Воздушное отопление совмещенное с приточной вентиляцией |
|
|
|
24.1.2017, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201

|
И все же. Ответьте, как вы считаете температуру приточного воздуха. По формуле (17) из пособия 1.91 одна температура получается, по формуле (23) - другая, по Сканави - третья.
|
|
|
|
|
24.1.2017, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(ИОВ @ 24.1.2017, 9:14)  Не знаю, что написано по этому вопросу в нормах Украины, а в РФ мы руководствуемся СП 60 (раздел 5 и прилож. Б и В) с учётом вполне однозначного указания ииии что вы этим хотите сказать? ну нормируется и что, кто говорит про нарушения норм?
|
|
|
|
|
24.1.2017, 11:18
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вот именно. Читаем выше моё дополнение. В принципе, можно не продолжать. Уровень снова проявлен.
|
|
|
|
|
24.1.2017, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
"При размещении воздухораспределителей в пределах обслуживаемой или рабочей зоны помещения скорость движения и температура воздуха не нормируются на расстоянии 1 м от воздухораспределителя" рабочая зона или обслуживаемая зона у вас под потолком? в чем проблемы? я где то писал что воздухораспределитель ставить в рабочую или обслуживаемую зону? или она начинается на 3 метрах?
|
|
|
|
|
24.1.2017, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(baron.od @ 24.1.2017, 11:17)  ииии что вы этим хотите сказать? ну нормируется и что, кто говорит про нарушения норм? Хочу сказать, что Вы путаете фанкойл в РЗ с воздухораспределителями приточной вентиляции, совмещённой с отоплением, расположенными в верхней зоне помещения
|
|
|
|
|
24.1.2017, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(Skaramush @ 24.1.2017, 9:08)  О, это вообще блеск. А скажите, температура на выходе безвентиляторного конвектора типа "Компакт" вас не смущает? А скажите ещё, в чём разница между температурой в струе приточного воздуха и температурой на выходе отопительного прибора настенного монтажа? А кислое с мягким в какой логической связи находится? 1 - не знаком с Компактом а что там? 2 - да разница есть, и я ее понимаю, но к дельте Т данное замечание не имеет ни какого отношения. как раз и температура в струе будет понижаться с удалением от воздухораспределителя, и когда она достигнет РЗ (при правильной автоматике и правильном расчете теплопотерь) она будет равняться температуре рабочей зоны, как ни странно.. 3 - вы перепутали данный форум с кулинарным...
|
|
|
|
|
24.1.2017, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
В чем проблема с температурой +45 на выходе из АВО? У ТС есть проект. Пусть разбирается и проектирует. Есть литература по расчету воздушного отопления. Если как указал ИОВ, расчёт воздухораздачи подтвердит обеспечение по всей площади РЗ нормируемой температуры.
У Везы для АВО-104Е приведены характеристики с температурой выхода +72 при графике 150/70 и температуре на входе +20.
|
|
|
|
|
24.1.2017, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(ИОВ @ 24.1.2017, 9:22)  Хочу сказать, что Вы путаете фанкойл в РЗ с воздухораспределителями приточной вентиляции, совмещённой с отоплением, расположенными в верхней зоне помещения тогда прошу объяснить: я как правило устанавливаю фанкойлы в межпотолочном пространстве, на потолке висят воздухораспределители - это не есть рабочая зона? так? поправьте... есть фанкойлы которые установлены в двухуровневом помещении, то есть до фанкойла 6 метров, я могу приравнять воздухораспределители фанкойла к воздухораспределителям приточки? если нет то почему? Цитата(vadimk @ 24.1.2017, 9:26)  Если как указал ИОВ, расчёт воздухораздачи подтвердит обеспечение по всей площади РЗ нормируемой температуры. я скажу даже больше: если автор рассчитает воздухораспределение так, что бы оно "поглащало" теплопотери в зоне струи - вообще можно не задумываться о температуре в рабочей зоне ибо теплопотери именно в рабочей зоне будут равны О. да для этого нужен опыт, знания, расчеты... но кто вам "доктор"? Если отстранится от норм (ща забанят), мы имеем цех, где конечно люди зимой ходят в "майке и плавках", и я руб за сто даю, что эти работяги, при лютых морозах, будут сами ловить струю теплого воздуха, даже при обеспечении нормируемой температуре в РЗ во всем помещении.
|
|
|
|
|
24.1.2017, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(baron.od @ 24.1.2017, 11:36)  тогда прошу объяснить...
я скажу даже больше... Что объяснить? Вы уже видели мою ссылку на прилож. Б и В в СП 60. Т.е. конструируем, рассчитываем, выполняем указания нормЭта часть Вашего поста не имеет никакого отношения к проектированию по действующим нормам
|
|
|
|
|
24.1.2017, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(mek89 @ 24.1.2017, 9:17)  И все же. Ответьте, как вы считаете температуру приточного воздуха. По формуле (17) из пособия 1.91 одна температура получается, по формуле (23) - другая, по Сканави - третья. раз "все" ушли на кулинарный форум, попробую ответить я: 1 17 и 23 это разные формулы с разным "смыслом" 2 я стараюсь принимать температуру притока при воздушном отоплении: при более-менее солидном производственом помещении до 40, при "сарае" до 45. жилье/офисы - отдельная история. Если высота потолков более 4 метров - рекомендую ставить стратификаторы..
|
|
|
|
|
24.1.2017, 12:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
ТС поищите еще Гримитлин А.М. и д.р. "Отопление и вентиляция производственных помещений" Авок-северо-запад, СП 2007 Раздел 6 Воздушное отопление стр.143 последнее предложение "Отметим, что величина to ограничивается 45гр, если расстояние до рабочего места менее 2м, и 70гр при высоте подачи воздуха более 3,5 над уровнем пола" to- температура приточного воздуха
Но опять же на удельную воздушную нагрузку от 20м3/(чхм2).
Определяйте со схемой воздухораспределения и разбирайтесь. Долго.
|
|
|
|
|
24.1.2017, 12:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201

|
Цитата(baron.od @ 24.1.2017, 14:56)  раз "все" ушли на кулинарный форум, попробую ответить я: 1 17 и 23 это разные формулы с разным "смыслом" 2 я стараюсь принимать температуру притока при воздушном отоплении: при более-менее солидном производственом помещении до 40, при "сарае" до 45. жилье/офисы - отдельная история. Если высота потолков более 4 метров - рекомендую ставить стратификаторы.. Спасибо, всем! Буду дальше читать и разбираться.
|
|
|
|
|
24.1.2017, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(ИОВ @ 24.1.2017, 9:49)  Что объяснить? Вы уже видели мою ссылку на прилож. Б и В в СП 60. Т.е. конструируем, рассчитываем, выполняем указания норм и я про это говорю: конструируем, проектируем, рассчитываем... придерживаемся норм.. там есть где то ограничение в 45С ? - нету, по крайней мере я не помню, или проблема организовать скорость в РЗ до 0,25 метра +-? тоже не вижу проблемы, если конечно у вас рабочая зона не начинается с 2.5 метров..
|
|
|
|
|
24.1.2017, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 17.8.2016
Пользователь №: 303201

|
Цитата(vadimk @ 24.1.2017, 15:05)  ТС поищите еще Гримитлин А.М. и д.р. "Отопление и вентиляция производственных помещений" Авок-северо-запад, СП 2007 Раздел 6 Воздушное отопление стр.143 последнее предложение "Отметим, что величина to ограничивается 45гр, если расстояние до рабочего места менее 2м, и 70гр при высоте подачи воздуха более 3,5 над уровнем пола" to- температура приточного воздуха
Но опять же на удельную воздушную нагрузку от 20м3/(чхм2).
Определяйте со схемой воздухораспределения и разбирайтесь. Долго. Именно эту книгу в свободном доступе не нашел. Но на данном форуме есть другая книга этого автора, скачал, буду смотреть.
Сообщение отредактировал mek89 - 24.1.2017, 12:32
|
|
|
|
|
11.10.2018, 11:39
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79522

|
Здравствуйте, коллеги! Помогите, пожалуйста начинающему специалисту. Есть такой объект. Реконструкция склада под цех. В помещении есть существующая система отопления с радиаторами - рассчитана на поддержание температуры воздуха +5град. По заданию технолога мне нужно обеспечить температуру воздуха в помещении +16. Трогать сущ. систему отопления я не хочу, пусть работает на +5 - как дежурная, а воздух до +16 планирую нагревать в приточной установке. Верно ли такое решение? Как теперь правильно рассчитать расход воздуха? Я посчитала теплопотери помещения при +5 и при +16, 18600Вт и 13220Вт. Разница между ними - 5380Вт. Теперь на эту разницу посчитать расход воздуха и прибавить к расходу на общеобменную вентиляцию? Спасибо!
|
|
|
|
|
11.10.2018, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Теперь на эту разницу посчитать расход воздуха и прибавить к расходу на общеобменную вентиляцию? Для начала нужно посчитать температуру перегрева приточного воздуха при требуемом расходе приточной вентиляции. Затем выбрать схему воздухораспределения при этой температуре и убедиться, что струя не всплывает, а доходит в рабочую зону. Если не удается обеспечить невсплытие струи в рабочей зоне при данной схеме воздухораспределения, то нужно уменьшить температуру приточного воздуха и пересчитать воздухообмен.
|
|
|
|
|
11.10.2018, 12:06
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.11.2010
Пользователь №: 79522

|
Спасибо! Может у вас есть пример расчёта?
|
|
|
|
|
11.10.2018, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вместо дополнительной камеры я бы для отопления применил вентиляторные калориферы с управляющим термостатом в помещении. И дешевле и надёжней.
|
|
|
|
|
11.10.2018, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12701
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(Roxi2589 @ 11.10.2018, 11:39)  Есть такой объект. Реконструкция склада под цех. В помещении есть существующая система отопления с радиаторами - рассчитана на поддержание температуры воздуха +5град. По заданию технолога мне нужно обеспечить температуру воздуха в помещении +16. Трогать сущ. систему отопления я не хочу, пусть работает на +5 - как дежурная, а воздух до +16 планирую нагревать в приточной установке. Воздушное отопление принимаете по нормам? по заданию технолога? Расход общеобменной вентиляции как определили? И какая при этом кратность получилась? Обычно воздушное отопление, совмещённое с вентиляцией, осуществимо при кратности не менее 5...6.
Сообщение отредактировал ИОВ - 11.10.2018, 14:16
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|