абсолютно минимальная температура воздуха где используется? |
|
|
|
26.1.2017, 13:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176

|
Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста где должна учитываться абсолютно минимальная температура воздуха по снип.
Проектный институт уверяет, что в ОВ этот параметр должен быть учтен.
Объект Электроподстанция из "сендвича" в г.Ленск Параметры Б: Температура наружного воздуха: -50 °C Абсолютная минимальная температура воздуха: -57 °C
|
|
|
|
|
26.1.2017, 13:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
сп 60 5.13. Заданные параметры микроклимата в помещениях жилых, общественных, административно-бытовых и производственных зданий следует обеспечивать в пределах расчетных параметров наружного воздуха для соответствующих районов строительства, принятых, как правило, по СП 131.13330: параметров А - для систем вентиляции и воздушного душирования в теплый период года; параметров Б - для систем отопления, вентиляции и воздушного душирования в холодный период года, а также для систем кондиционирования в теплый и холодный периоды года. Параметры наружного воздуха для переходных условий года следует принимать: температуру 10 °C и удельную энтальпию 26,5 кДж/кг или параметры наружного воздуха, при которых изменяются режимы работы оборудования, потребляющего теплоту и холод. далее смотрите СП 131.13330.2012 таблица 10.1
думаю появится ясность
но это нормативные расчеты, в качестве исключения заказчик же может задать более жесткие условия дя расчетов, но это обычно прописывается в ТУ
Сообщение отредактировал Composter - 26.1.2017, 13:55
|
|
|
|
|
26.1.2017, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(Composter @ 26.1.2017, 13:54)  В качестве исключения заказчик же может задать более жесткие условия дя расчетов, но это обычно прописывается в ТУ Согласен. Ну можете еще проверить климатическое исполнение оборудования по ГОСТ 15150-69.
|
|
|
|
|
30.1.2017, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
У нас на проекте Заказчик сразу указал в контракте, что, например, технологическое оборудование должно быть подобрано на абсолютно минимальные и абсолютно максимальные температуры. Так же мог бы и для оборудования ОВ указать - норамам не противоречит и хозяин-барин.
|
|
|
|
|
1.2.2017, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176

|
беда только в том, что необходимо кондиционирование в 1 помещении. там стоят высоковольтные частотники. и они сильно греются при работе.
ген проектировщик сделал все чтобы вентиляцией не охладить. компоновка соседних помещений сильно загружена.
Вообщем ищем варианты с кондиционированием на -60С. только не смейтесь, но это так. -50 заказчика не устроило.
Причем боксы "Полюс" не подходят. так как снаружи взрывоопасная зона. Причем просто открытый наружный блок(если бы он был на -60) - навесить можно.
Аргументы ген проектировщика: если ставить полюс то в него надо делать подпор. а на открытом воздухе опасные газы не скапливаются.
|
|
|
|
|
1.2.2017, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Ну поставьте прецизионник с выносным конденсатором во взрывобезопасном исполнении. А при чем тут скапливаются, у Вас же взрывоопасная зона значит должно быть соответствующее исполнение.
|
|
|
|
|
1.2.2017, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176

|
Пока это единственное решение прецизионник STULZ с -60 правда выносной блок Разрешили не во взрывозащите.
Просто такое решение выбило всех из сметы. поэтому и ищем.
Вообще мой вопрос был в правомочности заказчика принимать абс. максимум.
|
|
|
|
|
1.2.2017, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3566
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
Цитата(денис-тех911 @ 1.2.2017, 10:18)  Вообще мой вопрос был в правомочности заказчика принимать абс. максимум. я ж уже писал, что норматив нормативом, а заказчик хочет может сделать коэффициент запаса хоть 10. хозяин-барин .
|
|
|
|
|
1.2.2017, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(денис-тех911 @ 1.2.2017, 10:18)  Вообще мой вопрос был в правомочности заказчика принимать абс. максимум. Заказчик имеет право указывать в задании более жёсткие, по сравнению с нормами, требования. При этом, разумеется, решения будут более затратными для Заказчика, но это его вИдение и финансы.
|
|
|
|
|
1.2.2017, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(ИОВ @ 1.2.2017, 11:19)  Заказчик имеет право указывать в задании более жёсткие, по сравнению с нормами, требования. При этом, разумеется, решения будут более затратными для Заказчика, но это его вИдение и финансы. Правильно. Может. Но если этих условий нет. Надо принять климатическое исполнение оборудование по абс.максимуму/минимуму. Гарантировать работоспособность оборудования при данных температурах. Единственно если в ТУ не прописано обеспечить требуемые параметры микроклимата при абс.максимуме/минимуме то оборудование будет выполнять свои функции, но конкректные параметры не приводите, а считаете на расчетные условия. Но все таки лучше брать с запасом если идет речь об охлаждении в теплый период.
|
|
|
|
|
1.2.2017, 12:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 1.2.2017, 11:23)  ...Но если этих условий нет. Надо принять климатическое исполнение оборудование по абс.максимуму/минимуму. Гарантировать работоспособность оборудования при данных температурах. А можно узнать, на каком основании надо ? - кроме, конечно, Вашего личного мнения.
|
|
|
|
|
1.2.2017, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
А по Вашему мнению не надо? Или можно отключать оборудование если температура стала выше/ниже расчетых условий?
|
|
|
|
|
1.2.2017, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
QUOTE (денис-тех911 @ 1.2.2017, 10:18)  Пока это единственное решение прецизионник STULZ с -60 правда выносной блок Разрешили не во взрывозащите.
Просто такое решение выбило всех из сметы. поэтому и ищем.
Вообще мой вопрос был в правомочности заказчика принимать абс. максимум. Заказчик всегда прав. Другое дело, вы всегда можете написать письмо, что а) такого стандартного оборудования не существует в природе и надо делать под заказ в Европе и будет в 10 раз дороже, б) если взять температуру по СНиПу, то будут прекрасные стандартные модели. Обычно вопрос денег заказчиков отрезвляет. Посмотрите Климавенета прецезионники. Мы их даже в оффшор в Европе ставили с неродными выносными конденсаторами, дешевле Штульца.
|
|
|
|
|
1.2.2017, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 1.2.2017, 13:10)  А по Вашему мнению не надо? Или можно отключать оборудование если температура стала выше/ниже расчетых условий? Эк Вас занесло - вопрос совсем не в отключении оборудования, а в нештатной/некорректной его работе в течение кратковременного и редко наступающего периода времени. И ещё хочу поинтересоваться - с каких пор Ваше, моё или чьё-то еще мнение является обоснованием проектных решений, тем более влияющих на стоимость оборудования? Предлагаю обратить внимание на сообщения Странной Белки: Цитата(Странная Белка @ 30.1.2017, 19:13)  У нас на проекте Заказчик сразу указал в контракте, что, например, технологическое оборудование должно быть подобрано на абсолютно минимальные и абсолютно максимальные температуры. Так же мог бы и для оборудования ОВ указать - норамам не противоречит и хозяин-барин. Цитата(Странная Белка @ 1.2.2017, 13:27)  ... вы всегда можете написать письмо, что а) такого стандартного оборудования не существует в природе и надо делать под заказ в Европе и будет в 10 раз дороже, б) если взять температуру по СНиПу, то будут прекрасные стандартные модели. Обычно вопрос денег заказчиков отрезвляет.
|
|
|
|
|
1.2.2017, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(ИОВ @ 1.2.2017, 14:50)  Эк Вас занесло - вопрос совсем не в отключении оборудования, а в нештатной/некорректной его работе в течение кратковременного и редко наступающего периода времени. И ещё хочу поинтересоваться - с каких пор Ваше, моё или чьё-то еще мнение является обоснованием проектных решений, тем более влияющих на стоимость оборудования? ИОВ, я спрошу по другому при указанных температурах оборудование должно соответсвовать исполнению в соответствии требованиям ГОСТ 15150? И не выйти из строя при кратковременных и редко наступающем периода времени - абсолютных и максимальных температурах. При этом выдавать хоть-какие параметры воздуха на выходе, например, при абсолютном максимуме. Выйти из строя имею ввиду, чтоб его можно было дальше эксплуатировать (сохранена его целостность), а не на слом или замену определенных деталей.
Сообщение отредактировал vadimk - 1.2.2017, 14:08
|
|
|
|
|
1.2.2017, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(денис-тех911 @ 1.2.2017, 6:53)  беда только в том, что необходимо кондиционирование в 1 помещении. там стоят высоковольтные частотники. и они сильно греются при работе.
ген проектировщик сделал все чтобы вентиляцией не охладить. компоновка соседних помещений сильно загружена.
Вообщем ищем варианты с кондиционированием на -60С. только не смейтесь, но это так. -50 заказчика не устроило. Можно узнать примерно тепловыделения в кВт Кол-во воздуха приточного Необходимую температуру внутри помещения И помещение я так понимаю внутреннее? без наружных стен? Есть ли требование заказчика поддерживать влажность?
|
|
|
|
|
1.2.2017, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 1.2.2017, 13:58)  ИОВ, я спрошу по другому при указанных температурах оборудование должно соответсвовать исполнению в соответствии требованиям ГОСТ 15150? ... Я предлагаю Вам не пытаться рассуждать по теме, не очень Вам (и мне тоже!  ) знакомой, а внимательно ознакомиться с требованиями ГОСТ 15150, прежде чем на них ссылаться. Там есть и карты и таблицы, но обратите внимание на раздел 2 (п.п. 2.2, 2.3). Там вообще не говорится об абсолютных минимальных температурах - только о средних из ежегодных абсолютных минимумов. Надеюсь, Вам понятна разница как по смыслу, так и по значению между этими понятиями? А Заказчик за свои деньги имеет право требовать арктического исполнения оборудования даже для объекта на экваторе.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
ИОВ, я с Вами согласен в ГОСТ 15150 есть много чего. Но там есть еще термин как "предельные рабочие значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации". А вопросу ТС стоял - по замечанию ГП должна ли быть учтена абсолютная минимальная температура в проекте. По теме получается как я понимаю несколько вариантов: 1)Никак 2)Учитывать если она прописана в технических условиях на проектирование в качестве: - расчетной температуры - в качестве предельной температуры, например, по определению при которой "а)сохраняется работоспособность, но могут не сохранять требуемой точности и номинальным параметрам... б) после прекращения действия этих предельных рабочих значений восстанавливать требуемую точность и номинальные параметры. 3) в качестве предельной температуры самим проектировщиком.
ТС можете скинуть что у Вас в ТУ и задании отдела технолога по данному помещению указано. Судя по "высоковольтные частотники" какое-то технологическое оборудование запитано. В ТУ по данному оборудованию работа указана при каких температурах?
А вообще "надо" наверно лучше убрать(
Сообщение отредактировал vadimk - 2.2.2017, 10:08
|
|
|
|
|
2.2.2017, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 2.2.2017, 10:06)  А вопросу ТС стоял - по замечанию ГП должна ли быть учтена абсолютная минимальная температура в проекте. Меня в молодости учили прочесть вопрос и попытаться понять его без собственных богатых фантазий. Вопрос ТС был Цитата(денис-тех911 @ 1.2.2017, 10:18)  Вообще мой вопрос был в правомочности заказчика принимать абс. максимум. Вы видите разницу между вопросом ТС м собственной интерпретацией? Вот и получается, что ув. Странная Белка, Composter и я отвечали на конкретный вопрос ТС, а Вы, извините, нет! При этом Вы даже сначала бездоказательно утверждали Цитата(vadimk @ 1.2.2017, 11:23)  ... если этих условий нет. Надо принять климатическое исполнение оборудование по абс.максимуму/минимуму. Меня радует, что в ходе дискуссии Вы поняли, что Цитата(vadimk @ 2.2.2017, 10:06)  А вообще "надо" наверно лучше убрать( Только ещё правильнее для общего случая (без заданий) заменить слово " лучше" на словосочетание "следует убрать".
|
|
|
|
|
2.2.2017, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(денис-тех911 @ 26.1.2017, 14:30)  Подскажите пожалуйста где должна учитываться абсолютно минимальная температура воздуха по снип.
Проектный институт уверяет, что в ОВ этот параметр должен быть учтен.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Ваше "надо" было в посте № 10. А вопрос о "правомочности Заказчика" был в посте № 7, т.е. до Вашего ответа. А для общего случая мы, вроде бы, уже разобрались в неверности Вашего ответа. Надеюсь, ТС увидел ответы на свои вопросы, дАнные сразу несколькими форумчанами
|
|
|
|
|
2.2.2017, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
ИОВ, я думаю Ваш размытый ответ его полностью удовлетворит. Ну хотя бы чтоб отписаться. И думаю ТС понимает где в проекте у него проблемное место минимум или максимум.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12649
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(vadimk @ 2.2.2017, 11:19)  ИОВ, я думаю Ваш размытый ответ его полностью удовлетворит. Ну хотя бы чтоб отписаться. И думаю ТС понимает где в проекте у него проблемное место минимум или максимум. Мне жаль, что Вы странно понимаете вопрос ТС и мои ответы. И ТС не будет отписываться - ему в задании указаны конкретные, более жёсткие, чем в нормах, требования - только нужно, чтобы задание было официальным (дата/подпись/печать), т.к. затраты на оборудование будут существенно выше, чем при норматиных решениях. Поясняю; - если Заказчик указал в Задании более строгие требования, чем в нормах, то нужно в проекте выполнять требования Заказчика. - по нормам не требуется подбирать оборудование на абс. максимум/минимум
|
|
|
|
|
2.2.2017, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
ИОВ, ну Вы и я не видели эти ТУ в глаза? А я примерно понимаю, что там обеспечить параметры в помещениии с такой-то по такую-то температуру и влажность. Про максимум и минимум там ни слова. Я всю тему пытаюсь сказать, что оборудование должно быть работоспособным (пусть оно не выдает требуемых параметров) при температурах ниже/выше расчетных. И самое плохое место там минимальная температура. С чего он и начинал свою тему.
|
|
|
|
|
2.2.2017, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(vadimk @ 2.2.2017, 8:38)  Я всю тему пытаюсь сказать, что оборудование должно быть работоспособным (пусть оно не выдает требуемых параметров) при температурах ниже/выше расчетных. И самое плохое место там минимальная температура. С чего он и начинал свою тему. причем именно для таких объектов как этот, ибо другую систему на крайний случай можно выключить - люди не кони не сдохнут (шутка) а эту - выключить ни как или выключить вместе с тем оборудованием которое обслуживают частотники.
|
|
|
|
|
27.2.2017, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176

|
Цитата(ИОВ @ 2.2.2017, 12:32)  Мне жаль, что Вы странно понимаете вопрос ТС и мои ответы. И ТС не будет отписываться - ему в задании указаны конкретные, более жёсткие, чем в нормах, требования - только нужно, чтобы задание было официальным (дата/подпись/печать), т.к. затраты на оборудование будут существенно выше, чем при норматиных решениях. Поясняю; - если Заказчик указал в Задании более строгие требования, чем в нормах, то нужно в проекте выполнять требования Заказчика. - по нормам не требуется подбирать оборудование на абс. максимум/минимум Приветствую. в продолжение темы выкладываю лист тт проекта заказчика
|
|
|
|
|
27.2.2017, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(денис-тех911 @ 27.2.2017, 10:32)  в продолжение темы выкладываю лист тт проекта заказчика Вы выложили лист общих данных. А технические требования по тексту ... - ТТ-01
|
|
|
|
|
27.2.2017, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176

|
выжимки ТЗ по ОВ остальное там по электрике
|
|
|
|
|
27.2.2017, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
ТТ заказчик писал или Вы? Просто есть ТТ, например прикладываемые к ОЛ и разрабатываемые проектировщиком с определением "предусмотрено поддержание температуры...". А есть заказчиком ТТ на проектирование с формулировкой "предусмотреть поддержание температуры". Конденсаторы кондиционеров приняли во взрывобезопасном исполнении? По маркировке вроде нет. Проверьте еще учет энтальпии в расчете холодопроизоводительности кондиционеров Тема для размышлений свежая http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=116150 сообщения 26,27
Сообщение отредактировал vadimk - 27.2.2017, 10:40
|
|
|
|
|
27.2.2017, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Цитата(денис-тех911 @ 27.2.2017, 9:32)  в продолжение темы выкладываю лист тт проекта заказчика Денис-тех, удалите через личный кабинет лист общих данных. У Вас в п.3 общих указаний "собственность заказчика и конфиденциальность" указана. Скачает кто из руководства будете иметь приключения. Или администраторы подчистите его сообщение.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|