> Не хватает секций отопительного прибора
Senchikhin17
сообщение 16.1.2017, 10:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Просчитал теплопотери в школе, на худшем варианте (2 этаж, так как меньше всего теплопотерь, этаж средний) потери тепла 1500 Вт. Пятидневка -13. В классе 4 окна шириной 1300 мм. Если ставить прибор под каждое окно, получается по 4 секции, ширина секции 64 мм. Требуемые 75% не выполняются по длине, если сделать 2 прибора, то по 7 секций и опять же таки условие не выполняется. Вопрос, как лучше, ставить много маленьких или два побольше прибора? Можно ли оставить два окна без прибора? И то что не выполняется обязательное условие СП 60.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 16.1.2017, 10:55
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



приборы варьируются помимо длины еще по высоте и глубине.
ставить как написано в СП. если все равно не получается то менять тип прибора

Сообщение отредактировал Composter - 16.1.2017, 11:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 16.1.2017, 11:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(Composter @ 16.1.2017, 10:55) *
приборы варьируются помимо длины еще по высоте и глубине.

Прибор konner. Лучший вариант в моем случае подобрал и получается 64 мм длина секции..

Тип радиатора согласован и заменить нельзя сказали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.1.2017, 11:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
потери тепла 1500 Вт.

Вы расчет приборов делали на свой температурный график СО или их по рекламной брошюре подбирали ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 16.1.2017, 11:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Senchikhin17 @ 16.1.2017, 11:06) *
Тип радиатора согласован и заменить нельзя сказали...

ну тогда согласуйте его еще с госэкспертизой и сэс , делов то

p.s. а инфильтрацию учли?

Сообщение отредактировал Composter - 16.1.2017, 11:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 16.1.2017, 11:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(Wiz @ 16.1.2017, 11:16) *
Вы расчет приборов делали на свой температурный график СО или их по рекламной брошюре подбирали ?

По брошюре, я так понял, что там указана теплоотдача секции при стандартных условиях 90-70. У производителя не нашёл подробнее информацию, типа как у Kermi, например

Цитата(Composter @ 16.1.2017, 11:16) *
ну тогда согласуйте его еще с госэкспертизой и сэс , делов то

p.s. а инфильтрацию учли?

Учел, она порядка 450 Вт получилась, хотя там приток преобладает и по сути мог бы, в принципе, не считать её
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.1.2017, 11:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
По брошюре, я так понял, что там указана теплоотдача секции при стандартных условиях 90-70. У производителя не нашёл подробнее информацию, типа как у Kermi, например

Не при стандартных, а при условиях испытания производителя. Там может быть и 75/55/20 и пр.
у вас то какой график системы отопления ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 16.1.2017, 11:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Цитата(Wiz @ 16.1.2017, 11:32) *
Не при стандартных, а при условиях испытания производителя. Там может быть и 75/55/20 и пр.
у вас то какой график системы отопления ?

90-70. Соответственно есть вариант, что при таком раскладе количество секций может ещё меньше стать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Senchikhin17
сообщение 16.1.2017, 11:49
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 30.11.2015
Пользователь №: 284195



Отправил запрос организации, жду ответа. На одном сайте нашёл, что теплоотдача рассчитана для 90/70/20. То что мне и надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных