Настройка оптимальных параметров контроллера Carel Pcoxs, Настройка оптимальных параметров регулирования приточной вент системы |
|
|
|
3.2.2017, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(ttt @ 3.2.2017, 11:43)  Слева в перемычке что за вентиль? Может он и предназначен для согласования гидравлики. Пробовали его открывать-закрывать? )) Это для нормированного протока, чтоб теплоноситель не застаивался в магистрале в режиме "стоянка". Клапан переразмерен, если уже выходит на уставку при открытии на 2%.
|
|
|
|
|
3.2.2017, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Даже 240 секунд для 2% - это очень мало, 1200 - ещё бы спасло отцов русской демократии, такой привод серии ARA600 есть у ESBE, теоретически должно работать: 2% от 1200 это 24, т.е. 0,25 секунды на 1% мощности, и то вероятно пляска будет вокруг уставки.
Морозов лучше не ждать, как если сейчас всё описано и привод не 1200 сек с 3Р сигналом, беда будет к гадалке не ходи.
|
|
|
|
|
5.2.2017, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899

|
Цитата Чисто уточнить по узлу, судя по картинке ТО находится справа? Справа. Цитата А привод каким сигналом управляется? 0-10 вольт Цитата прикрыть снаружи нижнюю часть (до 30% поверхности) ТО жестянкой. На больших вентсистемах сделан байпас по воздуху параллельно ТО управляемым шибером с эл. приводом, реально помогает при околонулевых температурах, что-то вроде каскадного регулирования. Цитата Морозов лучше не ждать, как если сейчас всё описано и привод не 1200 сек с 3Р сигналом, беда будет к гадалке не ходи. Не совсем так трагично. Морозы начинаются завтра до -23. Защита от замораживания проверена и испытана, на третий раз отключает в/у насовсем, до этого с перезапуском и предварительным прогревом ТО. В "дежурке" поддерживается температура не менее 35гр. в обратке.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
5.2.2017, 20:18
|
Guest Forum

|
Для таких опасны температуры около 0, потому что клапан колеблется между закрыт и открыт на 1% и к тому же этот клапан может переклинить, т.к. перепад на нем больше допустимого. Еще я так думаю у этого узла при таком перепаде есть переток из подачи в обратку.
Сообщение отредактировал Blade runner - 5.2.2017, 20:27
|
|
|
|
|
6.2.2017, 9:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
Цитата(ACB @ 5.2.2017, 21:10)  На больших вентсистемах сделан байпас по воздуху параллельно ТО управляемым шибером с эл. приводом, реально помогает при околонулевых температурах, что-то вроде каскадного регулирования. Вы не поняли суть моего предположения-предложения. И потом "байпас по воздуху параллельно ТО" - то есть мимо ТО?
|
|
|
|
|
6.2.2017, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899

|
Цитата Еще я так думаю у этого узла при таком перепаде есть переток из подачи в обратку. Труба-перемычка до клапана имеет температуру обратки. Перетока нет. Цитата то есть мимо ТО? Да, идет холодный воздух, а обратка довольно горячая. На таких старых в/с управляемых нашими регуляторами Р27.2 системы "каскад"проектом не предусмотрен насос в "малом круге". Это так, вспомнилось. Вернемся к нашим ба...м. Я все понял, не хочу ограничивать поток воздуха картонкой по саннормам. Сегодня при обходе утром установки работают нормально. После всех предыдущих регулировок процесс пришел к закономерному результату. Уставка 22гр., реально 21,9. 25 % открытия клапана при морозце -20гр. за окном . Цитата Даже 240 секунд для 2% - это очень мало, 1200 - ещё бы спасло отцов русской демократии Клапан имеет полный ход 120сек., можно (но не нужно) переключить включатель на 45 сек. внутри привода, так же есть вкл. реверса право-лево и вкл. входных сигналов управления - как вы уже знаете выбрано 0-10 в. Очень признателен всем откликнувшимся, ваш опыт был весьма полезен.
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
6.2.2017, 21:22
|
Guest Forum

|
Когда холодно, клапан открыт на больший %, узел делается не таким переразмерянным, работает лучше. Проблемы обычно около 0*С, клапан колеблется между откр/закр, чуть не так и заморозка. Про передавливание имелось ввиду перемычка с нижнего порта трехходового на тройник обратки.
|
|
|
|
|
6.2.2017, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Цитата(ACB @ 6.2.2017, 20:47)  Клапан[/url] имеет полный ход 120сек., можно (но не нужно) переключить включатель на 45 сек. внутри привода, так же есть вкл. реверса право-лево и вкл. входных сигналов управления - как вы уже знаете выбрано 0-10 в. Очень признателен всем откликнувшимся, ваш опыт был весьма полезен. При 0-10 скорость почти ни на что не влияет, а вот уже при 3Р 1200 секунд - это 1 секунда = 0,08% полного хода клапана. Если вручную получается настроить, то с таким приводом тоже будет работать, даже на минимальных % открытия, хотя 2% это конечно совсем не айс. ))
|
|
|
|
|
9.2.2017, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097

