испытатель
сообщение 19.1.2017, 23:12
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(timofeyprof @ 19.1.2017, 19:37) *
фишка №3 (не знаю что под №1), как при графике 100-60 и независимом подключении обеспечить минимальную температуру в Т3=60С? Электроподгрев? Да здравствует, энергосбережение и энергоэффективные технологии...

Излом 70 гр.С - в чем проблема? Хоть зависимое, хоть независимое на ГВС не отражается. При 100 - получить 60 - еще проще, и теплообменники на 100 даже не считаем. Считаем на летний режим 70 и пониженный гидравлический режим ( сопротивление -не больше 10 кПа). Энергосбережение и вовсе не при делах. При таком графике - независимое нельзя не соглашаться только для повышенной этажности. Против остального пытаемся сопротивляться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 20.1.2017, 9:16
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(испытатель @ 20.1.2017, 0:12) *
Излом 70 гр.С - в чем проблема? Хоть зависимое, хоть независимое на ГВС не отражается. При 100 - получить 60 - еще проще, и теплообменники на 100 даже не считаем. Считаем на летний режим 70 и пониженный гидравлический режим ( сопротивление -не больше 10 кПа). Энергосбережение и вовсе не при делах. При таком графике - независимое нельзя не соглашаться только для повышенной этажности. Против остального пытаемся сопротивляться

чуть ранее дописал:
Цитата(timofeyprof @ 19.1.2017, 23:28) *
в Мск возможно не звери. в одной ТГК ЮФО давали 60-40 в летний период год назад... наверное надеялись что примут закон о снижении Т ГВС, но не вышло.

т.е. не 70, а 60 в тчк излома...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 3.7.2017, 21:16
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Ну вот "свеженькое подкатило" . В районе где дефицит гидравлических режимов ТСО заставляет переходить с зависимой схемы на независимую низкоэтажных объектов, предполагая что на обеспечение заявленной нагрузки потребуется меньшее количество теплоносителя. Речь о ТУ на двухэтажную пристройку к 4 этажному объекту. В просьбе указывалось что теплоносителя потребуется - наоборот больше чем при зависимом присоединении и рухнет СО внутреннего распределения действующего объекта. В ответе - альтернативная логика. wink.gif Особенно умиляет приписка о том, что если удастся реконструировать сети и наладить гидравлический режим - можно будет перейти на "зависимое". Надоели "самоучки с инициативой".
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 963,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274