Кожахметов А.А.
сообщение 25.1.2017, 10:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Доброго времени суток, ув.форумчане, никак не могу понять как посчитать гидравлику водоснабжения с идиотской схемой где на нужды ГВС вода подается к теплообменникам не в начале сети (у насосной в тепловой пункт), а где то в середине, помещения теплового пункта и насосной в разных частях здания.
Считаю я например от диктующего прибора до места ответвления к теплообменникам (середина схемы), а дальше ступор - расчетный участок ХВС в этом месте должен пропустить общий расход ГВС всего здания + ХВС присоединяемых стояков В1 перед собой.
Как быть, кто сталкивался? схему приложил

Сообщение отредактировал Кожахметов А.А. - 25.1.2017, 10:58
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  C______1____12.pdf ( 26,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 25.1.2017, 11:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1896
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



В похожей ситуации я считал, до первого ответвления на стояк как общий, далее как сумму транзитного на ГВС и ХВС, у каждого свое количество приборов. некорректно немного конечно, но что делать.

Сообщение отредактировал Aerl - 25.1.2017, 11:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кожахметов А.А.
сообщение 25.1.2017, 11:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Цитата(Aerl @ 25.1.2017, 14:39) *
В похожей ситуации я считал, до первого ответвления на стояк как общий, далее как сумму транзитного на ГВС и ХВС, у каждого свое количество приборов. некорректно немного конечно, но что делать.


Именно к сумме транзитного расхода я и пришел, но как то смущает это все , методика и принцип расчета теряется это не СНиПовский расчет согласно которому требуют выполнить(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 25.1.2017, 11:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1896
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



может быть меня сейчас закидают тапками, но можно попробовать считать по "общему", но изменять для каждого участка расход эквивалентного прибора (q0) в финальной формуле: 5*q0*a.

Сообщение отредактировал Aerl - 25.1.2017, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.1.2017, 12:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Пособие к СНиП 2.04.01-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кожахметов А.А.
сообщение 25.1.2017, 12:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Цитата(Dima_UA @ 25.1.2017, 15:02) *


за ссылку спасибо, но как быть в ситуации подобной моей в этом пособии я не увидел(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.1.2017, 12:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



как не увидели.
там есть пример с итп в конце схемы, после всех стояков ХВС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кожахметов А.А.
сообщение 25.1.2017, 13:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 29.6.2016
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321



Цитата(Dima_UA @ 25.1.2017, 15:28) *
как не увидели.
там есть пример с итп в конце схемы, после всех стояков ХВС


простите за дубовость, сориентируйте плиз)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 25.1.2017, 13:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1896
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(Кожахметов А.А. @ 25.1.2017, 13:06) *
простите за дубовость, сориентируйте плиз)


Пример 2, в конце книги 104стр

Сообщение отредактировал Aerl - 25.1.2017, 13:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 19:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных