> ВПВ в нефтяной насосной, Нужен ли ВПВ в нефтяной насосной
Гость_caress85_*
сообщение 20.1.2017, 8:06
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день! Проектируется здание нефтяной насосной (перекачивающей). Категория здания - А, степень огнестойкости - II, строительный объем здания 743 м3. Согласно п. 4.1.1 табл. 2 СП 10.13130.2009 в здании необходимо запроектировать систему ВПВ с минимальным расходом воды 2х2,5 л/с.
Однако в п. 4.1.5 г) СП 10 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать в производственных зданиях, в которых применение воды может вызвать взрыв, пожар, распространение огня.
Есть СП 155.13130.2014 п. 13.2.6 где сказано, внутренний противопожарный водопровод в зданиях и помещениях, оборудованных установками автоматического пожаротушения, допускается не предусматривать.
Мы по проекту завели ВПВ в здание насосной, а Заказчик ссылаясь на п. 4.1.5 хочет исключить его. Соглашаться или нет? И чем еще можно регламентировать проектирование ВПВ в здании насосной кроме п. 4.1.1 СП 10 и п. 13.2.6 СП 155.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 20.1.2017, 10:36
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



У нас в Транснефти есть запрос во ВНИИПО по данному поводу и ответ от них, что ВПВ в нефтенасосных не требуется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_caress85_*
сообщение 23.1.2017, 15:35
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо Написала сегодня официальное письмо во ВНИИПО, будем ждать ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 23.1.2017, 17:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Ferdipendoz @ 20.1.2017, 11:36) *
У нас в Транснефти есть запрос во ВНИИПО по данному поводу и ответ от них, что ВПВ в нефтенасосных не требуется



Цитата(caress85 @ 23.1.2017, 16:35) *
Спасибо Написала сегодня официальное письмо во ВНИИПО, будем ждать ответ


В любом случае пожар в нефтенасосной водой не тушат. Разве что пенными ПК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 24.1.2017, 8:27
Сообщение #5


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3591
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Конечно не нужен там ВПВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_caress85_*
сообщение 14.3.2017, 9:06
Сообщение #6





Guest Forum






Вот такой ответ мы получили от МЧСников: допускается не предусматривать, но при обосновании.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1236___13_5_3_09.03.2017.pdf ( 113,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 15:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных