> Возможно ли крепить полипропиленовую трубу D25 к магистрали стального сухотруба В2 D 89х4.0 ?
Павел Петров
сообщение 24.1.2017, 9:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Добрый день уважаемые форумчане. Возможно ли крепить полипропиленовую трубу D25 к магистрали стального сухотруба В2 диаметром 89х4.0 ? Сама магистраль сухотруба будет крепиться к колоннам с шагом 6 метров. Для того что бы не делать отдельные крепления для полипропиленовой трубы, есть мнение закрепить её к сухотрубу. Запрещается ли это нормативно где-нибудь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
freese
сообщение 24.1.2017, 11:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 14.5.2009
Пользователь №: 33474



Нашлось только СН 527-80
Цитата
4.22.* При соответствующем обосновании, когда обеспечивается несущая способность, удобство эксплуатации трубопроводов и не запрещается их совместная прокладка, допускается крепление к ним других трубопроводов, за исключением к трубопроводам I категории и случая, когда температура наружной поверхности одного трубопровода ниже 0,8 температуры самовоспламенения транспортируемого вещества другого трубопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 24.1.2017, 14:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(freese @ 24.1.2017, 11:37) *
Нашлось только СН 527-80


Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 24.1.2017, 14:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Проверьте способ компенсации температурных расширений,сужений.Понятно что пластиковая труба, стальную не порвёт, но вот наоборот очень даже может.

Сообщение отредактировал batrysh - 24.1.2017, 14:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел Петров
сообщение 24.1.2017, 14:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 23.11.2014
Из: Москва
Пользователь №: 251740



Цитата(batrysh @ 24.1.2017, 14:25) *
Проверьте способ компенсации температурных расширений,сужений.Понятно что пластиковая труба, стальную не порвёт, но вот наоборот очень даже может.


Каким образом? Там сухотруб, который возможно никогда не будет работать. Тех. помещение с мин. температурой +5 по цельсию. Хомутами прикрутят ППР к стали и всё. Какие расширения на противопожарном трубопроводе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 23:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных