ККБ с тремя компрессорами |
|
|
|
24.1.2017, 22:03
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Пркедстоит автоматизировать ККБ с тремя компрессорами. Подскажите решение по управлению этими компрессорами. Каждый компрессор может управлияться отдельно, Мидеа вроде. Нужно температуру в притоке держать не менее ..С и в помещениях в комфортных пределах. Мои коллеги автоматизаторы меня крепко запутали и задачи у меня сейчас другие.
|
|
|
|
|
24.1.2017, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
ON/OFF 220 В или гарантию берете на себя. Компрессора 3, но ступень одна 0 -100%.
|
|
|
|
|
24.1.2017, 22:56
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Не пойдет так. 3ф и по 16 кВт.
Сообщение отредактировал Ludvig - 24.1.2017, 23:13
|
|
|
|
|
24.1.2017, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Вот так пойдет.
|
|
|
|
|
25.1.2017, 10:34
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Куда пойдет? Тема про это не раскрыта.
|
|
|
|
|
25.1.2017, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
3 ККБ по 16 кВт пойдет. 1 ККБ на 45 кВт не пойдет. Че тут раскрывать еще?
|
|
|
|
|
25.1.2017, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108

|
Хе! тут вот народ предлагает "оптимизировать" 6 МВт приточек заменой чилера на фреонку, а Вы ККБ вяжете... прям смешно.
|
|
|
|
|
25.1.2017, 17:15
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Я как курочка, копаюсь в навозе пытаюсь найти зерно. А зерен нет, дерьма навалом.
|
|
|
|
|
25.1.2017, 22:37
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(airwave @ 25.1.2017, 13:08)  3 ККБ по 16 кВт пойдет. 1 ККБ на 45 кВт не пойдет. Че тут раскрывать еще? Я про другое спрашивал
|
|
|
|
|
25.1.2017, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
1. ККБ Мидея делае только под РФ 2. Ступеней не предусмотрено 3. Любые доработки - гарантия до свидания
Один провод на старт, другой на соленоид...
|
|
|
|
|
26.1.2017, 0:16
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(RusBuka @ 25.1.2017, 23:21)  1. ККБ Мидея делае только под РФ 2. Ступеней не предусмотрено 3. Любые доработки - гарантия до свидания
Один провод на старт, другой на соленоид... А я видел эл. схемы и на 4х компрессорах, электрические, в т.ч. с раздельным управлением каждого из 3х, 4х. Скачены на их сайте. Озадачен.
|
|
|
|
|
26.1.2017, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
У ККБ Midea нет в модельном ряду машин с 4-мя компрессорами. Как и нет раздельного управления 0-25%-50%-75%-100%
Если у вас есть модель, то напишите что ли. Вот все ККБ Midea c сайта даичи: DM15-01.01.17RU Компрессорно-конденсаторные блоки
MCCU-03CN1 MCCU-05CN1 MCCU-07CN1 MCCU-10CN1 MCCU-12CN1 MCCU-16CN1 MCCU-22CN1 MCCU-28CN1 MCCU-35CN1 MCCU-45CN1 MCCU-53CN1 MCCU-61CN1 MCCU-70CN1 MCCU-70CN1 MCCU-105CN1
|
|
|
|
|
26.1.2017, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Цитата(Ludvig @ 26.1.2017, 0:37)  Я про другое спрашивал Мля... Вам про Фому, а Вы про Ерему. Проблема не в электрическом включении-выключении, а в работе гидравлики.
|
|
|
|
|
26.1.2017, 10:54
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата(SSA @ 26.1.2017, 9:24)  Мля... Вам про Фому, а Вы про Ерему. Проблема не в электрическом включении-выключении, а в работе гидравлики. Про работу гидравлики? Про это где написано? Если про гидравлику не получается, может про включения-выключения?
|
|
|
|
|
26.1.2017, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Людвиг может хватит сферические ккб в вакууме обсуждать? Где модель ккб мидеа?
|
|
|
|
|
26.1.2017, 12:23
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
airwave, придет коробка, обсудим. Еще никто не знает что за модель, а вентиляционщик несет ахинею. Ждем-с
|
|
|
|
|
26.1.2017, 13:43
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Ludvig @ 26.1.2017, 16:23)  airwave, придет коробка, обсудим. Еще никто не знает что за модель, а вентиляционщик несет ахинею. Ждем-с если она придёт, значит её купили, если её купили, значит есть поставщик, манагер, накладная и прочие вещи, через которые можно выпытать модель
|
|
|
|
|
26.1.2017, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Ахинея 146%, т.к. у Midea нет таких ККБ.
|
|
|
|
|
26.1.2017, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Гонки на сферических конях в вакууме... Ludvig, если Вы действительно хотите получить совет, то спрашивайте конкретно, а не занимайтесь выклевыванием моска. Конкретный вопрос - конкретный ответ. Но не всем и не всегда. Меркантильность, знаете ли...
|
|
|
|
|
26.1.2017, 16:35
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Не, мужики, извините. Просто вентиляционщик бучу поднял, сам не знает что придет толком. Но мозг повыел. Я естественно сюда с вопросом, полагая марка ККБ значения не имеет.
|
|
|
|
|
26.1.2017, 19:58
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(Ludvig @ 26.1.2017, 14:54)  Про работу гидравлики? Про это где написано? Если про гидравлику не получается, может про включения-выключения? китайцев уже научили и они не ищут себе приключений с маслом и его возвратом. максимум что они делают - разбег по включению компрессоров в 10..30сек или около того.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)