|
Цитата(ACB @ 2.2.2017, 20:36)  Сегодня Тнар.в.=-8гр. Р.подачи =5,4кг/см2 Р.обр. =2,4кг/см2 Т.сеть. =92гр.С (без "поджатия") Т.обр. =42гр.С Т.вх. в кал. =50гр.С после 3-х ход. и насоса (см. схему на стр. выше) Т.вых.из кал.=42гр.С % откр.кл. =20+-2 Было изменено в параметрах Rt02 на 40гр. и Rt03 на 450сек. Клапан существенно замедлил ход по апериодическому процессу. Колебания около уставки на 1-3% раз в мин. Устраняем "шероховатости". Ну у Вас и перепадище!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вам и циркуляционный насос не нужен, вода сама "полезет" в теплообменник!!!!!!
|
|
|
|
|
9.2.2017, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097

|
Цитата(ACB @ 27.1.2017, 18:46)  Похоже как у нас на небольшой ACW CR1-30-3 самый простой с водяным нагревом, без охладителя и рекуператора, без датчика в помещении, а только в канале. Регулятор температуры воздуха + (как понял) регулятор обратки. При завышенной температуре теплоносителя гоняет клапан от 0 до 50%, цикл за 150сек., при "поджатии" подачи воды держит в некотором диапазоне очень стабильно. Насос на 3-ке, ротор вращается. При стабилизации температуры обратка у входа в т/обменник на 3-5гр. выше выхода с него согласно показаний пирометра. Наружка около -5гр.С. по показаниям датчика. Монтажники непонятно почему установили 3-х ходовик и насос на подаче 90гр.С, хотя в схемах VTS и др. они стоят на обратке. Пробовал как здесь, практически безрезультатно меняя зону пропорциональности и время интегрирования в параметрах Rt и Wt. Инструкции нет. Предполагаю, слишком высокая температура подачи, но тут без вариантов. Полный БРЕД!!!!!! У меня в ЦСКА подача - 95-110град. - а на поле (Ледовый дворец) я отдавал всего лишь 13-15 градусов!!!!!!!!! Проблема не в том, где установлен насос и 3-х ходовой клапан, а в том, что Вы не понимаете, какой параметр "крутить"!!!!!! Первоначально нам дали 85 градусов на вход, но полное отсутствие перепада давления на подаче/обратке.... Машина не могла разогреться, улетала в аварию.... Как только дали перепад по входу/выходу магистрали, он появился и в контуре ТО ( на фото его видно) удалось добиться температуру на "лед" - 13-15 градусов, а подача так и осталась в районе 80 градусов.... Что бы ребята не падали от жары при игре на льду..... Да и установка была на ПВ, с рециркуляцией, двигатели по 2*11 и 2*7 КВт... Работало как часы!!!!!!! Там 6 установок ВТС, но 4 штуки на Пикселе, а 2 на родных ВТС шкафах.....
Сообщение отредактировал Levsha - 9.2.2017, 11:48
|
|
|
|
|
9.2.2017, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 24.1.2011
Пользователь №: 90899

|
Цитата Вы не понимаете, какой параметр "крутить"!!!!!! Благодарю за тонкий юмор. Все настроено. Спасибо за участие.
Сообщение отредактировал ACB - 9.2.2017, 18:49
|
|
|
|
|
10.2.2017, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 14.12.2014
Из: Тула
Пользователь №: 254097

|
Цитата(ACB @ 9.2.2017, 18:47)  Благодарю за тонкий юмор. Все настроено. Спасибо за участие. Юмора тут мало, а вот огорчение - как мы живем.... Ладно, удачи и Вам!
|
|
|
|
|
16.1.2018, 20:40
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.9.2007
Пользователь №: 11457

|
Парни,всем доброго здравия.Кто знает,подскажите -имею шкаф автоматики с данным контроллером (производитель KORF) ,все параметры по умолчанию и соответствуют приложенному документу.Смесительный узел тоже от фирмы KORF (такой же как на фото на первой странице в теме) Все оборудование установлено и подключено согласно инструкции и схемам.Вода на входе 80-90,уставка 20. От -8 и ниже установка не может выйти на режим. 1)запускается режим прогрева 2)клапан открывается на 90% 3)старт 4)После возврата уставки к установленному значению 20 клапан закрывается в 0 ,температура в канале падает ,температура обр. воды падает очень быстро до 12гр 5)клапан начинает открываться, но обратка при этом успевает провалиться ниже 10 и приток встает по аварии. Подскажите пожалуйста какие параметры можно покрутить ,чтоб это дело заработало. Пока вышел из положения выставив управление 2-10v вместо положенных 0-10.
|
|
|
|
|
17.1.2018, 6:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979

|
Можете тут еще спросить dmitry.smelov@carel.com или andrey.bruk@carel.com
|
|
|
|
|
17.1.2018, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
При чем здесь представителя карела, если щит корфа ? Обращайтесь к корфу или читайте мануал. Возможно можно выставить минимальное закрытие клапана зимой или поиграйтесь с ПИД регулятором. Ну и узел тоже проверьте, все ли правильно собрано и правильно ли стоит привод на клапане.
|
|
|
|
|
17.1.2018, 16:43
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.9.2007
Пользователь №: 11457

|
immer Клапан выставлен правильно,специально снимал и смотрел в какие положения встает сектор при ручном управлении Y1(0v-5v-10v все как и должно быть ). Смесительный узел поставлялся уже готовым к монтажу ,по схеме все правильно собрано. Все оборудование и узел в том числе подбирал Корф.Я им кстати звонил,никакого внятного ответа не получил. Просто с этой автоматикой дела не имел,раньше Корф сименс ставил. Если не сложно ткните носом как выставить мин. закрытие клапана зимой,в мануале(от Корф) ничего такого нет,да и похоже они просто заливают готовую программу от карела. И в какую сторону двигать пид По пид я понимаю это RT02=12(по умолчанию)и RT03=210(по умолчанию) ? По поводу минимального положения Wa07. Начальная наружн.темп-ра для определения мин.положения клапана нагревателя = -50 Wa08. Конечная наружн.темп-ра для определения мин.положения клапана нагревателя = -50 Wa09. Мин.положение клапана при начальной наружн.темп-ре. =0 Wa10. Мин.положение клапана при конечной наружн.темп-ре = 0 И что с этим можно сделать ?
|
|
|
|
|
17.1.2018, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566

|
Со стандартной прогой работал по стольку по скольку. Я просто сам пишу программы, поэтому у меня есть такая функция. Скорее всего Вы правильные параметры нашли. Там наверняка график должен быть нарисован (какая точка в какой стороне). У меня режим зима включается ниже +6 и клапан держит мин. 3%. Можете поставить к примеру при наружной +6 клапан открыт на 1%, а при +3 на 3%. Главное, чтобы он не пошел еще больше открываться, не знаю как там сделано в стандартной проге. ПИД на старых контроллерах работает немного по другому. По-моему RT02 - надо увеличивать чтобы он медленее работал. Если память не изменяет, у меня начальные параметры были где-то RT02 (если это диапазон) = 10, а RT03 (если это время интегрирования) = 120
Также посмотрите параметры для поддрежания температуры обратной воды в рабочем режиме.
|
|
|
|
|
17.1.2018, 17:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Пацаны, зырьте, походу оно. Зона пропорциональности - обратная величина от коэффициента усиления ПИД. нормальное значение 40-60, 20-80 приемлемо.
|
|
|
|
|
17.1.2018, 18:15
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.9.2007
Пользователь №: 11457

|
immer Rt02. П-диапазон регулятора темп-ры приточн.воздуха (режим нагревания) по умолчанию стоит 12 Rt03. Время интегр.регулятора темп-ры приточн.воздуха (режим нагревания). по умолчанию стоит 210 Переход на зимний режим (St01. Уставка темп-ры наружн.воздуха для активации зимнего режима и начальное значение наружной температуры для вычисления темп.обр.воды во время зимнего старта) у нас тоже +6,графиков в мануале ,кроме графика запуска установки в зимнее время с режимом прогрева больше никаких нет.Параметры и настройки описаны крайне вяло. И крайне трудно понять что к чему привязано. Вот эти параметры влияют только на дежурный режим ,пока установка отключена или тоже как то завязаны на регулировку при работе? Wa01. Уставка регулятора темп-ры обратного теплоносителя=25 Wa02. Диапазон регулятора темп-ры обратного теплонос.=10 Wa03. Время интегр.регулятора темп-ры обратного теплонос.=0 Wa04. Уставка темп-ры обратного теплонос.для срабатывания защиты от замерзания =10(ну это понятно)
|
|
|
|
|
24.1.2019, 13:01
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.11.2017
Из: Воронеж
Пользователь №: 331414

|
Всем привет!Столкнулся с такой же проблемой! Какими настройками решили эту проблему?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|