> Расчет противодымной вентиляции автостоянки
3739262
сообщение 23.1.2017, 21:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 27.6.2011
Пользователь №: 113352



Добрый вечер, помогите, пожалуйста, разобраться с противодымной вентиляцией подземной автостоянки. По какой методике все же нужно считать? по методическим указаниям к СП7.13330.2013?
Есть ли какой-нибудь пример действующего расчета.
Расчет по СНиПу не действует уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.1.2017, 0:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Вам лень знакомиться с нужными темами в подфоруме Противодымная защита? thumbdown.gif Там видимо-невидимо обсуждений методик и противодымной вентиляции автостоянок - читайте, осваивайте bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3739262
сообщение 24.1.2017, 1:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 27.6.2011
Пользователь №: 113352



Цитата(ИОВ @ 23.1.2017, 10:36) *
Вам лень знакомиться с нужными темами в подфоруме Противодымная защита? thumbdown.gif Там видимо-невидимо обсуждений методик и противодымной вентиляции автостоянок - читайте, осваивайте bestbook.gif

Да,есть,но данные все старые,многие обсуждения про расчет по снипу. Эксперт заявляет что методика по снипу устарела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 24.1.2017, 8:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(3739262 @ 24.1.2017, 1:53) *
Да,есть,но данные все старые,многие обсуждения про расчет по снипу. Эксперт заявляет что методика по снипу устарела.

1. Эксперт абсолютно прав - его заявление соответствует действующим нормам. Похоже, Вы не читали СП 7, в частности п. 7.18
2. Вы написали неправду - вообще не читали темы последних 3-х лет. С 2013 г. (начало действия СП 7.13130.2013) здесь обсуждают только действующие сейчас нормы и соответствующие им методики.

Сообщение отредактировал ИОВ - 24.1.2017, 8:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 3:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных