только одним насосом с ЧРП покрыть.
Возможно, придётся и нерегулируемые насосы включать/выключать.
При этом и положении дросселирующих задвижек надо будет менять.
Без участия персонала вряд ли это получится.
Кстати, а экономику данного решения просчитывали?
На частотниках вы сэкономили, а на электроэнергии переплачивать будете.

Сообщение отредактировал A.R. - 12.1.2017, 14:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 12.1.2017, 14:48
Сообщение #17





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Цитата(ruben @ 12.1.2017, 12:27) *
To Ludvig По вкусу - имеется в виду по желанию оператора. Это понятно. Но хотелось бы более точно иметь прогноз по параметрам
Полагаю, параметры сети не столь часто меняются, чтоб лепить каскад. Достаточно вывести параметры сети оператору, пусть сам решает. Коммутацию частотника с каждым насосом лучше не предлагать, электрики станут неадекватными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 12.1.2017, 17:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(ruben @ 11.1.2017, 16:25) *
Насосов – к примеру -5 шт.

Думаю, что с тремя насосами разобраться несложно.
Можно построить "поверхность" из зависимостей "расход насоса - потребляемая мощность". Можно - семейство характеристик, например так:
"у насоса с частотником расход 100 м3/ч; строим график мощности, потребляемой двумя обычными насосами при изменении перераспределения между ними оставшегося расхода",
"у насоса с частотником расход 200 м3/ч; строим график мощности, потребляемой двумя обычными насосами при изменении перераспределения между ними оставшегося расхода",
...
"у насоса с частотником расход 1200 м3/ч; строим график мощности, потребляемой двумя обычными насосами при изменении перераспределения между ними оставшегося расхода".
Дальше нужно выбрать вариант наименьшего потребления мощности.
Если расходы воды у насосов не измеряются, то по найденным рабочим точкам нужно определить силу тока у обычных насосов. Затем выставить её путём пошагового поочерёдного открывания выходных задвижек.

Как быть с пятью одновременно работающими насосами - не знаю... sad.gif

Сообщение отредактировал Skaramush - 12.1.2017, 19:15
Причина редактирования: По просьбе автора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 12.1.2017, 21:37
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Для того насоса, который будет с ЧРП на векторнолм принципе - даже не стоит терять время такие кривые строить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ruben
сообщение 12.1.2017, 23:48
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550



Спасибо. Буду думать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 13.1.2017, 7:49
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(испытатель @ 12.1.2017, 21:37) *
Для того насоса, который будет с ЧРП на векторнолм принципе - даже не стоит терять время такие кривые строить.

Согласен.
Тем более, что для сетевых насосов векторное управление на*** не нужно. Да и строить кривые я предлагал для "обычных" насосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.1.2017, 9:09
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Для всех насосов строить характеристики можно и нужно.
Надо только не забывать, что у насоса с ЧРП при изменении частоты характеристика изменяется эквидистантно.
В результате, при уменьшении оборотов например, нерегулируемые насосы могут уйти за пределы рабочей зоны и надо будет поджать напорные задвижки.
В графическом виде это всё прекрасно видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.1.2017, 10:12
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Кстати, надо не забывать и о некоторых других моментах.
Типа давления за котлами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 13.1.2017, 11:08
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Чёт много науки Нужна статистика - какой расход воды в сеть за определённый период (например, за год, в разные времен года). И это расход поддерживать (задавать и регулировать)
ЗЫ. Рубен, если не секрет, черкни в личку (или звякни), где это 6кВ на насосах? Может мы у одной кормушки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.1.2017, 13:02
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 11:08) *
...И это расход поддерживать (задавать и регулировать) ...

Расход сетевой воды источником не задаётся и не регулируется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 13.1.2017, 13:15
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



это (походу) теплосеть. В случае если для проведения работ отключается-подключается дом (дома), меняется сопротивление и ДАВЛЕНИЕ. а расходом это можно регулировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 13.1.2017, 13:45
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 13:15) *
это (походу) теплосеть.

А по какому ходу? rolleyes.gif

Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 13:15) *
если для проведения работ отключается-подключается дом (дома), меняется сопротивление и ДАВЛЕНИЕ. а расходом это можно регулировать

Вы уже так делали? unsure.gif
Что в таких случаях используется в качестве "генератора расхода"? Сетевой насос, управляемый частотником по расходу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 13.1.2017, 13:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



В таких случаях человек крутит задвижку за сетевым насосом. И(теоретически) меняет расход, развиваемый эти самым нсосом

Сообщение отредактировал Valiko - 13.1.2017, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 13.1.2017, 13:56
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(Valiko @ 13.1.2017, 13:51) *
В таких случаях человек крутит задвижку за сетевым насосом. И(теоретически) меняет расход, развиваемый эти самым нсосом

Всё понятно. А то я уж думал, что услышал "новое слово" в теплоснабжении...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
A.R.
сообщение 13.1.2017, 14:11
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 954
Регистрация: 21.3.2011
Из: Рига
Пользователь №: 99300



Поясняю: никаким кручением задвижки расход не определяется.
Расход определяется только потребителями.
Сколько им надо, столько они и возьмут.
Включение/выключение дома - хороший этому пример.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных