> Детский сад, Хочется сделать лучше, но боюсь не дадут
Сантехник
сообщение 3.1.2009, 17:40
Сообщение #31


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Немного не по теме. Реконструкция садика не может быть без проекта. В проекте среди разделов на первом месте раздел ТХ. Это основной раздел. Количество детей размещение и состав помещений, категории по пожарной опасности . Вы что шутите - нет технологов. Да ваш "проект" и смотреть никто не станет без технологии. Наша контора сейчас вылезает из двух реконструкций которые тоже начинались без технологов - ..... полная , все пришлось переделывать. Не волокут архи как правило в технологических требованиях.

Сообщение отредактировал MMM - 5.1.2009, 0:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sevenup
сообщение 3.1.2009, 18:44
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 18.5.2007
Из: МО
Пользователь №: 8462



Все по взрослому. Есть и раздел ТХ. Я делаю ОВ. В задании технологов " вытяжка от сушильного барабана 2000 м3/ч" при площади суш. комнаты 6.5 м2. Нужно ли компенсировать? Мой вопрос к технологам остался без ответа. Объект бюджетный и систему с рекуперацией применять не стал. У меня только приток и вытяжка по расчету( без учета местных отсосов). Если уж вспоминать технологов, то и в раздевалках установлены шкафы для сушки одежды ( с вытяжкой в 280 м3/ч). Что с притоком для них? Сейчас у меня 4 приточных установки(кухня, актовый зал, прачечная, мед. и процедурные кабинеты) все компенсируют вытяжные системы из тех же помещений (по расчету и кратности). Групповые и спальни ВЕ. Что делать с компенсацией местных отсосов не знаю, т.к. это значительно повышает кратность по притоку (в прачечной 107) причем работа сушильных шкафов эпизодическая. Да и еще: есть процедурный кабинет "Горный воздух" что делать с ним?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasenev
сообщение 21.7.2009, 15:48
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 7.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 33234



Цитата(sevenup @ 3.1.2009, 19:44) [snapback]335304[/snapback]
Сейчас у меня 4 приточных установки(кухня, актовый зал, прачечная, мед. и процедурные кабинеты) все компенсируют вытяжные системы из тех же помещений (по расчету и кратности).



А зачем обязательно делать механическую вентиляцию в мед помещении?? Ведь в СНиПах написано, что в медицинских помещениях (а это и палаты и изоляторы, и процедурные) вытяжка 1,5 крат без притока. Сделайте ВЕ. Или я что то упустил???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris15
сообщение 29.10.2013, 14:50
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210878



Добрый день. Работаю над проектом детского сада. Прочитал снипы и обсуждение. Мое видение естественные вытяжки ставить в буфетах,кладовых и некоторых сан узлах. Планирую сделать механическую вытяжку из сан узлов первого и второго этажей с выводом на кровлю. Осевые вентиляторы установить в игровых залах, расчетом вытягивая из спален и раздевалок-перетоком. Читая снипы на этом можно было остановиться (не предусматривая приток), но вижу необходимость подачи воздуха в коридор. На этаж по две приточки на каждый пролет. Правильное ли решение и что можно дополнить?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC09257.JPG ( 4,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  DSC09260.JPG ( 4,06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  DSC09261.JPG ( 3,94 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.10.2013, 15:13
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Boris15 @ 29.10.2013, 13:50) *
Осевые вентиляторы установить в игровых залах, расчетом вытягивая из спален и раздевалок-перетоком. Правильное ли решение и что можно дополнить?

Плохое решение. Осевые вентиляторы шумят, а хотите ставить в игровых комнатах.
Подавайте в спални, переток в игровые, а вытяжка из санузлов и раздевалок
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris15
сообщение 29.10.2013, 16:02
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 28.10.2013
Пользователь №: 210878



Спасибо за ответ. Подавая в спальни оборудование лучше разместить на чердаке (что бы не было шума) и воздуховодами вытягивать, или по наружным стенам нешумное оборудование (так наверное фасад портит)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.10.2013, 16:42
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Boris15 @ 29.10.2013, 15:02) *
Спасибо за ответ. Подавая в спальни оборудование лучше разместить на чердаке (что бы не было шума) и воздуховодами вытягивать, или по наружным стенам нешумное оборудование (так наверное фасад портит)?

Воздуховоды только внутри. Если будут глушители и не превышена скорость, шума не будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим00777
сообщение 29.6.2014, 20:08
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257



Здравствуйте. Во всем детском саду, кроме кухни и постирочной, естественная вентиляция. Из горячего цеха, через раздаточную, попадаешь в общий коридор. Хотелось бы узнать, как бы Вы решили компенсацию дисбаланса в горячем цеху: механической подачей компенсирующего притока в общий коридор или инфильтрацией из смежных с коридором помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 29.6.2014, 21:24
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Подачей в горячий цех и небольшой дисбаланс притока на коридор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Максим00777
сообщение 30.6.2014, 4:51
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 23.9.2012
Пользователь №: 164257



Не уточнил сразу, 80% притока подается в горячий цех. Интересуют оставшиеся 20%, а точнее механика или инфильтрация этих 20%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zepfir
сообщение 3.7.2014, 9:02
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 8.5.2010
Пользователь №: 55882



добрый день!
прошу помочь разобраться.
редактирую проект по детскому саду, нужно соответствие всем нормам.

подскажите, согласно СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.13 в таблице (приложение 3) район В1 приток в спальни 2,5, вытяжка 1,5. В то же время все делают естественную вытяжку , приток за счет проветривания. Как правильно ? делать механическую +2,5/-1,5 ?

в исходном проекте объединены в единый короб и сведены на один дефлектор на чердаке каналы естественной вытяжки с/у, помещений пищеблока, спален, гладильных и тп. (т.е. у каждого из этих помещений идет свой канал, который на чердаке приходит в общий один). сомнения вызывают работа такой вытяжки вообще и допустимость объединения единым коробом. с другой стороны, если каждую группу помещений выводить отдельной шахтой - весь чердак и крыша будут в отверстиях. где вообще в нормативах четко указано разделение ? и как допустимо сделать объединение ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marussia._
сообщение 9.6.2015, 12:19
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 14.5.2015
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 267719



Цитата(Сфинкс @ 31.5.2008, 20:37) *
В рубрике "Проектные работы" была моя тема про детсад, под новый год. Приток в коридоры, вытяжка из помещений. Кроме пищеблока, бассейна, гладильной, медпункта, там обособленные системы вентиляции.

А вытяжка из пищеблока - это значит она связывает горячий, холодный цех, кладовые продуктов + гардероб сотрудников пищеблока?? или все-таки надо разделить систему??? в экспликации указано, что все эти помещения относятся к пищеблоку, но я почему-то сомневаюсь blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 11.6.2015, 2:22
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Посмотрите СНиП 41-01-2003 п.7.2.7-7.2.8 и 7.2.10 - объединять можно, кроме местных отсосов. Но, желательно отделить воздушным затвором гардероб, чтобы не было перетекания запахов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.6.2015, 15:20
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 12696
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А почему требуется вытяжка из гардероба? Обычно приток от общей системы в гардероб, а вытяжка из душевой при гардеробе!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных